elalex писал(а):Источник цитаты Знаете, что такое фазовая селективность?
elalex писал(а):Источник цитаты
Если я демагог, то пусть с Вами разговаривают недемагоги.
elalex писал(а):[post]45432[/post
2.Фазовая селективность - независимость работы разных фаз друг от друга. Промышленные электрики не знают, что это такое и везде ставят 3-фазные автоматы.
elalex писал(а):Источник цитаты
4.Автономные пожарные сигнализаторы лучше бы стояли во всех помещениях, и лучше бы по два, и лучше бы были соединены в квартирную сеть
elalex писал(а):Источник цитаты
То, что ТП рядом - с точки зрения импульсных перенапряжений ни о чем не говорит
tolik писал(а):Источник цитаты То есть , только для своей квартиры, для личного пользования , никуда выводить ее не надо, а если не дай бог пожар и никого дома нет.?
tolik писал(а):Источник цитаты Местный спец сказал, что в МКД есть общее ВРУ , где по этой части все предусмотрено.
Константин писал(а):Источник цитаты
ВРУ предусматривается ОПН от более мощных импульсных выбросах 80-100кА отклик 25нс. Более мелкие они пропускают дальше в сеть.Но опять же такое ВРУ с наличием ОПН редкость 1 на 500 тыс.
tolik писал(а):Источник цитаты Наверное обманул. А для мелких надо предусматривать системы УЗИП , которые предлагает устанавливать Elalex ?
tolik писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):[post]45432[/post
2.Фазовая селективность - независимость работы разных фаз друг от друга. Промышленные электрики не знают, что это такое и везде ставят 3-фазные автоматы.
А, как эта независимость работы достигается - у каждой фазы свой ноль?
------------------------
Достаточно, что в каждой фазе свой автомат. Ноль остается общий для всех.elalex писал(а):Источник цитаты
4.Автономные пожарные сигнализаторы лучше бы стояли во всех помещениях, и лучше бы по два, и лучше бы были соединены в квартирную сеть
То есть , только для своей квартиры, для личного пользования , никуда выводить ее не надо, а если не дай бог пожар и никого дома нет.?elalex писал(а):Источник цитаты
----------------------
Да, только для себя. Если во всем доме не предусмотрена общедомовая пожарная сигнализация, вывести сигнал со своей квартиры консьержке будет весьма проблематично. Если так уж сильно хотите, выведите сигнал на свой балкон: пусть динамик говорит: "В квартире #... пожар" и моргает свет. Но будьте готовы к ответственности, если посреди ночи будет ложное срабатывание.
То, что ТП рядом - с точки зрения импульсных перенапряжений ни о чем не говоритelalex писал(а):Источник цитаты
Местный спец сказал, что в МКД есть общее ВРУ , где по этой части все предусмотрено.
---------------------
Крайне желательно знать, в каком доме вы живете. И всякий жилец, как сособственник дома, имеет право посмотреть хотя бы исполнительную документацию по электрике дома. Я рекомендую добиться и посмотреть ее вместе со своим электриком. Более того, рекомендую посмотреть в натуре само ВРУ. У меня был успешный опыт дистанционного консультирования удаленного посетителя форума по Skype, можем повторить его и с Вами.
Конечно, домовые электрики будут упираться (скажем, право входа в ВРУ и ГРЩ имеет только квалифицированный обслуживающий персонал и т.д.), но вы должны знать свои права как сособственика этого ВРУ. Не знаю, какое у вас положение в доме, но может потребоваться консультация юриста и постановка вопроса допуска на общем собрании жильцов.
Не верьте никаким разговорам домовых электриков о порядке в их хозяйстве, пока не убедитесь в этом вместе со своим электриком. Скажем, даже если на входе в дом стоят УЗИП 1класса (что невероятно - спросите наших электриков на форуме, видел их хоть кто-нибудь), радиус их действия весьма ограничен - небольшие десятки метров, и на входе в квартиру нужно ставить УЗИП 2 класса. Более того, если в квартире будет весьма дорогое электрическое оборудование, около розетки каждого из них имеет смысл поставить УЗИПы 3 класса, и это по сравнению со стоимостью оборудования недорого - около 1% стоимости оборудования. Если с умом применить самодельные УЗИПы (мощные варисторы) в квартире, стоимость их установки можно снизить в разы.
.
elalex писал(а):Источник цитаты если на входе в дом стоят УЗИП 1класса (что невероятно - спросите наших электриков на форуме, видел их хоть кто-нибудь)
Константин писал(а):Источник цитаты Теперь нужно будет также смонтировать РЩ и модернизировать наше ВРУ оснастив его ОПН.
elalex писал(а):Источник цитаты А, как эта независимость работы достигается - у каждой фазы свой ноль?------------------------Достаточно, что в каждой фазе свой автомат. Ноль остается общий для всех.
tolik писал(а):elalex писал(а):Источник цитаты А, как эта независимость работы достигается - у каждой фазы свой ноль?------------------------Достаточно, что в каждой фазе свой автомат. Ноль остается общий для всех.
То есть независимость заключается только в отдельной коммутации фаз, а эти отдельные автоматы могут иметь расцепители на разные токи или они должны быть одинаковые, А если произойдет межфазное КЗ отключаться будут два автомата или один.
tolik писал(а):Источник цитаты Если не трудно, Когда сделаете покажите схему системы с ОПН.
Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»