Установка автоматического выключателя на опоре

Вопросы-ответы по основным нормативно-техническим документам.
Аватара пользователя
tor28
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение tor28 » 25 апр 2016, 13:00

Добрый день.

Объясните, пожалуйста, какие последствия могут быть в результате установки на опоре, расположенной в непосредственной близости от жилых домов и у проезда/прохода к группе жилых домов, автоматического выключателя ВА47-29М со степенью защиты IP 20 и условиями эксплуатации УХЛ4 в пластиковом щитке Тусо о/п на 4 мод. с вертикальной дверцей 130х87х83мм (68104) со степенью защиты IP 40, с нарушенной целостностью (с непредусмотренными конструкцией вырезанными прямоугольными отверстиями, занимающими примерно по 40% площадей поверхностей верхней и нижней стенок для введения в щиток проводов СИП 4х16). Данное электрооборудование установлена на высоте 7 метров.

https://yadi.sk/d/WOhFjSXErGJGy
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Леопольд » 25 апр 2016, 15:42

С какой целью установлен?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Константин » 25 апр 2016, 16:11

tor28 писал(а):Источник цитаты какие последствия могут быть в результате установки на опоре, расположенной в непосредственной близости

Вот такие:
IMG_20160403_120636.jpg
IMG_20160403_120627.jpg
IMG_20160403_120641.jpg
Поржавело и сгорело.
Все, что устанавливается(оборудование) на открытом воздухе. Должно быть смонтировано в пылевлагозащищенных корпусах со степенью защиты не ниже ip54
Аватара пользователя
tor28
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение tor28 » 25 апр 2016, 16:21

Леопольд писал(а):Источник цитаты С какой целью установлен?

Установили в отместку, что присоединяемся за 550 руб и отказались платить взятки!
Аватара пользователя
ТемТемыч
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 00:54
Репутация: 6
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение ТемТемыч » 25 апр 2016, 16:36

Этот dewais мог установить только тот кто находится в режиме бессмертие :biggrin:
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Леопольд » 25 апр 2016, 17:32

Я тоже подключался за 550. Никаких взяток не было в помине. Предполагаю, что Вы капризничали со счетчиком и ящиком и у них не было другого выхода - чтоб не убило пользователя (неадекватного).

Обычно такой ставят перед счетчиком, чтоб спокойно монтировать счетчик с обвязкой.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
tor28
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение tor28 » 25 апр 2016, 21:16

Леопольд писал(а):Источник цитаты Я тоже подключался за 550. Никаких взяток не было в помине. Предполагаю, что Вы капризничали со счетчиком и ящиком и у них не было другого выхода - чтоб не убило пользователя (неадекватного).

Обычно такой ставят перед счетчиком, чтоб спокойно монтировать счетчик с обвязкой.

Нет, у меня в щитке все есть и автоматы и счетчик.
Я требовала, чтобы все было по пунктам договора: осмотр ЭЭ, фактическое присоединение, акты, а они требовали заключить договор со сбытом!!! А потом фактическое присоединение.
Ничего незаконного я не просила!!!
А у них "практика" по 5 тыс в момент подключения с "головы".
Все кто присоединялся, платил, а я не стала.

Ну и вообще, разве это повод нас сжигать или убивать?
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Леопольд » 25 апр 2016, 21:46

tor28 писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я тоже подключался за 550. Никаких взяток не было в помине. Предполагаю, что Вы капризничали со счетчиком и ящиком и у них не было другого выхода - чтоб не убило пользователя (неадекватного).

Обычно такой ставят перед счетчиком, чтоб спокойно монтировать счетчик с обвязкой.

Нет, у меня в щитке все есть и автоматы и счетчик.
Я требовала, чтобы все было по пунктам договора: осмотр ЭЭ, фактическое присоединение, акты, а они требовали заключить договор со сбытом!!! А потом фактическое присоединение.
Ничего незаконного я не просила!!!
А у них "практика" по 5 тыс в момент подключения с "головы".
Все кто присоединялся, платил, а я не стала.

Ну и вообще, разве это повод нас сжигать или убивать?

5 тыс кому и за что? У них - это кто?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
tor28
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение tor28 » 25 апр 2016, 21:48

Да в РЭС такие красавцы, не присоединяют фактически, пока денег не дашь.
Аватара пользователя
tor28
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение tor28 » 25 апр 2016, 21:51

Хотя, у меня это второе присоединение и в 7 тех. присоединениях я принимала участие в наших краях. Так вот, пока не сменился один из ответственных сотрудников в РЭС, такого беспредела не было. А схема у нас, Заявителей, всегда была одна: мот отказы и требование делать все по Правилам и Договору.
Но такого никогда не было.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение elalex » 25 апр 2016, 22:23

tor28 писал(а):Источник цитаты разве это повод нас сжигать или убивать?

Конечно. Убить можно и за недополученные 100руб.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tor28
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение tor28 » 25 апр 2016, 22:33

elalex писал(а):Источник цитаты
tor28 писал(а):Источник цитаты разве это повод нас сжигать или убивать?

Конечно. Убить можно и за недополученные 100руб.

:biggrin:
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Леопольд » 26 апр 2016, 07:47

tor28 писал(а):Источник цитаты Да в РЭС такие красавцы, не присоединяют фактически, пока денег не дашь.

MV! Ваш выход!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Rokoal » 26 апр 2016, 11:11

За спасибо никто подключать не будет. Установка ВПУ стоит денег, выполнение технических условий ложиться на плечи заявителя, не умеете сами нанимаете людей.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Леопольд » 26 апр 2016, 11:21

Rokoal писал(а):Источник цитаты За спасибо никто подключать не будет. Установка ВПУ стоит денег, выполнение технических условий ложиться на плечи заявителя, не умеете сами нанимаете людей.

Не за спасибо , а за 550 руб ( в Московской области по крайней мере). Трубостойка, счетчик и обвязка за свой счет есно, прошлым летом мне обошлось 30 тыс.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Rokoal » 26 апр 2016, 11:30

Леопольд писал(а):Источник цитаты
Не за спасибо , а за 550 руб ( в Московской области по крайней мере). Трубостойка, счетчик и обвязка за свой счет есно, прошлым летом мне обошлось 30 тыс

Вот и я о том же, 550 руб. за подключение, оформление документов, но не за работу и материалы.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение mastervictor » 26 апр 2016, 13:48

Леопольд писал(а):Источник цитаты MV! Ваш выход!

Не верю я ТС!Такой не замысловатый вопрос,с такими выкладками и степенями защиты!
Мы такое практиковали против "воров",у которых на дымоходе аист живет,газа и в помине не было,приходишь с проверкой,занавески шевелятся,а ни кто не выходит,и шавок полный двор,устанавливая на фазу "ограничивающий" АВ-16А,на опоре,да повыше,между фазами!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение Леопольд » 26 апр 2016, 14:07

Это первое, что приходит в голову.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение mastervictor » 26 апр 2016, 14:09

По стилю написания,похоже на жалобу,которая написано далеко не для нашего форума!
Нам это так,для массовки!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tor28
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка автоматического выключателя на опоре

Сообщение tor28 » 26 апр 2016, 15:37

Rokoal писал(а):Источник цитаты За спасибо никто подключать не будет. Установка ВПУ стоит денег, выполнение технических условий ложиться на плечи заявителя, не умеете сами нанимаете людей.


Извините, это Вы о чем? Вы читали тему?
tor28 писал(а):Источник цитаты у меня в щитке все есть и автоматы и счетчик.


У меня и акт осмотра электроустановки имеется, где черным по белому написано, что замечаний не выявлено!

Далее возник спор. Я настаивала на продолжении выполнения нашего договора и правил по пунктам:

"не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю".

Мне же стали объяснять, что у них так не принято и их не интересует та ересь, которая написана в Правилах и договоре. По их практике, меня присоединят только после подписания актов, которые, как всем объясняют в наших пенатах, выдают около 1-2 лет, а потом подписания договора с энергосбытом (в прошлый раз я ждала договор 2 месяца, а когда надоело, написала жалобу и получила лицевой счет).

Вернуться в «Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)»