Страница 7 из 7

Перфораторы, дрели, шуруповерты

Добавлено: 28 сен 2019, 20:19
TOPMO3
Константин писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какая разница ... задействуй только два вместо трех! По-моему он отработает по перегрузу на любой фазе.

Неа. Оно отработает при потере любой из фаз. Нужено чтобы работало именно все 3.
Так это защита от пропажи фазы, а не по перегрузу чтоли?!!! Походу я не понял китайскую писанину. :blush:
У них написано "AC 5A-8A реле тепловой перегрузки двигателя 1 NO 1 NC 3 полюса" ... в моем понимании, это замер тока на фазах, а не контроль наличия напруги!

Перфораторы, дрели, шуруповерты

Добавлено: 28 сен 2019, 20:29
ПАВ
О наличии/пропадании напряжения речь идет только тогда, когда пропадет питающая обмотку контактора фаза. На остальные ему пилювать. Внутри- простые тепловики и только. Регулировка там примитивная, как в утюге, с такой же инерцией. Правда, х/з насколько быстро работает электроника с ТТ и надо ли это?

Перфораторы, дрели, шуруповерты

Добавлено: 28 сен 2019, 20:41
TOPMO3
Значится ему надо искать, что-то типа РТЗЭ, они дорогие наверно. :sad:

Перфораторы, дрели, шуруповерты

Добавлено: 28 сен 2019, 20:49
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты О наличии/пропадании напряжения речь идет только тогда, когда пропадет питающая обмотку контактора фаза. На остальные ему пилювать. Внутри- простые тепловики и только. Регулировка там примитивная, как в утюге, с такой же инерцией. Правда, х/з насколько быстро работает электроника с ТТ и надо ли это?

Надо. РТТ работает медленнее. Особенно востановление после отключения. Время надо остыть. Толи электроника только кнопку на перезагрузку нажми.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У них написано "AC 5A-8A реле тепловой перегрузки двигателя 1 NO 1 NC 3 полюса" ... в моем понимании, это замер тока на фазах, а не контроль наличия напруги!

Я тут у них газовый пистолет ТОЭ искал Знаешь как он у них назывался? пистолет газа ногтей https://ru.aliexpress.com/item/10000060 ... 365ffb1644
Причем тут ногти я так и не понял..ну да ладно. Вот и вопрос. Это тепловуха у тебя электронная или механическая? Щас их несколько типов идет. И что то по виду она напоминает электронную.

Перфораторы, дрели, шуруповерты

Добавлено: 28 сен 2019, 20:52
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты начится ему надо искать, что-то типа РТЗЭ, они дорогие наверно.

Ну да. Незнаю даже. может разобрать свой штроборез калибр мастер штбэ-1500/125м у него блок плавного пуска с подобной защитой. Погуглить по уникальному номеру. да воткнуть патом на дрель. Но опять же если найду :sad:

Перфораторы, дрели, шуруповерты

Добавлено: 28 сен 2019, 20:56
TOPMO3
Кароче, надо самому изобретать.
Типа датчик тока (резко) открывает транзистор, который закрывает симистор ... когда перегруз кончился (отпустил кнопку или вырвало инструмент) - симистор опять открывается.