Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 08 май 2016, 18:08
Rokoal
Визуально, хотите копайте, хотябы его присутствие.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 08 май 2016, 19:22
Леопольд
Я правильно понимаю - осмотрел, если никаких повторных заземлений нет, то отказываюсь от TN-C-S и делаю TT?

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 08 май 2016, 19:41
VVP
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты VVP, У Вас на опорах какой вид линии

Вот такой:
20160508_145322.jpg

Rokoal писал(а):Источник цитаты При обрыве PEN проводника по ВЛ между вами и ТП абоненты после вас будут подключены через ваш контур заземления, заземляющий проводник и PEN проводник от шины до ВЛ, вся нагрузка будет через вас. Опять же не факт, все зависит от состояния ВЛ и повторного заземления PEN.

То есть Вы считаете, что в случае применения ВЛИ обрыв PEN проводника невозможен? Он менее вероятен, но всё же возможен.
Восток писал(а):Источник цитаты
Да все зависит именно от состояния ВЛ.
1. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника
2 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий,
3. 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства
Так что там еще есть много повторных заземлений.

Так что там еще должно быть много повторных заземлений. На ближайших 5 опорах в каждую сторону заземление отсутствует.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 08 май 2016, 19:47
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Как оценить это "состояние повторного заземления"?

Зачем оно Вам нужно?

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 04:44
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю - осмотрел, если никаких повторных заземлений нет, то отказываюсь от TN-C-S и делаю TT?
Нет неправильно ... наличие или отсутствие, "повторки", не влияет на выбор системы.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 04:57
TOPMO3
VVP писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты VVP, У Вас на опорах какой вид линии
Вот такой ...
Извините... не верится.
Такая линия возможна до ТП ... после ТП, должно быть, или четыре провода, или кабель СИП.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 06:17
TOPMO3
VVP, Если, изначально, вернуться к Вашей схеме ...
1. ЩУ1 вне требований ПУЭ ... его не должно быть
2. "Повторка" находится за границей БО ... т.е. его (согласно требованиям ПУЭ), должно сделать СО. :biggrin:

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 06:55
Леопольд
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Такая линия возможна до ТП ... после ТП, должно быть, или четыре провода, или кабель СИП.

Именно такая была и у меня на даче по линии - один общий ноль и две фазы (одна фаза на одну сторону, другая - на другую (другое СНТ)).

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 15:27
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитатыИменно такая была и у меня на даче по линии - один общий ноль и две фазы (одна фаза на одну сторону, другая - на другую (другое СНТ)).
Сочувствую Вам ... получается вас лишили возможности иметь "трехфазку" и систему TN-C-S.
Не понятен смысл Ваших вопросов тогда по системам, чуть выше ... у Вас возможен только ТТ ... как и автору этой темы.

з.ы. Кстати, где то читал, с ссылками на норматив какой то, что при ВЛ (оголенные провода) нельзя иметь TN-C-S, а только ТТ ... теперича при случаях (подобно этому), озвучиваю ... а вот спросят "откуда ноги" - не помню, может кто знает ... напомните плиз! :pardon:

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 18:17
Леопольд
Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 18:21
Rokoal
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.

Все решается элементарно и просто. Делаете повторку на верху опоры к её арматуре, если это не сделано.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 19:10
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.
Каюсь, не обратил ... по TN-C-S, выше уже отвечал Вам ... от наличия или отсутствия "повторки",выбор системы не зависит.
Заземление требуется и при TN-C-S и при ТТ.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 19:58
Восток
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.


Если меняли и опоры на ж/б. то там вверху есть вывод, и повторное заземление может быть сделано на этот вывод, снизу его не всегда видно.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 20:00
Леопольд
Я где то читал, что повторные заземления (их частота на столбах) расчитывается из грозовых характеристик, т.е. Это такая коллективная молниезащита. Что выбор системы от их наличия не зависит не соглашусь - много раз слышал, что ...токи всей улицы потекут через "мое" заземление (при аварии как я понял).

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 20:02
Леопольд
Восток писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.


Если меняли и опоры на ж/б. то там вверху есть вывод, и повторное заземление может быть сделано на этот вывод, снизу его не всегда видно.

Меняли на ж/б халтурщики, и на мои вопросы (почерпнутые здесь на форуме) бывший председатель уклончиво ответил "если надо - сделаем"

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 20:05
Леопольд
Кстати я тоже обращал внимание на арматурины торчащие из верхушки столба, но низ лежащего столба не догадывался рассмотреть - там должно быть выполнено какое то плоскостное заземление?

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 09 май 2016, 20:14
Восток
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я где то читал, что повторные заземления (их частота на столбах) расчитывается из грозовых характеристик,

ПУЭ
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

2.4.47
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением РЕN-проводника.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 10 май 2016, 15:02
mastervictor
При строительстве,и ТО,делаем повторки на первых и последних опорах,на каждой пятой опоре,на ответвлениях к домаи,на магистральных ответвлениях.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);

2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 10 май 2016, 15:16
elalex
Только заземлению молниезащиты сопротивление неважно, важна геометрия заземлителей - лучше плоское, чем глубокое - нужно собрать заряд с максимальной площади земли. Так меня учили в ОВО Bettermann.

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Добавлено: 10 май 2016, 20:44
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитатыЧто выбор системы от их наличия не зависит не соглашусь - много раз слышал, что ...токи всей улицы потекут через "мое" заземление (при аварии как я понял).
"Всё смешалось в доме Облонских"(с)
1. "Повторка" делается на PEN, у опоры, величина не регламентируется.
2."Мое" заземление (в народе - "контур"), делается у ВРУ дома ... может быть подключенным к PEN (TN-C-S) или не подключен (ТТ).