elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что такое разделительная шина?

возможно это и не шина, место ответвления земли от нуля
elalex писал(а):Источник цитаты Сечение, необходимое для передачи мощности, делите пополам,

Это мощно. Интересная статья. Неужели так ужасно гнутся провода сечением 6мм? тогда не проще ли пв-3 взять?
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Кактус » 03 апр 2016, 09:12

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Моя попытка объяснить слова....

Если Вы сами не понимаете о чем речь, может и не стоит тогда "пытаться объяснять"? Я вот понял о чем - о "кольцевой разводке", т.е. имеем линию на розетки в одной комнате и вместо кабеля 3х2,5 делаем кабель 3х1,5 только от последней розетки доводим его к АВ. Раньше так делали, но практика показала, что это "очень плохо"!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Леопольд » 03 апр 2016, 09:34

Elalex писал:
А стиралка при обрыве ноля в TN-C может убить в любое время суток, даже неработающая. Разве что вынимать вилку из розетки."

Это возможно при наступлении нескольких событий совпавших по времени (я насчитал не менее 4)
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 03 апр 2016, 09:36

Ольга писал(а):Источник цитаты так ужасно гнутся провода сечением 6мм

Не то, что ужасно, но тяжеловато, когда нужно на коротком отрезке вставить в нужное место. А вот с 10кв. тяжело, я с ними не работаю.


Ольга писал(а):Источник цитаты не проще ли пв-3 взять?

Если считаете, что проще работать с наконечниками - работайте.


mastervictor писал(а):Источник цитаты Когда собаке делать нечего,она

Ищет себе трудности с большими сечениями.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 03 апр 2016, 09:37

Леопольд писал(а):Источник цитаты я насчитал не менее 4

А я насчитал одно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Леопольд » 03 апр 2016, 10:29

elalex писал(а):[post]13663[
А я насчитал одно.

Представил картину: женщина живущая с TN-C приобрела подержаную стиралку (без пластика), нарушила изоляцию добиваясь замыкания на корпус, включила, залезла в ванную (предварительно раздевшись) схватилась за стиралку стала ждать отгорания нуля (1 событие).
Последний раз редактировалось Леопольд 25 мар 2017, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение TOPMO3 » 03 апр 2016, 16:47

Кактус писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Моя попытка объяснить слова....

Если Вы сами не понимаете о чем речь, может и не стоит тогда "пытаться объяснять"? Я вот понял о чем - о "кольцевой разводке", т.е. имеем линию на розетки в одной комнате и вместо кабеля 3х2,5 делаем кабель 3х1,5 только от последней розетки доводим его к АВ. Раньше так делали, но практика показала, что это "очень плохо"!
А я думаю, что Вы тоже не поняли ... речь шла не о розетках, а разводке на автоматах (или УЗО) в щитке ... с Вашей подсказки, вот ... :biggrin:
Вложения
41.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Ольга
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Ольга » 05 апр 2016, 01:27

Спасибо всем огромное за советы-ответы! В общем, на данный момент вопросы мои закончились. Более-менее все прояснилось. Щиток мой по стоимости как плитка в ванной))) Как закончу - отчитаюсь, только, чувствую, не скоро это будет при моих темпах работы))
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2016, 11:29

Леопольд писал(а):Источник цитатыПредставил картину: женщина живущая с TN-C приобрела подераную стиралку (без пластика), нарушила изоляцию добиваясь замыкания на корпус, включила, залезла в ванную (предварительно раздевшись) схватилась за стиралку стала ждать отгорания нуля (1 событие).

Для чистоты эксперимента ... раздеваться не надо! Вдруг ждать долго придется ... смерть от переохлаждения (т.т.т.) ... эксперимент сорвался! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Ольга
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Ольга » 25 мар 2017, 02:42

Ну вот, щиток собран, может и не слишком аккуратно, в эксплуатации уже месяца 4, все отлично. Спасибо форумчанам за помощь!!!
Вложения
p7.jpg
п4.jpg
p3.jpg
п2.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 25 мар 2017, 03:01

Оно, конечно, взаимно спасибо, что не забываете нас. Но все Вас за давностью благополучно забыли. Желательно в деталях посмотреть, что и как Вам сделали. Если есть желание, можем продолжить:
1.Нарисуйте исполнительную схему.
2.Дайте фото внутренностей щитка бОльшего разрешения.
3.Как всегда и у всех, у Вас тоже есть тяжелые и опасные ошибки.
Скажем, из того, что уже видно: реле напряжения аналоговое, весьма вероятно, ещё и без защиты от внутреннего КЗ, в обход реле напряжения нет байпаса, нет индикации входящего напряжения, не видно типа УЗО, применены автоматы С, на освещение слишком большой автомат. Клеммники, я считаю, ни к чему.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение mastervictor » 25 мар 2017, 09:29

elalex писал(а):Источник цитаты Клеммники, я считаю, ни к чему.

фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 1463 просмотра

Вот как можно советовать,чтоб вас люди слушали?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 25 мар 2017, 10:26

Вот так и можно. А ещё я советую слушать таких, как Вы, через раз, и то не в квартире или частном доме.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение A.Li » 25 мар 2017, 18:11

elalex писал(а):Источник цитаты в обход реле напряжения нет байпаса

Так до сих пор не пойму зачем это надо ? Есть чёткая схема прилагаемая или нарисованная на реле где никакого байпаса нет. И на сайтах где видел везде обычное подключение..Это Ваше изобретение ? Объясните подробно как и зачем .
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение ПАВ » 25 мар 2017, 19:22

Вы еще про УЗИП не знаете.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 25 мар 2017, 20:24

A.Li, на реле указаны вход фазы, выход фазы и ноль, питающий реле. В инструкции, бывает, рисуется схема с вводным силовым автоматом. Я считаю - это не четкие, а опасные схемы:
1.Если у реле нет внутреннего предохранителя, эти схемы ничего не говорят о предотвращении его взрыва при внутреннем КЗ. Я в таком случае ставлю наружный автомат В1 в нулевом проводе реле, и об этом неоднократно говорил и рисовал на форуме.
2.Изготовителей реле не волнует вопрос немедленной подачи напряжения на объект при поломке реле и установление самого факта поломки неквалифицированными потребителями.
А изготовителей более серьезных вещей - стабилизаторов - волнует, и я перенял у них эту заботу.
3.Для немедленной подачи напряжения при поломке таких сложных аппаратов и существуют байпасы - обходы неисправных аппаратов, и изготовители стабилизаторов их ставят, не говоря уже о сантехниках.
4.Установление факта поломки реле без вызова электрика и инструментов осуществляет световая индикация входящего в реле напряжения.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение A.Li » 25 мар 2017, 21:04

elalex писал(а):Источник цитаты Для немедленной подачи напряжения при поломке таких сложных аппаратов и существуют байпасы - обходы неисправных аппаратов,

Понятнее было бы увидеть маломальский рисунок подключения реле через байпас. Не понятна схема подключения обвязки (байпаса). Или хотя бы словами- что куда подключаем.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 25 мар 2017, 22:53

Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение A.Li » 26 мар 2017, 02:42

1. elalex, на схеме байпас коммутируется каким-то реле. Что это реле из себя представляет, каков принцип работы ?
2. Раз уж поднялась тема: Вы ранее писали про контактор для маломощных РН. Так и не понял , каков принцип работы РН со слабыми контактами (Ваше любимое Вольтер) и контактором при нагрузке выше характеристик РН ? Т.е. почему с контактором можно ставить любое слабое РН ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 26 мар 2017, 03:12

1.Что с Вами? Написано же - реле напряжения.
2.У всех реле напряжения одинаковый принцип, независимо от силы контактов.
3.Любое слабое реле включит контактор.
4.Уже кому-то рисовал схему с контактором, а то тот не знал.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Предлагаю работу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей