Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение oleinap » 25 май 2016, 09:02

вот схема
Вложения
общая схема ЛЭП-дом с ШУ, ША и ШР с однофазными РН.JPG
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение elalex » 25 май 2016, 09:46

oleinap писал(а):Источник цитаты моя автоматика часто обесточивает дом

Правильно делает.


oleinap писал(а):Источник цитаты зимой человек жалуется

На жизнь? Заехал черт знает куда, и ему еще и не нравится?


oleinap писал(а):Источник цитаты Внутри 3-х фазного реле конечно пускателей нет

Да, я как-то упустил это из виду. Тогда автомат SF на входе реле напряжения - это автомат его защиты, должен быть очень слабым, не больше 1А.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение elalex » 25 май 2016, 09:48

oleinap писал(а):Источник цитаты вот схема

Ну что же, 5% советов учли, и то хорошо.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение oleinap » 25 май 2016, 09:57

elalex писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты Внутри 3-х фазного реле конечно пускателей нет

Да, я как-то упустил это из виду. Тогда автомат SF на входе реле напряжения - это автомат его защиты, должен быть очень слабым, не больше 1А.

да, там и стоит на 1А, защита только реле РНПП-311
Аватара пользователя
minaevsergei
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 00:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение minaevsergei » 06 июл 2016, 14:38

А для защиты от обрыва нуля (засем ругаеся насяльника) подойдет УЗО Schneider Electric A9R44463? Указано что есть ограничение минимального/максимального напряжения
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение elalex » 06 июл 2016, 23:28

minaevsergei писал(а):Источник цитаты для защиты от обрыва нуля (засем ругаеся насяльника) подойдет УЗО

1.По нестандартной схеме - подойдет:
Использование УЗО для защиты от обрыва ноля:
viewtopic.php?t=23

2.А стандартно - ставьте дисплейное реле напряжения:
Об опасности применения бездисплейных реле напряжения:
viewtopic.php?t=586


minaevsergei писал(а):Источник цитаты Указано что есть ограничение минимального/максимального напряжения

Я такого не нашел, обыкновенное УЗО. Дайте ссылку.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
minaevsergei
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 00:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение minaevsergei » 06 июл 2016, 23:40

elalex писал(а):Я такого не нашел, обыкновенное УЗО. Дайте ссылку.


Я ошибся :( там допник надо покупать. А в итоге, какое реле стоит рассматривать? УЗМ? Новатек? ABB?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение elalex » 07 июл 2016, 00:00

minaevsergei писал(а):Источник цитаты какое реле стоит рассматривать?

В общем случае - цифровое дисплейное, с звуковой сигнализацией срабатывания, внутренней защитой от КЗ, мощными клеммами. Лично я применяю VС-01 Volter.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение Константин » 21 апр 2018, 19:03

Не стал создавать новую тему. Решил добавить сюда. Так как вроде подходит.
Мне иногда задают вопросы про дешевые реле напряжения из торговых сетей интернет магазинов. Стоит ли брать то или иное,работает ли оно вообще. Честно говоря к подобным продуктам сам иногда имею ряд похожих вопросов. Так как в большинстве случаев к ним даже инструкции нет. А сухое корявое описание переводчика на интернет странице.
Вот решил и поэкспериментировать сам. И взять несколько образцов с интернет магазинов. Думаю сделать по ним несколько обзоров ка придут все. А так вот получил первое VPD1-60T производитель TOMZN с Алиэкспрес. Видел на ютубе похожие модели но у людей при моделировании аварии(подача напряжения 380в) не корректно отображалось значения вольтметра на дисплее.
Решил проверить кратким тестом в сети. Вот что получилось.

Кто присматривался к такой модели вот её визуальная пока краткая работа.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение TOPMO3 » 22 апр 2018, 08:30

Первый раз смотрю работу РН ... кажется больно большая задержка (возможно регулируется?) ... благодарствую. :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение tupos » 22 апр 2018, 13:16

Константин, А если без паузы подать на РН две фазы, как себя ведет?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение Константин » 22 апр 2018, 15:31

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты кажется больно большая задержка (возможно регулируется?) ... благодарствую.

На лицевой панели реле имеется только регулировка порога напряжений минимальное и максимальное. Причем что удивило не у многих такое встретишь.Но необходимою защиту(Uмин или U мас) можно отключать прилежании. Регулировка имеет положение OFF. То есть если мне нужна защита только от повышенного напряжения то функцию защиты от пониженного я могу отключить. Или на оборот. Включить только пониженную а повышенную выключить.
Ну а вот регулировки задержки включения на реле нет. Возможно есть переменный резистор где то в нутри реле отвечающий за это. Но пока не разбирал. Как придут еще 2 трехфазных поковыряю все. Хотя для компрессоров это даже мало. Хладогену в кондиционере или в холодильники надо как мин 3 мин отстоятся.
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, А если без паузы подать на РН две фазы, как себя ведет?

для этого надо собрать небольшой стенд чтобы смоделировать аварию обрыва нейтрали. хотябы так на весу. Сейчас пока забит график работы. Отрабатываю контракты. Не знаю получится ли в кратчайшее время сделать. Но попробую. Я так думаю он отключится при пороге 270 вольт если оно плавно будет нарастать.В принципе то что и происходит когда слабнет нейтраль.
Но эксперемент обязательно в ближайшее время такой проведу.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение Константин » 23 апр 2018, 17:28

tupos писал(а):Источник цитаты А если без паузы подать на РН две фазы, как себя ведет?

В обеденный перерыв собрал небольшую схемку смоделировав аварийный режим обрыв нейтрали.
Вот результат. Как работает реле.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2018, 17:49

Не понял, почему/откуда, 51 вольт после смены лампочки (Л1).?
РН отлично срабатывает похоже. :smile:
Вложения
10.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение Константин » 23 апр 2018, 18:31

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не понял, почему/откуда, 51 вольт после смены лампочки (Л1).?

Такое напряжение из за того что сменилось сопротивление. было больше 60 ватт. Сменил на 40 стало меньше(вот и поднялось чутка напряжение на этой лампочке). Видишь ли.Ток стал интенсивно протекать на лампу накаливания от внутренней схемы реле. Так как лампочка с высоким сопротивлением 150 ватт было отключена реле напряжением. В результате в сети осталась единственная лампочка с высоким сопротивлением 40 -60 ватт вот на нем и упало напряжение с начало почти до ноля когда была лампа 60ватт. Когда сменил на 40 ватт поднялось до 51 вольта. Этот процесс Дмитрий на сайте описывал.http://zametkielectrika.ru/obryv-nulya- ... -privodit/
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты РН отлично срабатывает похоже.

Работает. :smile:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2018, 20:45

Константин писал(а):Источник цитатыТакое напряжение из за того что сменилось сопротивление. было больше 60 ватт. Сменил на 40 стало меньше(вот и поднялось чутка напряжение на этой лампочке). Так как лампочка с высоким сопротивлением 150 ватт было отключена реле напряжением. В результате в сети осталась единственная лампочка с высоким сопротивлением 40 -60 ватт вот на нем и упало напряжение с начало почти до ноля когда была лампа 60ватт.
Что происходит, на нагрузках, при обрыве нуля, я знаю. После отрабатывания РН, цепь (конкретно у Вас) разрывается полностью (см. схему выше) ... никаких 51 В не должно быть ... у Вас (на столе) не три фазы, а только две.
Когда сменил на 40 ватт поднялось до 51 вольта. ... Ток стал интенсивно протекать на лампу накаливания от внутренней схемы реле.
Если действительно, внутренняя схема реле, связана с нагрузкой (симисторные контакты, к примеру), то такое реле "в топку". :negative:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение Константин » 23 апр 2018, 20:59

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если действительно, внутренняя схема реле, связана с нагрузкой (симисторные контакты, к примеру), то такое реле "в топку".

ДА не симисторные там контакты. А обычное электромеханическое реле. Во начинка https://slonlife.ru/deshyovoe-rele-kont ... a-i-osmotr
И напряжение на лапочке оставшейся в сети будет. Так как интегральная схема реле мощностью 3 вт это и есть нагрузка.
И чтобы напряжение на лампочке было 0 мне надо было вкрутить туда лампочку вата так на 250 или выше. Или вообще например нагреватель эдак так 2000вт.
Почитайте как протекают процессы при таких случаях. Сомнения развеются.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение TOPMO3 » 24 апр 2018, 06:16

Константин писал(а):Источник цитаты... интегральная схема реле мощностью 3 вт это и есть нагрузка...
Всё понял ... :yes:
Вложения
10.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Сообщение Константин » 11 июн 2018, 18:08

В продолжение темы. Пришла мне еще одна посылка и еще одно реле GRV8-04/M265. Только уже 3х фазное.
IMG_20180611_114901.jpg

IMG_20180611_114848.jpg

1.Эксперимент обрыв нейтрали(нагрузка не симметрична по фазам L1=200 вт, L2=95вт, L3=200 вт ) Уставка выдержки времени минимальная 0.1сек

2. Эксперимент падения напряжения на одной из фаз. По умолчанию выдержка времени установлена была 4 сек. И за частых коммутаций поправил на максимальную уставку выдержки времени 10 сек.

3. Эксперимент проверки реле напряжения на потерю фаз. Уставка выдержки времени 0.1сек

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»