TOPMO3 писал(а):Источник цитаты почему то не вижу повторного заземления PEN.
По умолчанию на опоре.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А как вам такой вариант ЩУ1 ?
ЩУ-2,шина для РЕ есть,а для N и L нету!
Нормальная схема ТТ!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты почему то не вижу повторного заземления PEN.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А как вам такой вариант ЩУ1 ?
TOPMO3 писал(а):Какое между ними расстояние?
1. Вводной автомат желательно двухполюсной.
2. Советую выкинуть их из схемы ОПС1-В? (Ну ... если Вы потомок Матросова, и Вам дороже целостность электролиний по опорам, а не собственный дом и имущество ... тады можно и оставить).
mastervictor писал(а):По умолчанию на опоре.
VVP писал(а):Источник цитаты Выкинуть совсем не могу
VVP писал(а):Источник цитаты Заменить B на D?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты"Всё смешалось в доме Облонских"(с)Леопольд писал(а):Источник цитатыЧто выбор системы от их наличия не зависит не соглашусь - много раз слышал, что ...токи всей улицы потекут через "мое" заземление (при аварии как я понял).
1. "Повторка" делается на PEN, у опоры, величина не регламентируется.
2."Мое" заземление (в народе - "контур"), делается у ВРУ дома ... может быть подключенным к PEN (TN-C-S) или не подключен (ТТ).
Леопольд писал(а):Источник цитаты Что такое всепогодный коврик?
Леопольд писал(а):Источник цитаты почему резиновый стал проводящим
Я вот не пойму, почему Вы вообще что то делаете на улице? У вас ТУ перед глазами ... где там написано, что надо, что то выносить на улицу?!VVP писал(а):Источник цитатыРасположение ЩУ1 приблизительно как на фото. ЩУ2 будет в доме на этой же стене, только немного выше(1,5-2м) ...
В связи с тем, что оба ЩУ находятся непосредственно рядом (изначальная бесмысленность), имхо, не возможно соорудить отдельные - повторное заземление PEN (требование ПУЭ) и собственное (основное) заземление для системы ТТ (которое не должно быть связанным с PEN).VVP писал(а):Источник цитатыКуда подключается обведённый элемент?
Не законное требование ... это ихняя обязанность защищать ВЛ.VVP писал(а):Источник цитаты Выкинуть совсем не могу, так как это требование ТУ. Заменить B на D?
VVP писал(а):Источник цитатыmastervictor писал(а):По умолчанию на опоре.
Заземления на опоре отсутствуют как класс, по крайней мере на ближайших 5 опорах в каждую сторону
А также грозозащита (минимум 2го класса) ... если их нет ... Вы, как я уже выше писал, грудью встанете перед молнией, защищая всю ВЛ ... "один в поле не воин!"(посл.)Rokoal писал(а):Источник цитатыКакое расстояние между 5 опорами? Может оно сделано через 200 м? Обращали внимание на верху опор есть повторка?
Спасибо не знал ... вопрос, какой смысл тогда, в цифре "200 метров", фигурирующая в ПУЭ?elalex писал(а):Источник цитатыКакую еще "всю ВЛ?"TOPMO3 писал(а):Источник цитаты защищая всю ВЛ
УЗИП работает только на 30м.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты какой смысл тогда
Если они думали про обрыв, они вставили бы в схему что нить типа УЗМ-51М, а не ОПС_ы.elalex писал(а):Источник цитаты1.Никакого. Думали, наверно, про обрыв ноля, а не про молниезащиту.
А я их не связывал ... есть требование делать грозозащиту ВЛ, через те же 200 метров, со своими спусками (2.4.46.).elalex писал(а):Источник цитаты2.А если молния ударит в фазу ВЛ (а она сверху), тогда как поможет повторное заземление ноля?
Всё это так ... но мы рассматриваем вопрос ... надо автору эти ОПС_ы устанавливать или нет (я бы побоялся ).elalex писал(а):Источник цитаты3.Внешняя молниезащита - дело тонкое. Скажем, на протекание тока молнии влияет не сопротивление заземления, а его геометрия - площадь заземления молниезащиты должна быть максимальна. Т.е. заземление должно быть поверхностным , а не глубинным.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты они вставили бы в схему что нить типа УЗМ-51М
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты автору эти ОПС_ы устанавливать или нет
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты потребителей
По моему, Вы сами описывали это на какой то странице темы.elalex писал(а):Источник цитатыА чем они могут быть опасны?
Эт каким макаром - себя?elalex писал(а):Источник цитатыПотребители защищают себя, а не ВЛ.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Граница балансовой ответственности электроснабжения определяется вводными клеммами вводного автомата (а не счетчика как многие думают), всё что после него Ваше.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты каким макаром - себя?
Ню ню ... на верхушке опоры ...mastervictor писал(а):Источник цитатыОпределяется Актами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности!
Вот наш.
Граница балансовой принадлежности – это точка раздела электрической сети между энергоснабжающей организацией и Абонентом, определяемая по балансовой принадлежности электрической сети.
Граница эксплуатационной ответственности устанавливается соглашением между потребителем и энергоснабжающей организацией. ...
В любом случае к границе эксплуатационной ответственности должен быть обеспечен доступ персонала обеих сторон – потребителя и энергоснабжающей организации.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ню ню ... на верхушке опоры ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Граница балансовой принадлежности – это точка раздела электрической сети между энергоснабжающей организацией и Абонентом, определяемая по балансовой принадлежности электрической сети.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Граница эксплуатационной ответственности устанавливается соглашением между потребителем и энергоснабжающей организацией. ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В любом случае к границе эксплуатационной ответственности должен быть обеспечен доступ персонала обеих сторон – потребителя и энергоснабжающей организации.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это в Вас, работник ЭСО заговорил?
Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей