Страница 1 из 2

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Добавлено: 03 май 2016, 23:20
Павел Ш.
Всем привет в крации..купил "недострой" сруб под крышей, различные материалы и тд., также кучу проводов:
-Кабель силовой с медными жилами NUM 3х2,5 мм2 думаю на розетки потянет
-Кабель силовой с медными жилами NUM 5х4 мм2 Электрокотел
-Кабель силовой с медными жилами NUM 5х2,5 мм2 Электроплита
-Кабель силовой с медными жилами NUM 4х1,5 мм2, Кабель силовой с медными жилами NUM 3х1,5 мм2 свет

автоматы:
кол-во
АВДТ 2Р, 20А, 30mA 8
АВДТ 2Р, 16А, 30mA 5
АВДТ 2Р, 6А, 30mA 1
АВ 3Р, 32А 6/10кА 1
АВ 3Р, 25А 6кА 2
АВ 3Р, 16А 6кА 1
АВ 1Р, 16А 2

вообщем поговорил со старым хозяином он план схему обрисовал примерно так:
N группы АВ, УЗО Наименование
1 Зр 32А ВВОД
2 3р 25А Резерв (Баня)
3 3р 25А Электрокотел
4 3р 16А Электроплита
1 2р 20А Розетки Кухня
2 2р 20А Розетки Кухня
3 2р 20А Розетки Гостиная, Комната, Холл 1эт.
4 2р 20А Розетки С/У 1,2эт.
5 2р 20А Розетки Котельная
6 2р 20А Розетки Терраса, Балкон
7 2р 20А Розетки Спальни 2 этаж
8 2р 20А Розетки Спальня, Холл 2 этаж
1 2р 16А Освещение 1эт.
2 2р 16А Освещение 2эт.
3 2р 16А Резерв (Освещение Участок)
4 2р 16А Резерв (Кондиционер)
5 2р 16А Резерв
6 2р 6А розетка - Подогрев водопровода (Котельная)
7 1р 16А Резерв
8 1р 16А Резерв (блок ОПС)

но как мне это все собрать что за чем и что откуда.
Вот и прошу примерную план схему щита, и вопрос по поводу гребенок или перемычек всетаки? СПАСИБО

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 03:07
elalex
1.А если помощь будет, но в некоторых местах сильно против правил?
2.Есть нормальный порядок решения проблем:
-определитесь со своим психологическим темпераментом. Если вдруг Вы впечатлительный меланхолик, для сохранения здоровья лучше в электрику не лезть вообще;
-теоретическая подготовка - чтение: ПУЭ гл.7 Жилые дома, статьи на сайте Админа, похожие темы на форуме;
-оценка стоимости имущества и жизни жильцов;
-оценка суммы денег на электрическую часть дома;
-содержание техусловий - количество фаз, выделенная мощность;
-представление первоначальной схемы и планов с указанием мощностей потребителей, сечений и марок кабелей, типов автоматов, УЗО, реле напряжения;
-предложения по схеме;
-исполнение схемы.
Если пропустите первый этап, то второй и последующие будут непонятными, а может, и неправильными.
Лично моя манера объяснения - постановка встречных вопросов для уточнения ситуации и уровня знаний новичка. Отсутствие реакции на мои вопросы я трактую, как нежелание получить мой подробный ответ.

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 09:50
Павел Ш.
может все таки, что то дельное какой спец напишет

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 09:51
Павел Ш.
а об образовании вселенной писать не надо

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 10:40
mastervictor
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты он план схему обрисовал

Вам надо нарисовать,то,что вы хотите!
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты но как мне это все собрать что за чем и что откуда.
Вот и прошу примерную план схему щита,


Вот Вам типа типовой,откорректируйте/перерисуйте на "свой лад",и выносите на обсуждение!

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 11:57
Павел Ш.
Виктор спасибо :good: сейчас буду изучать

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 16:25
mastervictor
Павел Ш.,
viewtopic.php?t=464
viewtopic.php?t=357#p3111
1 Перед счетчиком должен стоят АВ на максимально выделенную мощность, для 15 кВт это 25 А, то есть ставим перед счетчиком АВ 3 Р 25 А характеристика С.
2 После счетчика так же устанавливаем АВ 3 Р 25 А характеристика С это для того, чтобы кабель питающий распределительный щит квартиры подключался к этому АВ, а не сразу на счетчик в случае чего будет легче заменить не надо срывать пломбу со счетчика.
3 исходя из выделенной мощности и вводного АВ подбираем сечение питающего кабеля для РЩ квартиры, а это ВВГнг LS 5х6.
4 коммутацию аппаратов управления и защиты в ЩК производим ПВ 3 6 мм
5 на вводе в ЩК устанавливаем селективное УЗО типа S на 40 А 30 мА (если тип S дорого установите УЗО на 40 А 100 мА) на 40 А УЗО потому что вводной АВ характеристики С может работать при нагрузке 36,25 А в течении часа, что может привести к выходу из строя УЗО скажем на 32 А.
6 После селективного узо на каждую фазу устанавливаете АВ 25 А 2 Р.
7 После на каждую фазу электромеханическое УЗО 40 А 30 мА
8 После все ваши групповые АВ согласно схеме которую предоставили.

