Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 09:26
elalex
oleinap писал(а):Источник цитаты в это время в доме ничего делать не возможно, свет моргает, напряжение есть-нет, электроинструментом не поработать.
Человек там живет не постоянно, приезжает на несколько дней, так сказать готовит себе дом на пенсию.
Кстати, это село в 600 км от города, где мы живем, поэтому просто так туда не наездишься.

Что-то начинаю понимать.
1.Он не мог выбрать себе село получше? Теперь потратит кучу денег, чтобы сделать себе электрику похожей на правду.
2.Если все так плохо, что непрерывные и резкие моргания:
-или ставить быстродействующий симисторный стабилизатор
-или ставить электромашинный преобразователь

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 11:05
oleinap
elalex писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты стале-алюминиевые провода, у которых на цвет мет скрутили алюминиевую проволоку

Ну что Вы такое говорите? Вокруг стальной жилы алюминиевые провода. Марка АС.

вот именно они со скрученным повивом алюминиевыми проволоками на цвет мет, остались висеть стальные ржавые тросики. Наверное перед натягиванием скрутили и сдали на пузырь.
Даже видел вместо проводов натянутую колючую проволоку, чтобы не трогали, реально провода в "крестиках"

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 11:07
elalex
oleinap писал(а):Источник цитаты реально провода в "крестиках"

Какой ужас! И Ваш человек хочет там дожить жизнь!

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 11:10
oleinap
elalex писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты в это время в доме ничего делать не возможно, свет моргает, напряжение есть-нет, электроинструментом не поработать.
Человек там живет не постоянно, приезжает на несколько дней, так сказать готовит себе дом на пенсию.
Кстати, это село в 600 км от города, где мы живем, поэтому просто так туда не наездишься.

Что-то начинаю понимать.
1.Он не мог выбрать себе село получше? Теперь потратит кучу денег, чтобы сделать себе электрику похожей на правду.

его родовой дом, 100-летней выдержки, древесина вполне крепкая. Уже потратил кучу денег на материалы и меня сделать
elalex писал(а):2.Если все так плохо, что непрерывные и резкие моргания:
-или ставить быстродействующий симисторный стабилизатор
-или ставить электромашинный преобразователь

я показывал стабилизаторы с аккумуляторами, но порядка 60-70 тыщ млин дорого на 15 Квт получается...

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 11:12
elalex
oleinap писал(а):Источник цитаты Уже потратил кучу денег на материалы

И еще больше потратит, если не плюнет на родство.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 11:14
elalex
oleinap писал(а):Источник цитаты стабилизаторы с аккумуляторами

Это бесперебойники, тоже годится, если на выходе чистая синусоида, особенно ИБП двойного преобразования.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 11:15
oleinap
elalex писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты реально провода в "крестиках"

Какой ужас! И Ваш человек хочет там дожить жизнь!

это в конце линии, его дом в первой половине линии, которая заменена СИПом после выполнения мероприятий по подключению нескольких домов по 15 кВт. А вторая половина линии - где алюминиевые, где стальные провода, и вот чтобы там в конце было хотя бы 200 В, РЭС на трансах поднимает напругу сколько может

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 11:17
oleinap
elalex писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты Уже потратил кучу денег на материалы

И еще больше потратит, если не плюнет на родство.

там остается заменить РНПП на что-то другое, все-таки думаю на РН-106.
и провести свет-розетки в еще не обжитой части дома

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 11:47
elalex
oleinap писал(а):Источник цитаты остается заменить РНПП на что-то другое, все-таки думаю на РН-106

Это в бесперебойности питания не поможет.


oleinap писал(а):Источник цитаты провести свет-розетки в еще не обжитой части дома

Про общую схему питания дома рассказать не хотите?

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 17:37
mastervictor
oleinap писал(а):Источник цитаты его дом в первой половине линии, которая заменена СИПом

Так у него СИП,или колючая проволока?

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 18 май 2016, 22:36
tam_79
ерунда все это, стабилизаторы ставить на ввод и забыть про все.))

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 08:47
oleinap
mastervictor писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты его дом в первой половине линии, которая заменена СИПом

Так у него СИП,или колючая проволока?

от ТП-ухи первые 5-6 домов, к нему и двор после - СИП, а потом алюминий, и в самом конце возможно сталь

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 09:03
oleinap
elalex писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты остается заменить РНПП на что-то другое, все-таки думаю на РН-106

Это в бесперебойности питания не поможет.

1. это позволит отключать только потребителей той фазы, напряжение которой вышло за пределы уставки, потребители других фаз могут работать.
2. на РН-106 есть свой вольтметр, открыл дверку шкафчика и сразу видно, что твОрится в сети

elalex писал(а):
oleinap писал(а):Источник цитаты провести свет-розетки в еще не обжитой части дома

Про общую схему питания дома рассказать не хотите?

ну на словах так, от уличной линии:
Питание 3 ф., на опоре шкаф учета с вводным С25 и счетчиком Меркурий прямого включения, от опоры СИП 4х16 до дома, в доме соединение СИПа с АВВГ 4х16, потом шкаф автоматики - вводной УЗО 63/0,3, сама автоматика - автомат С2 на РНПП-311, пускатель КМИ 40 А под управлением РНПП-311, пускатель разрывает не только фазные, но и нейтраль (4 контакта в параллель), выход АВВГ 4х16 в распределительный шкаПчик ШР;
в ШР-е водной С63 и аппараты отходящих - освещение просто автоматы С10, розетки двухполюсные дифы, один 4-х полюсный диф автомат,
разводка по дому свет NYM 3х1,5; розетки NYM 3х2,5 соединение в коробках, прокладки все в металл гофрах
как то так

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 09:21
elalex
oleinap писал(а):Источник цитаты это позволит отключать только потребителей той фазы, напряжение которой вышло за пределы уставки, потребители других фаз могут работать.

Понимаете разницу между защитой от недопустимого напряжения и бесперебойностью?


Поехали про дом целиком:
oleinap писал(а):Источник цитаты вводным С25

1.На ток КЗ, конечно, не проверяли?
2.Про установку трех 1-полюсных автоматов вместо одного 3-полюсного - конечно, не думали?


oleinap писал(а):Источник цитаты АВВГ 4х16

Зачем алюминий?


oleinap писал(а):Источник цитаты вводной УЗО 63/0,3

Зачем он?


oleinap писал(а):Источник цитаты нейтраль

Какая система заземления?


oleinap писал(а):Источник цитаты водной С63

Зачем он?


oleinap писал(а):Источник цитаты освещение просто автоматы С10

1.Почему освещение без дифзащиты?
2.Петли меряли?


oleinap писал(а):Источник цитаты дифы, один 4-х полюсный диф автомат,

Зачем дифавтоматы, а не УЗО?


oleinap писал(а):Источник цитаты розетки NYM 3х2,5 соединение в коробках

Заземление соединено последовательно?


Если будем разговаривать и дальше, нарисуйте 1-линейную схему.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 11:19
oleinap
elalex, у Вас Splan 7 есть? если интересно, то схемы шкафов выложу, рисовал в нем

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 11:32
Rokoal
oleinap писал(а):Источник цитаты от опоры СИП 4х16 до дома

PEN проводник распределительной сети должен быть разделен на нулевой рабочий и нулевой защитный на вводе электроустановки до счётчика и вводного АВ, в дом должно идти пять жил.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 11:44
oleinap
elalex писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты это позволит отключать только потребителей той фазы, напряжение которой вышло за пределы уставки, потребители других фаз могут работать.

Понимаете разницу между защитой от недопустимого напряжения и бесперебойностью?

задумывалось только как защита от недопустимых напряжений, необходимости в бесперебойном питании нет, я об этом не спрашивал.

elalex писал(а):Поехали про дом целиком:
oleinap писал(а):Источник цитаты вводным С25

1.На ток КЗ, конечно, не проверяли?
2.Про установку трех 1-полюсных автоматов вместо одного 3-полюсного - конечно, не думали?

1. пока нет, С25 3-х полюсный требование ТУ. 2 - оно же ТУ

elalex писал(а):
oleinap писал(а):Источник цитаты АВВГ 4х16

Зачем алюминий?

соединение с жилами СИП на вводе в дом. соединять алюмиль СИПа с медью ВВГ при нагрузках 25 А не хотелось

elalex писал(а):
oleinap писал(а):Источник цитаты вводной УЗО 63/0,3

Зачем он?

противопожарная защита дома целиком

elalex писал(а):
oleinap писал(а):Источник цитаты нейтраль

Какая система заземления?

TN-C-S с разделением в шкафу автоматики после вводного УЗО 63/0,3
elalex писал(а):
oleinap писал(а):Источник цитаты водной С63

Зачем он?

скорее всего не автомат С63, а "рубильник" ВН32 на 63А, просто как вводной аппарат, делал уже 4 года назад, подзабыл


elalex писал(а):
oleinap писал(а):Источник цитаты освещение просто автоматы С10

1.Почему освещение без дифзащиты?
2.Петли меряли?

1. а зачем? 2. еще нет, вырвусь к нему, возьму с собой прибор, померяю

elalex писал(а):
oleinap писал(а):Источник цитаты дифы, один 4-х полюсный диф автомат,

Зачем дифавтоматы, а не УЗО?

дифы = автомат+УЗО в одном корпусе, ради экономии места в распред шкафу

elalex писал(а):
oleinap писал(а):Источник цитаты розетки NYM 3х2,5 соединение в коробках

Заземление соединено последовательно?

нет, в соединительных коробках ответвления ж/з жилами кабелей 3х2,5 к розеткам

elalex писал(а):Если будем разговаривать и дальше, нарисуйте 1-линейную схему.

полностью замучаюсь рисовать...Это бАААльшая схема проект получится....

я просто спрашивал про опыт применения УЗМ-51 и уже нашел ему замену...

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 11:46
oleinap
Rokoal писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты от опоры СИП 4х16 до дома

PEN проводник распределительной сети должен быть разделен на нулевой рабочий и нулевой защитный на вводе электроустановки до счётчика и вводного АВ, в дом должно идти пять жил.

5-ти жильного СИПа 4 года назад не нашли, разделение в шкафу автоматики

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 11:51
Rokoal
oleinap писал(а):Источник цитаты
5-ти жильного СИПа 4 года назад не нашли, разделение в шкафу автоматики

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 19 май 2016, 12:28
elalex
Если нет желания, можете и не отвечать.

oleinap писал(а):Источник цитаты у Вас Splan 7 есть?

Посмотрел официальную демо-версию, такое сложное я не рисую. Мне достаточно и Paint.


oleinap писал(а):Источник цитаты С25 3-х полюсный

1.Именно так в ТУ? Обычно пишут 25А, и все.
2.Ну ничего, скорее всего он не подходит, и нужно ставить последовательно три 1-полюсные В25.


oleinap писал(а):Источник цитаты противопожарная защита дома целиком

Если можете и хотите, объясните, как она работает.


oleinap писал(а):Источник цитаты TN-C-S

Не боитесь?


oleinap писал(а):Источник цитаты вводной аппарат

Зачем он нужен?


oleinap писал(а):Источник цитаты а зачем?

Чтобы никого не убило по цепям освещения. Вас никогда не било через люстру? И лампочка в руке при выкручивании не лопалась?