Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
Павел Ш.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 май 2016, 22:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Павел Ш. » 05 май 2016, 00:51

elalex писал(а):Источник цитаты Павел Ш. писал(а):
Источник цитаты четыре жилы

Это хорошо - будет 2 жилы в параллель фаза, и две - ноль.


вот это я совсем не понял.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение elalex » 05 май 2016, 01:13

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты "В" что ли?

Скорее всего, да. Покажут измерения петель и расчеты. Почитайте, как выбираются автоматы в деревне.


Павел Ш. писал(а):Источник цитаты и имея столько автоматов неужто мне не собрать щита?

Да, вполне вероятно. Они, возможно, хорошие, их много, но они Вам не подойдут. А если соберете на них щит, не будет никакой гарантии безопасности.


Павел Ш. писал(а):Источник цитаты Про подлинность думаю нет смысла сомневаться

А я считаю - есть. У Вас слишком хорошее впечатление от жизни, Вы верите, что вокруг - хорошие люди и фирмы. А я не верю и предлагаю проверят подлинность у производителя. Конечно, это трудно, если вообще возможно. Но на кону - Ваш дом и жизни людей в нем. А на документы, если будет пожар, наплевать. Вы не докажите, что эти автоматы покупали у них. И откуда знаете, что поставщик - фирма ЭТМ - "серьезная"? Legrand подтвердил, что это их официальный дистрибьютор или дилер? Посмотрите, есть ли ваша ЭТМ в списке их партнеров:
http://www.legrand.ru/about/offices/
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение elalex » 05 май 2016, 01:15

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты вот это я совсем не понял.

Я забыл, что у Вас 3 фазы.
Последний раз редактировалось elalex 05 май 2016, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Павел Ш.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 май 2016, 22:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Павел Ш. » 05 май 2016, 01:41

все как бы и по делу, и как бы в пустую, тексту много, а толку мало :sorry:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение elalex » 05 май 2016, 02:08

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты все как бы и по делу, и как бы в пустую, тексту много, а толку мало

Смотря кто как умеет находить толк в информации. Вам уже сказали:
Rumato писал(а):Источник цитаты То что Вы хотите, называется проектирование. Это работа. Которую бесплатно делать нет никакого желания.

Могу добавить и я. Почитайте мою тему:
viewtopic.php?t=333
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 09:17

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты Всем привет в крации..купил "недострой" сруб под крышей, различные материалы и тд., также кучу проводов:
-Кабель силовой с медными жилами NUM 3х2,5 мм2 думаю на розетки потянет
-Кабель силовой с медными жилами NUM 5х4 мм2 Электрокотел
-Кабель силовой с медными жилами NUM 5х2,5 мм2 Электроплита
-Кабель силовой с медными жилами NUM 4х1,5 мм2, Кабель силовой с медными жилами NUM 3х1,5 мм2 свет

автоматы:
кол-во
АВДТ 2Р, 20А, 30mA 8
АВДТ 2Р, 16А, 30mA 5
АВДТ 2Р, 6А, 30mA 1
АВ 3Р, 32А 6/10кА 1
АВ 3Р, 25А 6кА 2
АВ 3Р, 16А 6кА 1
АВ 1Р, 16А 2

вообщем поговорил со старым хозяином он план схему обрисовал примерно так:
N группы АВ, УЗО Наименование
1 Зр 32А ВВОД
2 3р 25А Резерв (Баня)
3 3р 25А Электрокотел
4 3р 16А Электроплита
1 2р 20А Розетки Кухня
2 2р 20А Розетки Кухня
3 2р 20А Розетки Гостиная, Комната, Холл 1эт.
4 2р 20А Розетки С/У 1,2эт.
5 2р 20А Розетки Котельная
6 2р 20А Розетки Терраса, Балкон
7 2р 20А Розетки Спальни 2 этаж
8 2р 20А Розетки Спальня, Холл 2 этаж
1 2р 16А Освещение 1эт.
2 2р 16А Освещение 2эт.
3 2р 16А Резерв (Освещение Участок)
4 2р 16А Резерв (Кондиционер)
5 2р 16А Резерв
6 2р 6А розетка - Подогрев водопровода (Котельная)
7 1р 16А Резерв
8 1р 16А Резерв (блок ОПС)

но как мне это все собрать что за чем и что откуда.
Вот и прошу примерную план схему щита, и вопрос по поводу гребенок или перемычек всетаки? СПАСИБО

Приветствую. У вас уже есть подключение? Установлен щит учёта на опоре или фасаде дома? Если нет, получили тех. условия для выполнения подключения?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение mastervictor » 05 май 2016, 10:02

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты вообщем одна фотография точно такой же ввод, как у меня на столбе перед участком, вторая это мое представление о устройстве щита находящегося в бойлерной

Щит надо поправить.
На второй и третий уровень,как и на первый,ставь трехфазную гребенку,2 и 3 уровень,запитай от первой гребенки, ПВ3—6мм2.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение mastervictor » 05 май 2016, 10:02

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты все как бы и по делу, и как бы в пустую, тексту много, а толку мало :sorry:

Это нормально!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 10:20

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты вообщем одна фотография точно такой же ввод, как у меня на столбе перед участком, вторая это мое представление о устройстве щита находящегося в бойлерной.

вопрос как и с какого автомата запитать второй и третий сектор в щите. Вычитал, что существует перекос по фазам если неправильно фазы заберешь.

да забыл землю отразить на схемке, кстати прошу прощение за СХЕМУ рисовалкой со студенческих годов не пользовался

Что то я здесь не вижу разделение PEN. Это не правильно. В дом необходимо прокладывать 5-ый кабель.
Аватара пользователя
Павел Ш.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 май 2016, 22:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Павел Ш. » 09 май 2016, 18:51

mastervictor писал(а):Источник цитаты Щит надо поправить.

