Как конструктивно выполняется заземление для опоры ВЛЗ 10 кВ (без установленного на ней аппарата) на базе стойки СВ-110?

Сопротивление заземлителя согласно ПУЭ 2.5.129 – «для ВЛ 3-20 кВ в ненаселённой местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом*м – не более 30 Ом».

Вопрос:
Правильно ли я понимаю?... Забиваем рядом с опорой в глубину на 0,5 м вертикальный заземлитель - уголок 40х4 мм или пруток 10 мм длиной 2,5 м и привариваем к нему заземляющий выпуск опоры. Измеряем сопротивление растеканию. Если больше 30 Ом, добавляем ещё один вертикальный заземлитель.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Сообщение mastervictor » 26 апр 2016, 13:28

Опора с завода имеет ЗУ.
Если установлено,практическим или расчетным методом,что его будет мало,то тогда к "заводскому" добавляем дополнительные электроды.
(три дня назад согласовывал проект,там был ответ,на вопрос "как"!с размерами и длинами!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Сообщение antonbessonov » 26 апр 2016, 13:36

mastervictor писал(а):Источник цитаты (три дня назад согласовывал проект,там был ответ,на вопрос "как"!с размерами и длинами!)

Были дополнительные заземлители нарисованы в проекте?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Сообщение mastervictor » 26 апр 2016, 13:51

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Были дополнительные заземлители нарисованы в проекте?

Да,и диаметр,и глубина закладки горизонтальных,и длина вертикальных,и марка электродов,и длины швов...................(само собой с рисунком)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Сообщение antonbessonov » 26 апр 2016, 14:29

Нашёл ответ: