А я опять расшевелю. Не знаю, из каких соображений Кактус считает, что
Кактус писал(а):Источник цитаты обрыв PEN проводника от ТП до ВРУ сводится к "0"
Бывает, что ноль обрывается прямо на ТП. У меня есть документальные свидетельства таких аварий с сотнями пострадавших квартир.
Зануление - обычный термин по ПУЭ-6:
1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока
С 1 января 2003 г. утратила силу эта глава 1.7 раздела 1 "Правил устройства электроустановок" шестого издания.
В ПУЭ-7 я нашел про зануление только:
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока
Под это определение подходят все системы - TN-C, TN-C-S, TN-S. Так что сказать "зануление" - это сказать ни про что. Нужно еще сказать, по какой системе сделано зануление. А раз термин неопределенный, лучше его и не применять.