Электропроводка в гараже

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение elalex » 01 апр 2016, 01:08

В связи с распространенностью частных гаражей и легкомысленным отношением к их электропроводке, собрал некоторые пункты главы 7.4. ПУЭ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ.
7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С.
7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.
7.4.13. Защита зданий, сооружений и наружных установок, содержащих пожароопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, а также заземление установленного в них оборудования (металлических сосудов, трубопроводов и т. п.), содержащего горючие жидкости, порошкообразные или волокнистые материалы и т. п., для предотвращения искрения, обусловленного статическим электричеством, должны выполняться в соответствии с действующими нормативами по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений и защиты установок от статического электричества.
В пожароопасных зонах любого класса должны быть предусмотрены меры для снятия статических зарядов с оборудования.
7.4.16. Воздух для вентиляции электрических машин не должен содержать паров и пыли горючих веществ. Выброс отработавшего воздуха при разомкнутом цикле вентиляции в пожароопасную зону не допускается.
Таблица 7.4.1 Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических машин в зависимости от класса пожароопасной зоны
Стационарно установленные машины в помещениях класса П-I - IP44
7.4.17. Электрооборудование переносного электрифицированного инструмента в пожароопасных зонах любого класса должно быть со степенью защиты оболочки не менее IP44
Таблица 7.4.2 Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов
Шкафы для размещения аппаратов и приборов, Коробки сборок зажимов силовых и вторичных цепей - IP44
7.4.22. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, продуваемые чистым воздухом под избыточным давлением.
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
7.4.25. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства необходимы электронагревательные приборы, то нагреваемые рабочие части их должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами приборы установлены на поверхности из негорючего материала. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов необходимо устанавливать экраны из несгораемых материалов.
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений, а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например буфетов) применение электронагревательных приборов запрещается.
7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники, имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3 - IP53
7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
7.4.34. Электропроводка внутри светильников с лампами накаливания и ДРЛ до места присоединения внешних проводников должна выполняться термостойкими проводами.
7.4.35. Переносные светильники в пожароопасных зонах любого класса должны иметь степень защиты не менее IP54; стеклянный колпак светильника должен быть защищен металлической сеткой.
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение.
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
7.4.41. Для передвижных электроприемников должны применяться переносные гибкие кабели с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде.
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.
7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов.

Рассчитывайте, что может сгореть не только Ваша машина, но и пара Мерседесов по бокам. Продемонстрируйте соседям и руководству гаражного кооператива наружный выключатель питания гаража и степень выполнения ПУЭ.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение TOPMO3 » 01 апр 2016, 08:38

У нас снаружи розетки ... охрану обязали, при обходах, выдергивать вилки, при закрытых на замок воротах.
При обнаружении подключения напрямую ... не хилый штраф. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 10:18

ЭЭх,гаражи....тут кто на что горазд. И каждый хозяин горожа,считает себя хоть немного,но электриком. И споры о правильности,монтажа,сводятся к нули,после фразы.......да это ж вего лишь гараж,что тут может случиться...... :help:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение elalex » 01 апр 2016, 10:40

ант@нио писал(а):Источник цитаты да это ж всего лишь гараж,что тут может случиться

Мир состоит из сумасшедших и негодяев
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 10:48

Мир состоит из сумасшедших и негодяев
Но мы ж не такие :secret:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Станислав nsib
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 10:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение Станислав nsib » 01 апр 2016, 11:00

elalex, Господа, подскажите, нужно ли подключать этот счетчик через трансформаторы напряжения как в схеме или 230в он нормально скушает?
Вложения
ПСЧ-4ТМ 05.МК-10 (1).JPG
ПСЧ-4ТМ 05.МК-00______ (1).JPG
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 11:07

Да он же на три фазы! Куда вы его ставить будете?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 11:13

Или у Вас на гараж 10Кв ячейка отдельная идеть?)
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение elalex » 01 апр 2016, 11:40

ант@нио писал(а):Источник цитаты Но мы ж не такие

Такие наши заказчики.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение elalex » 01 апр 2016, 11:47

Станислав nsib писал(а):Источник цитаты elalex, Господа

Какой интересный порядок обращения! Есть я, а есть Господа! С одной стороны, приятно, что сначала я. С другой стороны, почему я не господин? :smile:


1.Я не слышал о трансформаторах напряжения 230/100В.
2.Конечно, 230В скушает.
3.Очень слабый по току счетчик - только 10А=2кВт. Придется поставить трансформаторы тока.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Станислав nsib
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 10:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение Станислав nsib » 01 апр 2016, 11:57

elalex, Какая то странная маркировка на нём (12-230)/(208-400). В каком случае так(12-230)? а в каком (208-400)?
Аватара пользователя
Станислав nsib
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 10:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение Станислав nsib » 01 апр 2016, 12:00

elalex, Почему не (12-400)?
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 12:02

Станислав,куда вы его ставить будете? Или elalex,для вас один авторитет,а господа нет? :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 12:08

elalex писал(а):Источник цитаты 3.Очень слабый по току счетчик - только 10А=2кВт. Придется поставить трансформаторы тока.

Причем с клаcсом не ниже 0,5S,если мне память не изменяет.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Станислав nsib
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 10:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение Станислав nsib » 01 апр 2016, 12:12

Один в РУ 10кВ, а второй хотел в ГРЩ на низкое 380
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение elalex » 01 апр 2016, 12:13

Станислав nsib писал(а):Источник цитаты 12-230

Вы плохо посмотрели, написано 120-230 - имеется в виду старая советская 3-фазная система 120/230В, она же существующая в США.


Станислав nsib писал(а):Источник цитаты 208-400

Имеется в виду существующая у нас 3-фазная система 230/400В. Почему указали 208 вместо 230, не знаю. Очень интересная маркировка и счетчик, таких не встречал.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Станислав nsib
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 10:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение Станислав nsib » 01 апр 2016, 12:17

Понял, Всем спасибо
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение elalex » 01 апр 2016, 12:20

ант@нио писал(а):Источник цитаты elalex,для вас один авторитет

Самые популярные пользователи - это одно, а авторитет - это другое. :smile:
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 12:20

Станислав nsib писал(а):Источник цитаты Один в РУ 10кВ, а второй хотел в ГРЩ на низкое 380

А вы хорошо прочитали характеристики данного счетчика?
Бюджет позволяет его в ГРЩ ставить? Целесообразность?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Электропроводка в гараже

Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 12:23

elalex писал(а):Источник цитаты Очень интересная маркировка и счетчик, таких не встречал.

На ГПП на вводные ячейки ставили,очень многофункциональный прибор. :good:
Заводится на комп оператору,для дистанционного контроля в систему АСКУЭ.
Не ищи причину, ищи средство.