Страница 1 из 1

Выбор варисторов

Добавлено: 30 мар 2016, 15:38
elalex
.

Принципы выбора варисторов для защиты от импульсных перенапряжений

Добавлено: 30 июн 2016, 04:24
elalex
Нашлась информация про общую судьбу варисторов в УЗИП:
http://ru.electrical-installation.org/r ... 0%B8%D1%8F)#.D0.9E.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.

ru.electrical-installation.org/ruwiki/Рекомендации_по_выбору_устройств_защиты

и далее вплоть до:
http://ru.electrical-installation.org/r ... 0%BA%D0%B0
Похоже, система любит зарегистрированных пользователей, поэтому главное я скопировал:

Индикация завершения срока службы грозозащитного разрядника
Грозозащитные разрядники типа 2 (варистор, варистор + газовый разрядник)
Имеются различные устройства индикации для предупреждения пользователя о том, что нагрузки более не защищены от атмосферных перенапряжений.
В конце срока службы грозозащитный разрядник или картридж разрушается.
Два варианта разрушения:
- внутреннее разъединение в конце срока службы: накопленные электрические удары приводят к старению варисторов и увеличению тока утечки; При токе выше 1 мА происходит тепловой пробой и разъединение грозозащитного разрядника [путем отключения плавким предохранителем или автоматическим выключателем - моя добавка].
- внешнее разъединение в конце срока службы: происходит в случае чрезмерного перенапряжения (прямой удар молнии на линии); выше разрядной емкости [поглощаемой энергии] грозозащитного разрядника происходит глухое короткое замыкание варисторов на землю (или КЗ между фазой и нейтралью). Такое короткое замыкание устраняется путем отключения [автоматическим] выключателем.

Ссылка по теме:
http://www.citel.ru/publications/fueng/

По ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010. Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 1 класса, содержащее разрядник искрового разряда, должно выдерживать импульс 200кА и проводить заряд 100Кл. А содержащее блоки металлооксидных варисторов - проводить заряд 200Кл и не иметь пробоя диэлектрика/образования трещин при импульсе 200кА в течение до 2мс.

Методика ИЭК проверки исправности варисторов:
- подсоединить варистор к мегомметру напряжением 1000 В;
– замерить сопротивление ограничителя, которое должно лежать в диапазоне 0,1-2 МОм. Если сопротивление ограничителя находится вне указанного диапазона, ограничитель должен быть заменен.

Принципы выбора варисторов для защиты от импульсных перенапряжений

Добавлено: 30 июн 2016, 04:39
elalex
.

Принципы выбора варисторов для защиты от импульсных перенапряжений

Добавлено: 24 авг 2016, 08:02
elalex
.

Принципы выбора варисторов для защиты от импульсных перенапряжений

Добавлено: 31 авг 2016, 00:15
Bearymal
Очень полезная тема, спасибо большое)