elalex писал(а):Источник цитаты Оно, конечно, взаимно спасибо, что не забываете нас. Но все Вас за давностью благополучно забыли. Желательно в деталях посмотреть, что и как Вам сделали. Если есть желание, можем продолжить:
1.Нарисуйте исполнительную схему.
2.Дайте фото внутренностей щитка бОльшего разрешения.
3.Как всегда и у всех, у Вас тоже есть тяжелые и опасные ошибки.
Скажем, из того, что уже видно: реле напряжения аналоговое, весьма вероятно, ещё и без защиты от внутреннего КЗ, в обход реле напряжения нет байпаса, нет индикации входящего напряжения, не видно типа УЗО, применены автоматы С, на освещение слишком большой автомат. Клеммники, я считаю, ни к чему.
Оговорюсь сразу, что собирала щиток самолично по вашим здесь рекомендациям. Реле и автоматы - как советовали.
1. Вводной автомат - леграндовский, TX3 C40, за ним счетчик нева, как на схеме. Это все на площадке, потом NYM-10 заведено на домашний щиток.
2. Не понимаю, что не так с реле - все делала по схеме от реле. Как исправить?
3. Индикация входящего напряжения - это как?
4. УЗО, надеюсь, теперь видно. Не хотелось снимать крышку коробки.
5. Чем плохи автоматы С? Тут же их и советовали
6. На освещение два автомата по 10 - где уж меньше...