Сообщение oleinap » 13 май 2016, 13:37
уважаемые форумчане, вот в тему вАпрос по электроснабжению загородного дома:
как и чем защищаетесь от повышений напряжения в местной сети 0,4/0,23 кВ?
Не перенапряжения-скачки при грозе, а для защиты от обрыва нейтрали и когда в селе длинная улица с ЛЭП 0,4/0,23 разводки по домам-дворам, чтобы в конце линии было хотя-бы 200 В фазного, местные электрики выкручивают анцапфы на трансах ТП-шек на max и в домах начала линии фазное приближается к 260-280 В.
Я сделал человеку в Карельском селе ящик с автоматикой: вводное УЗО 63/0,3 А (противопожарное), реле напряжения РНПП-311 и пускатель от РНПП. Порог напряжения на РНПП пришлось ставить +20%, фазное было за 250. Так человек жалуется: приезжает в дом зимой,
свет в доме моргает, в ящике пускатель хлоп-хлоп. Я подсказал и человек вывернул порог РНПП на max, стало хлопать меньше.
В селе в домах у многих электрогрелки, видимо с увеличением нагрузки местные РЭС-овцы выкручивают анцапфы.