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 17:13
Павел Ш.
вообщем одна фотография точно такой же ввод, как у меня на столбе перед участком, вторая это мое представление о устройстве щита находящегося в бойлерной.

вопрос как и с какого автомата запитать второй и третий сектор в щите. Вычитал, что существует перекос по фазам если неправильно фазы заберешь.

да забыл землю отразить на схемке, кстати прошу прощение за СХЕМУ рисовалкой со студенческих годов не пользовался

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 17:44
elalex
По вводу на столбе.
1.Нужно проверить правильность выбора вводного автомата - посчитать ток КЗ через него. Наверняка его нужно ослабить. Но это можно будет сделать только после прокладки линии до дома.
2.Я так понял, все эти автоматы после счетчика? Что они питают?
3.Какая система заземления принята?
По схеме.
1.Не стоит тратить сил на картинки и цвет, достаточно 1-линейной схемы.
2.Нужно указать мощности потребителей и кабели к ним.
3.Моя манера - в доме никаких вводных автоматов и дифавтоматов. На входе в каждой фазе - реле напряжения с обвязкой, брендовое электромагнитное УЗО 63А 30мА типа А, потом групповые автоматы.
4.Защитные характеристики и номиналы автоматов определятся исключительно после прокладки линий в доме. Скорее всего, не подойдет ни один из Ваших автоматов (какие у них фирмы-изготовители и защитные характеристики?)
5.Способы соединения аппаратов в щиту - дело десятое, потом будет видно.

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 17:47
elalex
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты со студенческих годов

Что изучали?

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 18:08
Rumato
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты NUM

Зря. Покупка подделок это поощрение левых производителей :negative:

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 18:59
Павел Ш.
вот фото автоматов 3-х полюсные как и дифы 2-х полюсные отличаются только по Амперам, на фото еще кабель, который кинут от щита с электрощетчиком землей, марки кабеля не знаю.

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 19:02
Павел Ш.
еще раз уточню все это мне досталось от старого владельца

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 19:11
Pavel
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты на фото еще кабель, который кинут от щита с электрощетчиком землей, марки кабеля не знаю.

Судя по фото ВВГ (нг) 5х6 мм2

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 19:22
Павел Ш.
неужто плохие ДИФ автоматы и нельзя их у меня в щите применить??

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 19:25
Павел Ш.
четыре жилы

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 19:32
Rumato
АВДТ хорошие, хотя номинал завышен.
То что Вы хотите, называется проектирование. Это работа. Которую бесплатно делать нет никакого желания.

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

Добавлено: 04 май 2016, 20:28
Павел Ш.
я все таки прошу совета, а не выполнения заказа по расчету.

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Добавлено: 05 май 2016, 00:03
elalex
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты землей

В трубе?


Павел Ш. писал(а):Источник цитаты марки кабеля не знаю

Придется измерить сечение и оценить материал.


Павел Ш. писал(а):Источник цитаты отличаются только по Амперам

Можете проверить подлинность у изготовителя? Иначе придется считать подделкой.


Павел Ш. писал(а):Источник цитаты еще раз уточню все это мне досталось от старого владельца

Не нужно его упоминать, Вас пока не обвиняют.


Павел Ш. писал(а):Источник цитаты неужто плохие ДИФ автоматы и нельзя их у меня в щите применить?

Возможно, и неплохие. Но применить - навряд ли. В деревнях характеристика С не катит.


Павел Ш. писал(а):Источник цитаты четыре жилы

Это хорошо - будет 2 жилы в параллель фаза, и две - ноль.


Павел Ш. писал(а):Источник цитаты я все таки прошу совета

Ничего, разбирайтесь. В любом случае общение будет полезно.

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Добавлено: 05 май 2016, 00:46
Павел Ш.
а какая в деревянных должна быть тогда характеристика? "В" что ли?
и имея столько автоматов неужто мне не собрать щита?
Про подлинность думаю нет смысла сомневаться все документы на приобретение автоматов у меня есть, постановщик фирма ЭТМ "серьезная" и такой фигней думаю не занимается