а что не так и что именно надо подправить?
Аватара пользователя
Павел Ш.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 май 2016, 22:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Павел Ш. » 09 май 2016, 18:56

Rokoal писал(а):Источник цитаты Приветствую. У вас уже есть подключение? Установлен щит учёта на опоре или фасаде дома? Если нет, получили тех. условия для выполнения подключения?

да на столбе перед участком уже висит щиток и с водным автоматом на 32А который идет на щетчик, а от щетчика на такой же автомат, а уже к нему провод землей( пока выведен но не подключен)
Аватара пользователя
Павел Ш.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 май 2016, 22:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Павел Ш. » 09 май 2016, 18:59

mastervictor писал(а):Источник цитаты На второй и третий уровень,как и на первый,ставь трехфазную гребенку,2 и 3 уровень,запитай от первой гребенки, ПВ3—6мм2.

а все таки, все брать с одного автомата и на второй и третий?
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Rokoal » 09 май 2016, 22:53

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты да на столбе перед участком уже висит щиток и с водным автоматом на 32А который идет на щетчик, а от щетчика на такой же автомат, а уже к нему провод землей( пока выведен но не подключен)

Фото щита добавте. В дом сколько жил уходит? Сколько фаз?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение elalex » 09 май 2016, 23:46

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты все брать с одного автомата и на второй и третий?

У Вас проблемы со схемой и аппаратурой, а Вас интересует только какой-то проводок?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение mastervictor » 10 май 2016, 15:34

Павел Ш. писал(а):Источник цитаты а что не так и что именно надо подправить?

Rokoal писал(а):Источник цитаты Что то я здесь не вижу разделение PEN.

+1
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты а все таки, все брать с одного автомата и на второй и третий?

Не понял!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Fynjy_o_kev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:19
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Fynjy_o_kev » 07 мар 2017, 08:29

Дабы не плодить темы, прошу совета по электрощитку. Квартира двухкомнатная. Однофазный ввод. В подъезде есть два щитка. Первый на все квартиры. Там на нашу квартиру стоит автомат или рубильник на 50 ампер. И второй щиток в нашем крыле коридора. В нем автоматы по 40 ампер на нашу и соседскую квартиру. Автоматы фирмы КЭАЗ... В общем я хочу в квартире поставить щиток на 48 модулей. Так же в квартире установить надежный вводной автомат на 40 ампер. Прошу совета по схеме щитка. Скриншот прилагаю.
Все автоматы будут фирмы ABB серии S.
УЗО(кроме УЗО в ванной комнате) будут фирмы ABB серии FH202 тип AC.
УЗО на Ванную - ABB серии F202 тип А.
Реле напряжения RBUZ D50t.
Щиток.png
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение TOPMO3 » 07 мар 2017, 09:10

Похвально ...
Вложения
2.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение elalex » 07 мар 2017, 11:24

Fynjy_o_kev:
1.Если хотите селективности, в цепи питания любого аппарата должно быть только 2 автомата – вводной квартиры на лестнице с защитной характеристикой D, и групповой с защ.хар.В.
Поэтому в квартире никакого вводного автомата и дифавтоматов. В крайнем случае, если сильно нужно, вместо 1 вводного на лестнице (ближнего к квартире) и вводного в квартире поставить выключатели нагрузки.
2.Размеры квартирного щитка определяются после составления схемы питания.
3.В любом месте квартиры, включая освещение, могут быть включены импульсные источники питания. Поэтому никаких УЗО АС быть не должно.
4.Иметь больше 3 УЗМ особого смысла не имеет. Лучше потратьте деньги на заземление и УЗИП.
5.PDF инструкцию реле напряжения скачать не смог. Но, судя по внешнему виду, у него нет защиты от внутренних КЗ, и придётся поставить внешний автомат В1. В таком случае легко можно сделать противопожарную защиту щита термокабелем.
При настройке РН возникнет проблема выбора выдержки времени. Скорее всего, в зависимости от типа холодильника и наличия кондиционеров придётся либо ставить индивидуальные РН на них, либо организовать для них сеть питания на своём РН.
При эксплуатации РН возникает проблема определения причины отсутствия напряжения и дальнейших действий. Я рекомендую делать обвязку РН из светового индикатора входящего напряжения (вплоть до 400В) и байпаса.
6.Нарисуйте 1–линейную схему питания с указанием мощностей, и план квартиры.
7.Лично моя манера составления схем питания:
– сразу после счётчика УЗИП 2кл., потом РН
– 2 маломощные (3кВт) линии питания розеток ВВГ 3х1,5 на автомате В13 в каждую комнату
– 2–3 мощные (5кВт) линии питания розеток рабочей стороны кухни ВВГ 3х2,5 на автомате В20. Одна такая линия в ванную.
Питание варочной поверхности, духовки и проточника – после получения их мощностей.
– освещение всей квартиры делю на 2–3 автомата В6, территориально чередуя зоны освещения каждого автомата.
В щитке имеет смысл группировать УЗО и его автоматы рядом.
РН с байпасом и своим автоматом имеет смысл разместить в отдeльном пластиковом щитке с прозрачной дверцей.
8.По ходу обсуждения выплывет масса тонкостей.
9.Изображение от ТОРМОЗ'а соответствует качеству его советов.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Fynjy_o_kev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:19
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Сообщение Fynjy_o_kev » 07 мар 2017, 12:04

elalex
Спасибо за подробный ответ!

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции