Страница 2 из 2

Вышел из строя ОПС-1. Чем заменить?

Добавлено: 30 сен 2016, 15:51
mastervictor

:smile:

Вышел из строя ОПС-1. Чем заменить?

Добавлено: 30 сен 2016, 15:58
mastervictor
АВВ и сименс,так же имеют съемные блоки,и схожи размерами.
Энергомер......у него и счетчики авно!

Вышел из строя ОПС-1. Чем заменить?

Добавлено: 30 сен 2016, 18:17
ПАВ
Классная реклама одного, и ересь про другое. Задача варистора открыться и заставить сработать защиту ПЕРЕД ОПС. Пользы от того, что сгорит проволочка, включенная последовательно с варистором еще меньше- сгорит она быстро и вся цепь/линия вообще останется без защиты. Надеяться, что молния токнет по проводам ЛЭП один раз?
Да и вердик совсем простой- по внешнему виду, без испытаний, раз-два и чуть ли не эталон.

Вышел из строя ОПС-1. Чем заменить?

Добавлено: 30 сен 2016, 21:56
elalex
1.У ИЭКовской штуки нельзя рассмотреть маркировку. Похоже, ОПС1-D, т.е. УЗИП 3 класса, который ставится рядом с конечным потребителем (розеткой). В оригинальном изложении YouTube народ предполагает то же самое - почитайте комментарии.
Я написал в ИЭК письмо с просьбой об опровержении выводов ролика.
2.Утверждаю еще раз - ПАВ без понятия о принципе действия УЗИП и продолжает гнуть свою версию назначения деталей УЗИП.

Вышел из строя ОПС-1. Чем заменить?

Добавлено: 01 окт 2016, 07:50
ПАВ
Таки да, ПАВ без понятия, почему вы не можете понять простых вещей, ну да ладно.