Страница 6 из 8

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 03 апр 2016, 02:45
Ольга
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что такое разделительная шина?

возможно это и не шина, место ответвления земли от нуля
elalex писал(а):Источник цитаты Сечение, необходимое для передачи мощности, делите пополам,

Это мощно. Интересная статья. Неужели так ужасно гнутся провода сечением 6мм? тогда не проще ли пв-3 взять?

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 03 апр 2016, 09:12
Кактус
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Моя попытка объяснить слова....

Если Вы сами не понимаете о чем речь, может и не стоит тогда "пытаться объяснять"? Я вот понял о чем - о "кольцевой разводке", т.е. имеем линию на розетки в одной комнате и вместо кабеля 3х2,5 делаем кабель 3х1,5 только от последней розетки доводим его к АВ. Раньше так делали, но практика показала, что это "очень плохо"!

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 03 апр 2016, 09:34
Леопольд
Elalex писал:
А стиралка при обрыве ноля в TN-C может убить в любое время суток, даже неработающая. Разве что вынимать вилку из розетки."

Это возможно при наступлении нескольких событий совпавших по времени (я насчитал не менее 4)

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 03 апр 2016, 09:36
elalex
Ольга писал(а):Источник цитаты так ужасно гнутся провода сечением 6мм

Не то, что ужасно, но тяжеловато, когда нужно на коротком отрезке вставить в нужное место. А вот с 10кв. тяжело, я с ними не работаю.


Ольга писал(а):Источник цитаты не проще ли пв-3 взять?

Если считаете, что проще работать с наконечниками - работайте.


mastervictor писал(а):Источник цитаты Когда собаке делать нечего,она

Ищет себе трудности с большими сечениями.

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 03 апр 2016, 09:37
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты я насчитал не менее 4

А я насчитал одно.

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 03 апр 2016, 10:29
Леопольд
elalex писал(а):[post]13663[
А я насчитал одно.

Представил картину: женщина живущая с TN-C приобрела подержаную стиралку (без пластика), нарушила изоляцию добиваясь замыкания на корпус, включила, залезла в ванную (предварительно раздевшись) схватилась за стиралку стала ждать отгорания нуля (1 событие).

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 03 апр 2016, 16:47
TOPMO3
Кактус писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Моя попытка объяснить слова....

Если Вы сами не понимаете о чем речь, может и не стоит тогда "пытаться объяснять"? Я вот понял о чем - о "кольцевой разводке", т.е. имеем линию на розетки в одной комнате и вместо кабеля 3х2,5 делаем кабель 3х1,5 только от последней розетки доводим его к АВ. Раньше так делали, но практика показала, что это "очень плохо"!
А я думаю, что Вы тоже не поняли ... речь шла не о розетках, а разводке на автоматах (или УЗО) в щитке ... с Вашей подсказки, вот ... :biggrin:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 05 апр 2016, 01:27
Ольга
Спасибо всем огромное за советы-ответы! В общем, на данный момент вопросы мои закончились. Более-менее все прояснилось. Щиток мой по стоимости как плитка в ванной))) Как закончу - отчитаюсь, только, чувствую, не скоро это будет при моих темпах работы))

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 06 апр 2016, 11:29
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитатыПредставил картину: женщина живущая с TN-C приобрела подераную стиралку (без пластика), нарушила изоляцию добиваясь замыкания на корпус, включила, залезла в ванную (предварительно раздевшись) схватилась за стиралку стала ждать отгорания нуля (1 событие).

Для чистоты эксперимента ... раздеваться не надо! Вдруг ждать долго придется ... смерть от переохлаждения (т.т.т.) ... эксперимент сорвался! :biggrin:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 02:42
Ольга
Ну вот, щиток собран, может и не слишком аккуратно, в эксплуатации уже месяца 4, все отлично. Спасибо форумчанам за помощь!!!

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 03:01
elalex
Оно, конечно, взаимно спасибо, что не забываете нас. Но все Вас за давностью благополучно забыли. Желательно в деталях посмотреть, что и как Вам сделали. Если есть желание, можем продолжить:
1.Нарисуйте исполнительную схему.
2.Дайте фото внутренностей щитка бОльшего разрешения.
3.Как всегда и у всех, у Вас тоже есть тяжелые и опасные ошибки.
Скажем, из того, что уже видно: реле напряжения аналоговое, весьма вероятно, ещё и без защиты от внутреннего КЗ, в обход реле напряжения нет байпаса, нет индикации входящего напряжения, не видно типа УЗО, применены автоматы С, на освещение слишком большой автомат. Клеммники, я считаю, ни к чему.

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 09:29
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Клеммники, я считаю, ни к чему.

фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 1470 просмотров

Вот как можно советовать,чтоб вас люди слушали?!

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 10:26
elalex
Вот так и можно. А ещё я советую слушать таких, как Вы, через раз, и то не в квартире или частном доме.

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 18:11
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты в обход реле напряжения нет байпаса

Так до сих пор не пойму зачем это надо ? Есть чёткая схема прилагаемая или нарисованная на реле где никакого байпаса нет. И на сайтах где видел везде обычное подключение..Это Ваше изобретение ? Объясните подробно как и зачем .

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 19:22
ПАВ
Вы еще про УЗИП не знаете.

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 20:24
elalex
A.Li, на реле указаны вход фазы, выход фазы и ноль, питающий реле. В инструкции, бывает, рисуется схема с вводным силовым автоматом. Я считаю - это не четкие, а опасные схемы:
1.Если у реле нет внутреннего предохранителя, эти схемы ничего не говорят о предотвращении его взрыва при внутреннем КЗ. Я в таком случае ставлю наружный автомат В1 в нулевом проводе реле, и об этом неоднократно говорил и рисовал на форуме.
2.Изготовителей реле не волнует вопрос немедленной подачи напряжения на объект при поломке реле и установление самого факта поломки неквалифицированными потребителями.
А изготовителей более серьезных вещей - стабилизаторов - волнует, и я перенял у них эту заботу.
3.Для немедленной подачи напряжения при поломке таких сложных аппаратов и существуют байпасы - обходы неисправных аппаратов, и изготовители стабилизаторов их ставят, не говоря уже о сантехниках.
4.Установление факта поломки реле без вызова электрика и инструментов осуществляет световая индикация входящего в реле напряжения.

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 21:04
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты Для немедленной подачи напряжения при поломке таких сложных аппаратов и существуют байпасы - обходы неисправных аппаратов,

Понятнее было бы увидеть маломальский рисунок подключения реле через байпас. Не понятна схема подключения обвязки (байпаса). Или хотя бы словами- что куда подключаем.

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 25 мар 2017, 22:53
elalex

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 26 мар 2017, 02:42
A.Li
1. elalex, на схеме байпас коммутируется каким-то реле. Что это реле из себя представляет, каков принцип работы ?
2. Раз уж поднялась тема: Вы ранее писали про контактор для маломощных РН. Так и не понял , каков принцип работы РН со слабыми контактами (Ваше любимое Вольтер) и контактором при нагрузке выше характеристик РН ? Т.е. почему с контактором можно ставить любое слабое РН ?

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Добавлено: 26 мар 2017, 03:12
elalex
1.Что с Вами? Написано же - реле напряжения.
2.У всех реле напряжения одинаковый принцип, независимо от силы контактов.
3.Любое слабое реле включит контактор.
4.Уже кому-то рисовал схему с контактором, а то тот не знал.