Защита домашнего щитка

Вопросы по рубильникам, выключателям нагрузки, пакетным выключателям, разъединителям, изоляторам, сборным шинам и прочему низковольтному оборудованию до 1000 (В).
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Защита домашнего щитка

Сообщение elalex » 02 май 2016, 16:17

.
Вложения
Отключение РН при перегреве.png
Отключение РН при перегреве.png (4.31 КБ) 1738 просмотров
Последний раз редактировалось elalex 30 дек 2018, 18:50, всего редактировалось 21 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение Константин » 02 май 2016, 16:24

Я не припомню кем и в какой теме выкладывалось тут на форуме. Но было изложена противопожарная система для электрощитов. В состав которой входит пакет монтируемый в нутри Щита. При возникновении высоких температур равносильным при возникновении возгорания автоматически открываются и тушат возгорания содержащим в себе составом. В полне не плохое решение особенно для пластиковых корпусов.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение elalex » 02 май 2016, 17:26

Константин писал(а):Источник цитаты пакет монтируемый в нутри Щита

пиростикер66.рф/piroact15.html
Цена договорная. По моим данным, $30 каждые 5 лет. Безо всякой уверенности, что потушит.
Думаю, лучше будет, если дело до огня не дойдет.
Последний раз редактировалось elalex 02 июл 2016, 02:51, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ТемТемыч
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 00:54
Репутация: 6
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение ТемТемыч » 02 май 2016, 18:02

С какого ампеража обязательна установка противопожарной системы в электрическом щите?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение Константин » 02 май 2016, 18:03

elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, лучше будет, если дело до огня не дойдет. С датчиком тяги надежнее, дешевле, меньше последствия.

Как на счет стандартных противопожарных систем? Датчики дыма,тепловой? ведь их тоже можно установить в Щит заставив управлять электромагнитным расцепителем или приводом. При возникновении высоких температур также автоматически смогут снять напряжение сети и подать сигнал об пожаре.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение elalex » 02 май 2016, 18:23

ТемТемыч писал(а):Источник цитаты С какого ампеража

Спросите Восток
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение ПАВ » 02 май 2016, 18:24

Хоспидяяя...Есть простое и дешевое приложение к любой сигнализации, недорогое, надежное. Лепите хоть к самоделке какой, хоть к системе: http://signalizacia.in.ua/index.files/sptm_70.htm
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение ПАВ » 02 май 2016, 18:25

ТемТемыч писал(а):Источник цитаты С какого ампеража обязательна установка противопожарной системы в электрическом щите?


Где вы такие заскорузлые слова времен НЭПа берете- ампераж, вольтаж...?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение elalex » 02 май 2016, 18:26

Константин писал(а):Источник цитаты Как на счет стандартных противопожарных систем?

Лепить можно что и как угодно, но сколько это будет стоить? Думаю, не стоит тратить более 5% стоимости аппаратов щитка.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение elalex » 02 май 2016, 18:38

.
Последний раз редактировалось elalex 02 июл 2016, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение ПАВ » 02 май 2016, 18:47

elalex писал(а):
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть

Да, как-то я забыл про старые добрые советские тепловые размыкающие извещатели (на сплаве Вуда, наверно). Теперь это типа ИП101. Конечно, только их.

Вы в своем амплуа- цыцыруете не предложения/фразы, а отдельные слова из чего посторонний хрен что поймет. Ну да ладно- Гугл исправит. По ссылке описан принцип работы- ДТ обратимый, чего не будет со сплавами. Этот датчик и сейчас применяется- просто и дешево.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ТемТемыч
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 00:54
Репутация: 6
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение ТемТемыч » 02 май 2016, 19:17

ПАВ писал(а):Источник цитаты
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты С какого ампеража обязательна установка противопожарной системы в электрическом щите?


Где вы такие заскорузлые слова времен НЭПа берете- ампераж, вольтаж...?

