elalex писал(а):Источник цитаты oleinap писал(а):Источник цитаты это позволит отключать только потребителей той фазы, напряжение которой вышло за пределы уставки, потребители других фаз могут работать.
Понимаете разницу между защитой от недопустимого напряжения и бесперебойностью?
задумывалось только как защита от недопустимых напряжений, необходимости в бесперебойном питании нет, я об этом не спрашивал.
elalex писал(а):Поехали про дом целиком:
1.На ток КЗ, конечно, не проверяли?
2.Про установку трех 1-полюсных автоматов вместо одного 3-полюсного - конечно, не думали?
1. пока нет, С25 3-х полюсный требование ТУ. 2 - оно же ТУ
elalex писал(а):Зачем алюминий?
соединение с жилами СИП на вводе в дом. соединять алюмиль СИПа с медью ВВГ при нагрузках 25 А не хотелось
elalex писал(а):Зачем он?
противопожарная защита дома целиком
elalex писал(а):Какая система заземления?
TN-C-S с разделением в шкафу автоматики после вводного УЗО 63/0,3
elalex писал(а):Зачем он?
скорее всего не автомат С63, а "рубильник" ВН32 на 63А, просто как вводной аппарат, делал уже 4 года назад, подзабыл
elalex писал(а):1.Почему освещение без дифзащиты?
2.Петли меряли?
1. а зачем? 2. еще нет, вырвусь к нему, возьму с собой прибор, померяю
elalex писал(а):Зачем дифавтоматы, а не УЗО?
дифы = автомат+УЗО в одном корпусе, ради экономии места в распред шкафу
elalex писал(а):Заземление соединено последовательно?
нет, в соединительных коробках ответвления ж/з жилами кабелей 3х2,5 к розеткам
elalex писал(а):Если будем разговаривать и дальше, нарисуйте 1-линейную схему.
полностью замучаюсь рисовать...Это бАААльшая схема проект получится....
я просто спрашивал про опыт применения УЗМ-51 и уже нашел ему замену...