Часто перегорают лампы в китайской люстре

Обсуждение и решение проблем с уличным и внутридомовым освещением, люминесцентные и светодиодные лампы, установка и схемы подключение светильников и люстр, ремонт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), дросселя, ИЗУ и т.п.
vovil
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 май 2016, 09:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Часто перегорают лампы в китайской люстре

Сообщение vovil » 17 май 2016, 10:14

Задолбала) Использовал лампы накаливания перегорают каждый месяц. Сейчас взял светодиодные, правда тоже самые дешевые, тоже перегорают, месяц не отработали. Проблемы с цоколем? Идет перегрев? Спасибо.
Вложения
20160517_113907.jpg
20160517_113311.jpg
20160517_113300.jpg
20160517_115402.jpg
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение Rumato » 17 май 2016, 10:18

Мощность ламп?
Проводка медная или алюминий?
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
vovil
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 май 2016, 09:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение vovil » 17 май 2016, 10:39

Накаливания 40Вт использовал, максимум 5 ламп горело. Светодиодные 5Вт. Проводка медь.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение Rumato » 17 май 2016, 11:40

Вытащите патрон, посмотрите на соединение проводов с контактами, там может быть плохая пайка.
На вид ничего ужасного сказать не могу :sad:
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение ПАВ » 17 май 2016, 12:21

Ну и с каких это пор перегрев и плохой контакт в соединении, и даже алюминий есть повод к перегоранию ламп? Плохой контакт гарантирует увеличение сопротивления в цепи и снижение тока, от этого ни ток, ни напряжение больше не станут. Напряжение сети измеряли? Сколько?
В жизни все не так, как на самом деле...
vovil
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 май 2016, 09:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение vovil » 17 май 2016, 12:36

222-226 В. В другой комнате люстра на Е27 такого нет!
Попалась интересная статья как раз такой эффект у себя наблюдаю:
А теперь о видах патронов Е14 подробнее:

1. Пластмассовые патроны с торцевым креплением на резьбу М10х1
Со временем (обычно не сразу) лампочки начинают в таком патроне перегорать с прострелом цоколя, потом постоянно расцоколёвываются, т.к. цоколь сильно нагревается из-за плохого контакта.


Дело в том, что в продающихся конструкциях патронов Е14 (как впрочем и в Е27 практически всех современных разновидностей) ток подводится не к резьбовой втулке, а к контакту прижимаемому к корпусу цоколя. Контакт этот в цоколях Е14 как правило один и плотное прилегание к корпусу он обеспечивает далеко не всегда. Результат - повальное перегорание ламп с электрической дугой, порой это выглядит просто как "эпидемия". Лампочки при этом часто расцоколёвываются, поскольку нагрев цоколя такой, что выгорает мастика.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение Rumato » 17 май 2016, 13:40

ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну и с каких это пор перегрев и плохой контакт в соединении, и даже алюминий есть повод к перегоранию ламп?

Есть такая проблема. И перегорания эти не всегда безопасны.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение ПАВ » 17 май 2016, 14:11

Опасны для кого и в чем? О каком виде соединения медь/люмень речь- скрутка, клеммник... Ну пусть там речь о соединении и токах в неск. ампер, а тут- 40Вт : 220 В = 0,18 А грозит чем? Опять же, допустим- плохой контакт имел место быть. Лампы при этом непременно должны изменять яркость- моргать, было?
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение ПАВ » 17 май 2016, 14:15

vovil писал(а):Источник цитаты 222-226 В. В другой комнате люстра на Е27 такого нет!
Попалась интересная статья как раз такой эффект у себя наблюдаю:
А теперь о видах патронов Е14 подробнее:

1. Пластмассовые патроны с торцевым креплением на резьбу М10х1
Со временем (обычно не сразу) лампочки начинают в таком патроне перегорать с прострелом цоколя, потом постоянно расцоколёвываются, т.к. цоколь сильно нагревается из-за плохого контакта.


Дело в том, что в продающихся конструкциях патронов Е14 (как впрочем и в Е27 практически всех современных разновидностей) ток подводится не к резьбовой втулке, а к контакту прижимаемому к корпусу цоколя. Контакт этот в цоколях Е14 как правило один и плотное прилегание к корпусу он обеспечивает далеко не всегда. Результат - повальное перегорание ламп с электрической дугой, порой это выглядит просто как "эпидемия". Лампочки при этом часто расцоколёвываются, поскольку нагрев цоколя такой, что выгорает мастика.


Там, как раз, проблема в некачественном соединении в переходе через вшивый пластик с помощью пустотелой гильзы такого же качества. Нормальные патроны и не текут- материал нормальный, и гильзы не из папиросной бумаги. Причина всех бед одна- куприт подешевше и ждать чуда. Ищите светильники с керамикой и только.
В любом случае плохой контакт не может повысить ни ток, ни напряжение. Была бы это индуктивная нагрузка, еще можно было бы говорить о всяких ЭДС самоиндукции, а так- извините.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение Кактус » 17 май 2016, 18:14

У меня стоит 14 встроенных потолочных светильников. Раньше стояли Е14 (керамика)/220 с "зеркальными" лампами - перегорали на раз-два, задолбали! Установил новые под галогенки GU5.3/12 с трансами с плавным пуском - итог: 1-2 лампы в год. Может и Вам следует перейти на лампы Е14/12В через транс?
Лампы перегорали в основном в момент включения, т.е. и цоколь и патрон не успевали нагреться.
Так же качество выпускаемых сейчас ламп накаливания (да и др.) оставляет желать лучшего (если не сказать что это полное Г..) - у себя тоже во время ремонта поставил в потолок "времянки" Е27/220В накаливания 40Вт "Космос" - это АД по одной из 6-ти перегорала в течение недели! А один раз (для ПАВ) лампу разорвало и все потроха упали на пол раскаленные и в течение ещ 5-10сек. остывали, а вот если бы они упали на кровать? это к вопросу об опасности.
Итог - заменил на энергосберегайки и одну ЛЕД - проблем НЕТ.
Не могу сказать почему - но ЛЕД лампы не сильно греются что бы вызвать проблемы с патроном или цоколем, поэтому перегорание ЛЕД это либо проблемы ламп, либо проблемы сети (скачки напряжения) к которому они "неравнодушны". (кста посмотрите выключатель, может у него проблема с контактной группой).
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение elalex » 18 май 2016, 06:20

vovil,
1.Как это патроны Е14 могут иметь цоколь М10?
2.Успокойтесь и применяйте нормальный шрифт.
3.Типоразмер цоколя и форма контакта никакого отношения к перегоранию ламп не имеет.
4.Плохой контакт в патроне вполне может быть причиной перегорания ламп, контакты патрона нужно хоть иногда чистить. Точка контакта на цоколе лампы тоже подгорает (вплоть до выгорания дырки), не помешает ее периодически менять поворотом лампы.
5.Нужно перейти на качественные лампы Osram, Philips.
6.А в каком смысле люстра китайская? Кто владелец завода? Или Вам важна территория, а не владелец?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение ПАВ » 18 май 2016, 08:02

1- имеется в виду резьба на чашке патрона, в которую вворачивается трубка для крепления в корпусе светильника.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Китайская люстра.

Сообщение elalex » 18 май 2016, 09:55

ПАВ писал(а):Источник цитаты имеется в виду резьба на чашке патрона

А чего он ее упомянул, какая ему разница?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Освещение и источники света»

Кто сейчас на конференции