Трудности перевода☺
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение Rokoal » 03 май 2016, 07:17

elalex писал(а):Источник цитаты В связи с повышением пожарных требований к электрическим щитам

Где почитать можно?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение elalex » 03 май 2016, 08:05

Rokoal писал(а):Источник цитаты Где почитать можно?

Спросите Восток.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение ПАВ » 03 май 2016, 09:08

1- какие такие нагрузки в доме, что перегрев коммутирующих устройств возможен?
2- не проще периодически проводить осмотр и проверку затяжки контактов? Если провод начнет нагреваться и плавиться, тут не защита нужна, а розги.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение elalex » 03 май 2016, 09:55

ПАВ,
1.Необязательно иметь большие нагрузки, чтобы получить пожар. Вы не видели сгоревших выключателей?
2.Не проще что-то делать периодически, чем один раз на всю жизнь.
3.Затяжка контактов может не помочь. Вы не видели автоматов, прогоревших сбоку? Или взорвавшихся реле напряжения?
4.Кого и когда бить розгами?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение ПАВ » 03 май 2016, 10:37

Видел, не раз. Причина в перегрузе или недоконтакте? В АВ причина та же чаще всего, т.к. все внутренние связи сделаны конт. сваркой, а вот нормально закрепить провод, особенно тонкий не всегда соображалки хватает. Особенно люмени.
Кстати, тот датчик, что по ссылке- самовосстанавливающийся, проверено много раз. Что еще надо, если так сильно хочется? Но городить в домовом щитке кучу датчиков тоже не метод. А если городить, то и датчик температуры, датчик дыма, газоанализатор заодно. Надежность с ростом компонент вряд ли пропорциональна их количеству.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение elalex » 03 май 2016, 11:26

ПАВ писал(а):Источник цитаты тот датчик, что по ссылке- самовосстанавливающийся

1.Он непригоден для установки на магнитные основания.
2.Геркон включит хотя бы реле 220В АС?
3.ИП-104-1 стоит 10грн. Сколько стоит Ваш или его известный аналог ИП-105-2\1 ?


ПАВ писал(а):Источник цитаты городить в домовом щитке кучу датчиков

А кто городит?


ПАВ писал(а):Источник цитаты А если городить, то и датчик температуры, датчик дыма, газоанализатор заодно.

Скучно без шуток?


ПАВ писал(а):Источник цитаты Надежность с ростом компонент вряд ли пропорциональна их количеству.

А я не сомневаюсь, пропорциональна.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение ПАВ » 03 май 2016, 12:22

Где написано, что непригоден для установки на металл? Геркон находится в поле магнита и при том мизерном расстоянии до него- 1 мм пилювал он на металлические основания, до которых в разы дальше и вряд ли остаточное поле основания выше в разы в квадрате, чем магнита.
Это как должен быть намагничен металл коробки- отвертки из рук вырывать?
Установка датчика на стальной плите 500х500х25 и проверка его работоспособности не подтверждает вашу версию- датчик преспокойно отработал несколько нагревов и остываний.
Какое реле сработает от этого геркона? Найдите в Гугле "геркон КЭМ-1/2/3" От 0,5 А и выше.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Противопожарная защита домашнего щитка

Сообщение Восток » 03 май 2016, 12:52

Просто нужно соблюдать

ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия

7.2 Пожарная безопасность щитков должна обеспечиваться мерами, предусмотренными 6.2.3, 6.2.4, 6.6.3, 6.6.5, 6.8.1, 6.8.4, 6.8.5 настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.007.0.

ПАВ писал(а):Источник цитаты 2- не проще периодически проводить осмотр и проверку затяжки контактов?


+ Вот именно что подтягивать зажимы нужно. Тем более что это прописано в паспортеавтомата к примеру ВА 47-29

Паспорт на автомат  ВА47-29.jpg

Вернуться в «Низковольтное электрооборудование (до 1000В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей