Перекос фаз

Добавлено: 28 апр 2016, 12:18
РОВНОФАЗ
Здравствуйте , у меня проблема . Частный дом , энергопоставляющая компания ограничила мощность 50А автоматом во внешнем щите, при этом во внутридомовом вводном щите стоит автомат 42А. НО электросчётчик во внешнем щите стоит с ограничителем мощности и размыкателем и он постоянно размыкается, хотя не срабатывают ни внешний ни внутридомовый автоматы. Представитель энергопоставляющей компании авторитетно сообщил, что у меня в сети перекос фаз, а автомат 42А может ~5 минут "держать" даже 63А, при том, что ограничитель мощности в счётчике размыкает клеммы раньше, чем 5 минут.
Была дана рекомендация бороться с перекосом фаз, т.к. перегрузка одной фазы вызывает размыкание ограничителя счётчика.
Мне посоветовали Может , кто слышал об этих ТСТ2 ???

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 12:20
РОВНОФАЗ
:help: :help: :help:

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 12:28
ПАВ
Ну а какой все-таки перекос- вольт, пять, десять, тридцать? И при чем тут АВ, реальная нагрузка по фазам какая? Счетчик какой? Или опять- гадания?

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:22
mastervictor
РОВНОФАЗ писал(а):Источник цитаты НО электросчётчик во внешнем щите стоит с ограничителем мощности и размыкателем и он постоянно размыкается

АВ более грубая конструкция,для ограничения мощности,чем сам счетчик!
Вы преувеличиваете свою мощность!
Что бы говорить о "перекосе нагрузки по фазам",Вам необходимо замерить "нагрузку на фазах"!

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:33
РОВНОФАЗ
Перекос пляшет до 50в .

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:34
РОВНОФАЗ
Нагрузка распределена , примерно , равномерно ....

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:37
РОВНОФАЗ
Замер по фазам двл такие цифры 60 14 и 37 А

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:40
mastervictor
Когда отключается счетчик,остается индикация,от чего он отключился!
РОВНОФАЗ писал(а):Источник цитаты Перекос пляшет до 50в .

Вы программировали его на пороги отключения,по напряжению?
РОВНОФАЗ писал(а):Источник цитаты Нагрузка распределена , примерно , равномерно ....

Примерно по количеству проводов,или Ампер?

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:41
mastervictor
РОВНОФАЗ писал(а):Источник цитаты Замер по фазам двл такие цифры 60 14 и 37 А

"Примерно"-одинаково! :biggrin:
Перекос по фазам не должен превышать 15-20%!(примерно! :wink: )

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:42
mastervictor
РОВНОФАЗ, напомните ка,вашу разрешенную мощность?!

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:56
Восток
У Вас неравномерно распределена нагрузка по фазам. Когда вам подключали потребителей то не учли одновременность включениея Хотя по нормам допумскается перекос по фазам 15%.

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 14:57
ТемТемыч
Вы можете написать что у вас подключено и сколько киловатт мощность ? Если есть возможность сделайте снимок вашего щита и опишите что к чему подключено

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 15:58
РОВНОФАЗ
Освещение , бытовая техника : посудомоечная машина , эл.плита ,, стиралка , ......в общей сложности наберется 25 - 30 кВт ...

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 16:03
mastervictor
РОВНОФАЗ, сделайте перераспределение нагрузок по фазам,и все наладится!
(с пивом и перекурами,на пол часа работы!)

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 16:17
mastervictor
РОВНОФАЗ, Идеально,по 37А не получится,но добиться по 42-31-37-надо!
Перед распределением,замерить входное напряжение без нагрузки,и большую нагрузку,кидать на большее напряжение!

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 16:32
Константин
РОВНОФАЗ писал(а):Источник цитаты Здравствуйте , у меня проблема . Частный дом , энергопоставляющая компания ограничила мощность 50А автоматом во внешнем щите, при этом во внутридомовом вводном щите стоит автомат 42А. НО электросчётчик во внешнем щите стоит с ограничителем мощности и размыкателем и он постоянно размыкается, хотя не срабатывают ни внешний ни внутридомовый автоматы.

Знаете в чем дело…в настройках ограничителя мощности. Его запрограммировали на пофазный расчет мощности от сюдого отключения при допустимой в уставках нагрузки на одну фазу.
Переведите программные установки на суммарный расчет выделенной мощности и не будет проблем. Также скоректируйте нагрузки на фазах в РЩ перираспредилив их боле равномерно избавитесь от просадок в напряжении на загруженных фазах.

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 16:37
РОВНОФАЗ
Все же , склонен полагать , что это качество сети ....т.к ..распределение моих нагрузок по фазам ...+ - 0,3 кВт ...Потсмотрю как буду жить на праздниках, так как ожидается максимальное увеличение соседей ....соответственно и потребителей извне ...

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 16:41
tupos
РОВНОФАЗ, у вас контакт с нулем плохой

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 17:24
ПАВ
РОВНОФАЗ писал(а):Источник цитаты Все же , склонен полагать , что это качество сети ....т.к ..распределение моих нагрузок по фазам ...+ - 0,3 кВт ...Потсмотрю как буду жить на праздниках, так как ожидается максимальное увеличение соседей ....соответственно и потребителей извне ...

Так напишите про это какчество конкретно с вольтами, а не со склонностями! Тестер есть? Нормальный СЭ современный при большом перекосе фаз должен индицировать это непременно.

ПЕРЕКОС ФАЗ

Добавлено: 28 апр 2016, 18:03
elalex
РОВНОФАЗ,
1.Как у Вас с реле напряжения по фазам? И вообще, какая схема питания дома?
2.Боюсь, для Вас моя тема:
Трехфазный ввод в квартиру с возможностью выбора фаз
viewtopic.php?t=559