Заземление лифтового оборудования

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Nastya717
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 12:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Заземление лифтового оборудования

Сообщение Nastya717 » 05 апр 2016, 12:51

Добрый день!
Возник вопрос: есть ли необходимость в сооружении отдельного контура заземления для лифтового оборудования или его можно заземлить, подключив к контуру заземления элетрощитовой? Речь идёт о 9ти этажном жилом доме (новое строительство).
Если нужно отдельный контур, то прошу дать ссылки на соответствующие нормативы.
Если же можно подключиться к контуру заземления электрощитовой, до достаточно ли для этого 5й жилы кабеля (5х2,5) или следует проложить заземляющий проводник с размерами в соответствии с табл.1.7.4 ПУЭ?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Заземление лифтового оборудования

Сообщение TOPMO3 » 05 апр 2016, 12:56

5.5.18. Заземление лифтов (подъемников) должно отвечать требованиям гл. 1.7, а также следующим требованиям:
1. Заземление электрических машин и аппаратов, установленных на звуко- и виброизолирующих опорах, должно быть выполнено гибким проводом.
2. Для заземления кабины следует использовать одну из жил кабеля или один из проводов токопровода. Рекомендуется использовать в качестве дополнительного заземляющего проводника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей, а также стальные несущие тросы кабины.
3. Металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические конструкции ограждения шахты должны быть заземлены.
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей