Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Сообщение Rokoal » 13 май 2016, 20:55

elalex писал(а):Источник цитаты
В каком смысле - поговорить много или бесполезно? Я говорю много. Бесполезно?

В том смысле, что основная масса людей, даже наверное все, за исключением Вас выполняют и выросли на требованиях НД, а вы нет.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 21:00

elalex писал(а):Источник цитаты В первую очередь трепач Восток с его репутацией.

Спасибо Тормозу, что поднял эту тему.


Старое говно,создает свою коалицию?

elalex писал(а):Источник цитаты Зазнавшихся нужно ставить на место.

Не тошнит,от высоты своего монумента?
elalex писал(а):Источник цитаты Похоже, неважно для всех.

Только с твоей колокольни!
...........................
...........................
..................
Устал!Похоже Пенсия превысила свою норму в 300гр!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Точка присоединения - это опора, при чем тут ящик с счетчиком на улице?

Не смущает,то,что только ты не понимаешь,о чем речь?
VVP писал(а):Источник цитаты
Ничего не понял. И где тут про размещение ЩУ и повторное заземление?


Поймите,не всех тут можно служать!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 21:05

elalex писал(а):Источник цитаты Нужно как-то ставить обнаглевшие сети на место.

фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 2080 просмотров

Дон Кихот в своем репертуаре!
В этом вся ПЕНСИЯ!
Я не только про elalex, я много видел подобных!
И есть такие,кто на этом зарабатывает!
Ходят по инстанциям,с чужими жалобами!Их уже боятся!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
VVP
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 май 2016, 21:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Сообщение VVP » 13 май 2016, 21:43

elalex писал(а):Источник цитаты
VVP писал(а):Источник цитаты Про входящую петлю поподробней можно?

viewtopic.php?t=54

VVP писал(а):Источник цитаты Автомат выбирался из расчета 7кВт.

А нужно выбирать по току КЗ.

В той теме Вы писали: "для правильного выбора автомата нужно произвести определение тока КЗ на вводе автомата, следующего после вводного по ходу тока, чего проектировщики в принципе не могут сделать. Правильный выбор можно сделать только после прокладки вводной линии и линий от вводного автомата до следующих за ним, временного соединения кусков и измерений сопротивлений получившихся петель электролабораторией".
Так как же посчитать ток КЗ, если линии-то нет?
Поэтому и выбираем по разрешённой мощности. Кстати, в ТУ номинал вводного АВ не указан и при разрешённой максимальной мощности 7 кВт, освидетельствованный проектант установил по проекту ВА 50А, если помните.

elalex писал(а):Кстати, в щите 2 должна стоять следующая ступень внутренней молниезащиты с ОПС1-C. Причем или провода между щитами должны быть больше 10м, или придется ставить в провода разделительный дроссель.

Вот здесь у ИЕК дроссели выполнены не 10м, а 3 метра сечением вводного кабеля, правда ОПС стоят по два разных категорий. Но и стоят они там, правда, после счетчика.

elalex писал(а):
VVP писал(а):Источник цитаты УЗО - требования ТУ

Это требование незаконно. Вы не обязаны выполнять ПУЭ

В той же теме про выбор АВ по току КЗ Вы почему-то согласились с установкой УЗО:
elalex писал(а):Но не пускать дело на самотек, а то поставят из наличия, опломбируют, потом добавляй в схему, что хочешь. Одному моему заказчику поставили на ввод ИЭК С40, запломбировали + дифавтомат С40, 30мА. Пришел я, посчитал ток КЗ, добавил в схему последовательно фирмовый В40, заменил дифавтомат на УЗО 100мА

А теперь настаиваете, что оно лишнее.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 21:48

VVP писал(а):Источник цитаты А теперь настаиваете, что оно лишнее.

Вот ты нашел,с кем связаться!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проект внешнего электроснабжения дачного дома

Сообщение elalex » 13 май 2016, 22:47

Rokoal писал(а):Источник цитаты основная масса людей, даже наверное все, за исключением Вас выполняют

Не расписывайтесь за всех. Миллионы хозяев-самоделкиных и частных электриков не знают и не выполняют правила.


VVP писал(а):Источник цитаты как же посчитать ток КЗ, если линии-то нет?

Сначала проложить линию, потом посчитать ток.


VVP писал(а):Источник цитаты выбираем по разрешённой мощности

Как хотите.


VVP писал(а):Источник цитаты проектант установил по проекту ВА 50А

Для безумных проектантов не существует защитных характеристик.


VVP писал(а):Источник цитаты у ИЕК дроссели выполнены не 10м, а 3 метра сечением вводного кабеля,

10м - длина кабельной трассы между щитами, а не длина провода дросселя.


VVP писал(а):Источник цитаты почему-то

У заказчика входящие в дом фаза и РЕ были в одном кабеле.


VVP писал(а):Источник цитаты теперь настаиваете, что оно лишнее.

Если щит1 пластиковый, фаза и РЕ на дом не в одном кабеле, УЗО лишнее. Не считаете?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя