Страница 1 из 1

В чем принципиальное отличие кабеля ААБл от АВБбШв?

Добавлено: 12 май 2016, 06:31
Jeskay
По проекту у нас указана прокладка под землей кабелем аабл 4х16 длиной 40 метров. в данный момент унас в регионе такого кабеля в наличии нет. заказчик может и подождать доставку данного кабеля, но ему крайне желательно закончить работу побыстрее. есть в наличии авббшв такого же сечения. место вроде высокое, особо не затапливается и грунтовых вод нет. так вот собственно сам вопрос: что легче заменить указанный в проекте кабель аабл на авббшв (и что для этого нужно будет согласовывать, менять и так далее) или все-таки меньше геморроя будет с доставкой такого маленького куска кабеля с другого региона, но зато все будет согласно проекту?

в чем принципиальное отличие аабл от авббшв?

Добавлено: 12 май 2016, 06:33
Jeskay
P. S. проект уже согласован с электроснабжающей организацией

в чем принципиальное отличие аабл от авббшв?

Добавлено: 12 май 2016, 08:59
Восток
АВБбШв

А — жилы алюминиевые;
В – изоляция жил ПВХ (термостойкий пластик);
Б – бронированный, причем защита представлена двумя стальными лентами;
б – защитная подушка между бронью и токоведущими жилами отсутствует;
Шв – внешняя оболочка из выпрессованного шланга, материал которого поливинилхлорид.

ААБл с бумажной изоляцией

А - Алюминиевая токопроводящая жила
А - Алюминиевая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
л - В составе подушки дополнительная лавсановая лента

Вы можете в процессе монтажа внести изменения, но по согласованию с проектной организацией которая делала вам проект. Это все оформляется документально.

В чем принципиальное отличие кабеля ААБл от АВБбШв?

Добавлено: 16 май 2016, 17:01
Jeskay
То, что там разные буквы в обозначении кабеля это и ежу понятно. Для меня как монтажника главное состав жилы, сечение и броня из двух стальных лент. В чем ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ их различие? Может по условиям прокладки, длины укладываемого кабеля я хз что еще... фазы Луны в Пасху, в конце концов. Три участка разной прокладки: в бетонном лотке, под зданием в металлических лотках, и в земле в песчаной подушке с горбылем. Черт его знает, что мешает заложить АВБбШв такого же сечения.

В чем принципиальное отличие кабеля ААБл от АВБбШв?

Добавлено: 16 май 2016, 17:43
Восток
Jeskay писал(а):Источник цитаты Для меня как монтажника главное состав жилы, сечение и броня из двух стальных лент. В чем ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ их различие? Может по условиям прокладки, длины укладываемого кабеля


Вот именно по условию прокладки.
Самые худшие условие прокладки, что вы перечислили, это прокладка в земле.
Открываем типовой проект А5-92-07 стр 14. Таблица рекомендуемых марок

ААБл - прокладка в земле без блуждающих токов, в процессе эксплуатации не подвергается растягиванию.
АВБбШв - прокладка в земле с блуждающими токами, в процессе эксплуатации не подвергается растягиванию