TOPMO3 писал(а):Источник цитаты VVP, У Вас на опорах какой вид линии
Rokoal писал(а):Источник цитаты При обрыве PEN проводника по ВЛ между вами и ТП абоненты после вас будут подключены через ваш контур заземления, заземляющий проводник и PEN проводник от шины до ВЛ, вся нагрузка будет через вас. Опять же не факт, все зависит от состояния ВЛ и повторного заземления PEN.
Восток писал(а):Источник цитаты
Да все зависит именно от состояния ВЛ.
1. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника
2 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий,
3. 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства
Так что там еще есть много повторных заземлений.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Как оценить это "состояние повторного заземления"?
Нет неправильно ... наличие или отсутствие, "повторки", не влияет на выбор системы.Леопольд писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю - осмотрел, если никаких повторных заземлений нет, то отказываюсь от TN-C-S и делаю TT?
Извините... не верится.VVP писал(а):Источник цитатыВот такой ...TOPMO3 писал(а):Источник цитаты VVP, У Вас на опорах какой вид линии
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Такая линия возможна до ТП ... после ТП, должно быть, или четыре провода, или кабель СИП.
Сочувствую Вам ... получается вас лишили возможности иметь "трехфазку" и систему TN-C-S.Леопольд писал(а):Источник цитатыИменно такая была и у меня на даче по линии - один общий ноль и две фазы (одна фаза на одну сторону, другая - на другую (другое СНТ)).
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.
Каюсь, не обратил ... по TN-C-S, выше уже отвечал Вам ... от наличия или отсутствия "повторки",выбор системы не зависит.Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.
Восток писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз! Вы не обратили внимания на слово "была". Уже переделали на СИП, но не сделали повторных заземлений и поэтому TN-C-S под вопросом.
Если меняли и опоры на ж/б. то там вверху есть вывод, и повторное заземление может быть сделано на этот вывод, снизу его не всегда видно.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я где то читал, что повторные заземления (их частота на столбах) расчитывается из грозовых характеристик,
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
"Всё смешалось в доме Облонских"(с)Леопольд писал(а):Источник цитатыЧто выбор системы от их наличия не зависит не соглашусь - много раз слышал, что ...токи всей улицы потекут через "мое" заземление (при аварии как я понял).