Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Сообщение antonbessonov » 30 апр 2016, 21:25

Действительно ли портится изоляция после измерения сопротивления изоляции?
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Сообщение Леопольд » 01 май 2016, 07:49

А зубы от рентгена? Пищевод от гастроскопии? Диалектика!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Сообщение ПАВ » 01 май 2016, 08:45

Смотря каким напряжением испытывать? На ВВП или ПВС можно и 500 и 2500 подать, результаты и исход могут быть разными. Смотрите ТУ на проводниковую продукцию.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Сообщение antonbessonov » 01 май 2016, 10:24

2500 вольт. Я слышал необоснованное утверждение, что после испытания мегаомметром качество изоляции кабеля падает, и что таких испытаний кабель может выдержать весьма ограниченное число раз. Правда ли это? Хотелось бы услышать мнение здешних спецов.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Сообщение elalex » 01 май 2016, 16:54

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Я слышал необоснованное утверждение, что после испытания мегаомметром качество изоляции кабеля падает, и что таких испытаний кабель может выдержать весьма ограниченное число раз.

Как-то я оказался сильно молодым и неопытным начальником электроцеха при старом и опытном бригадире. Так после ликвидации обрыва старого кабеля 10кВ бригадир сказал не проверять отремонтированный кабель повышенным напряжением - вдруг пробьет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей