Страница 1 из 1

Эксперименты: использование ОПН для пускателей ПМЛ

Добавлено: 28 апр 2016, 03:08
elalex
1.Поставил вчера заказчику ИЭК ОПС1-D на выход релейного стабилизатора. А заказчик - кандидат техн. наук, человек грамотный и любопытный - нашел в упаковочной коробке заводскую инструкцию, где сказано: после прохождения грозового импульса или импульса перенапряжения изделие подлежит утилизации. Деньги уплачены за изделие однократного пользования?
Раньше такого в инструкции то ли не было, то ли не замечал.
Позвонил в ИЭК, там расплывчато объяснили, что имеются в виду импульсы, выходящие за пределы допустимых.
2.Решил изготавливать самодельные УЗИП, как делал ПАВ. Брать Ограничители перенапряжения ОПН-253 для ПМЛ на токи до 250А. Оно намного дешевле ОПС1, и в случае удачи станет стандартным оборудованием квартиры.
http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379
Их можно приобретать через дилеров, скажем:
http://mashelservis.ru/index94.html
Питать через Предохранители-разъединители с индикацией ПР и плавкие вставки цилиндрические ПВЦ
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=88368
3.Конечно, остаются невыясненные вопросы:
-Хотелось бы сравнить параметры ИЭК ОПС1-D и ОПН-253, скажем, по поглощаемой энергии.
-Хотелось бы повернее выбрать номинал плавкой вставки. Предполагаю первоначально 10А, потом при преждевременном перегорании постепенно увеличивать.
-При аварийном неисчезающем пробое варистора будет ли его сопротивление достаточно малО для сигнализации неоновой лампой индикации перегорания вставки ПР?

Эксперименты: использование ограничителей перенапряжения для пускателей ПМЛ

Добавлено: 28 апр 2016, 04:54
tupos
Этал хорошая контора была. Работают?

Эксперименты: использование ограничителей перенапряжения для пускателей ПМЛ

Добавлено: 28 апр 2016, 05:15
elalex
Да.

Эксперименты: использование ограничителей перенапряжения для пускателей ПМЛ

Добавлено: 28 апр 2016, 16:59
Константин
Поживем уведем как будут развиваться на рынке.

Эксперименты: использование ограничителей перенапряжения для пускателей ПМЛ

Добавлено: 29 апр 2016, 09:07
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Поставил вчера заказчику ИЭК ОПС1-D на выход релейного стабилизатора. А заказчик - кандидат техн. наук, человек грамотный и любопытный - нашел в упаковочной коробке заводскую инструкцию, где сказано: после прохождения грозового импульса или импульса перенапряжения изделие подлежит утилизации. Деньги уплачены за изделие однократного пользования?
Раньше такого в инструкции то ли не было, то ли не замечал.
Позвонил в ИЭК, там расплывчато объяснили, что имеются в виду импульсы, выходящие за пределы допустимых.
2.Решил изготавливать самодельные УЗИП, как делал ПАВ. Брать Ограничители перенапряжения ОПН-253 для ПМЛ на токи до 250А. Оно намного дешевле ОПС1, и в случае удачи станет стандартным оборудованием квартиры.
http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379
Их можно приобретать через дилеров, скажем:
http://mashelservis.ru/index94.html
Питать через Предохранители-разъединители с индикацией ПР и плавкие вставки цилиндрические ПВЦ
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=88368
3.Конечно, остаются невыясненные вопросы:
-Хотелось бы сравнить параметры ИЭК ОПС1-D и ОПН-253, скажем, по поглощаемой энергии.
-Хотелось бы повернее выбрать номинал плавкой вставки. Предполагаю первоначально 10А, потом при преждевременном перегорании постепенно увеличивать.
-При аварийном неисчезающем пробое варистора будет ли его сопротивление достаточно малО для сигнализации неоновой лампой индикации перегорания вставки ПР?


Вернемся к нашим баранам.
1- давно высказывал свое ФЭ по поводу такого построения- варистор последовательно с плавкой вставкой. Считаю, что пара варистор+газовый разрядник после предохранителя, любого, надежнее. К тому же- такое ЗУ не должно стоить дорого только потопу, что его одели в пластиковый корпус. Долговечнее от этого оно не стало. Сравним цены, напишу в гривнах на момент изучения рынка- варистор 20N431 или аналог на расчетное напр. 275 В года три назад стоил 3...5 грн, разрядник на (400...600) В стоил вдвое дороже, итого аж 15 грн. Готовое УЗИП уже не помню, какой фирмы- более 200 грн. при том, что там был только варистор и довольно субтильная проволочка луженая с неизвестой ВТХ последовательно с варистором и подпружиненный рычажок. Не думаю, что там и пружина калибрована по усилию.
2- зачем на выходе СН ставить защиту? Она должна быть в СН непременно собственная и по входу и выходу, иначе зачем он нужен, этот Шарик? Притом, в хороших СН пороги предельного входного напряжения можно перестраивать.
3- о сопротивлении варистора остаточном трудно что сказать, попадались и взорвавшиеся совсем, и пробитые накоротко. Статистики такой не вел. Считаю, проще за такие деньги налепить таких пар ВР+ГР по всему дому, хуже не станет.

Эксперименты: использование ограничителей перенапряжения для пускателей ПМЛ

Добавлено: 29 апр 2016, 09:50
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты пара варистор+газовый разрядник после предохранителя

А какая логика работы такой цепочки?
Как узнать, что предохранитель сгорел?


ПАВ писал(а):Источник цитаты Сравним цены

Цена варистора не зависит от поглощаемой энергии?


ПАВ писал(а):Источник цитаты неизвестой ВТХ

Не сомневаюсь, известной.


ПАВ писал(а):Источник цитаты Не думаю, что там и пружина калибрована по усилию.

Не сомневаюсь, калибрована.


ПАВ писал(а):Источник цитаты зачем он нужен, этот Шарик?

Стабилизатор вполне может работать и без УЗИП.

Эксперименты: использование ограничителей перенапряжения для пускателей ПМЛ

Добавлено: 29 апр 2016, 10:42
ПАВ
А и крыть нечем. И незачем.

Эксперименты: использование ограничителей перенапряжения для пускателей ПМЛ

Добавлено: 01 май 2016, 10:42
ПАВ

Эксперименты: использование ограничителей перенапряжения для пускателей ПМЛ

Добавлено: 01 май 2016, 16:25
elalex
ПАВ,
1.Да, есть данные о пользе последовательного соединения разрядника и варистора. Но у АВВ разрядник стоит только между нолем и землей систем TN-S и ТТ. Похоже, других систем заземления на Западе нет.
2.С разделом ОПН на российском сайте АВВ проблемы. На другом нашел:
http://www.abb.ua/product/seitp329/537f ... 93617.aspx
В разделе Data sheet нашел,например:
https://library.e.abb.com/public/1f0dbe ... S%20QS.pdf
Четкая схема с так не любимыми Вами предохранителями защиты ОПН.

Еще есть
https://library.e.abb.com/public/c974c7 ... 8C0202.pdf
(в последнем особо ценна расшифровка обозначения OVR DIN rail SPD - Part number diagram на стр.15 по оригинальной брошюре (стр.17 по порядку просмотра pdf)
3.Похоже, можете пороть отсебятину со своей цепочкой и дальше, не помешает, но и не защитит.

Эксперименты: использование ОПН для пускателей ПМЛ

Добавлено: 12 сен 2017, 18:53
elalex
Приобретен ОПН-253 (классификационное напряжение 470В, размером со спичечную коробку), в 4 раза дешевле ИЭК ОПС1-С. Попробую кому-то поставить, о существенных результатах эксплуатации отпишусь.

Эксперименты: использование ОПН для пускателей ПМЛ

Добавлено: 13 сен 2017, 02:26
elalex