Страница 3 из 4

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 08:36
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Двухступенчатую дифзащиту, в квартиру (МКД) да еще с системой TN-S ... на шизофрению смахивает.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы даже не сочли нужным, узнать, что у него в этажном щите стоит окромя счетчика ... поди еще одно УЗО.
Константин писал(а):Источник цитатыВот это щас кому было написано?
После ответа автора...
Msk писал(а):Источник цитаты 8. Автомат, УЗО и счетчик(тоже 3-х фазные, только УЗО 100 мА)
Ни к автору, ни к кураторам, пока больше вопросов нет. ... :biggrin:

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 08:44
TOPMO3
Паш, ... не прилично "залазить", в чужую тему со своими проблемами ... :nea:

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 08:56
Восток
Паш писал(а):Источник цитаты Правильно ли собираю щиток?Счетчик на улице.Ввод бронированным кабелем 380в.Будут стоять дифавтоматы.


Не три ДИФа а должен стоять один 4 полюсный.
Паш писал(а):Источник цитаты Меня больше волнует подключение PEN проводника,

Смотрите здесь выложен пример с ГОСТ. на первой странице. Там все ясно как и куда что приходит.

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 09:11
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитаты
Паш писал(а):Источник цитаты Меня больше волнует подключение PEN проводника,
Смотрите здесь выложен пример: http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=13124#p13124. Там все ясно как и куда что приходит.
У него так же сделано ... на другом форуме было объяснено ... человек все равно не уверен. :smile:

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 12:27
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Еще рекомендуется не биться головой об стену, тоже можно записать в ПУЭ.
Я ставлю обязательно 30мА, часто несколько.


Паш писал(а):Источник цитаты дифы

Это УЗО с защитой от перегрузок и КЗ.


Паш писал(а):Источник цитаты Меня больше волнует подключение PEN проводника

Вас не волнует, что заземление Вас убьет?


Паш писал(а):Источник цитаты какую схему посоветуете для частного дома

1.Принять ответственное решение, будут или не будут обязательно 3-фазные потребители.
2.Система заземления ТТ.
3.УЗИП сразу после счетчика и во ВРУ.
4.Посчитать ток КЗ для вводного автомата. Скорее всего, придется уменьшить защитную характеристику.
5.Снять статистику напряжения по фазам в разное время суток, недели и года. Придется как минимум поставить реле напряжения на фазы. В худшем случае - стабилизаторы.
6.Нужен список потребителей и планы помещений и участка.


Паш писал(а):Источник цитаты Вот похожая.

Нарисуйте свою. Без картинок, 1-линейную, с крупным надписями.

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 17:05
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты После ответа автора..

Вы врач? Какая еще шизофрения в построении защиты для безопасности?

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 17:55
Паш
elalex писал(а):Источник цитаты Паш писал(а):
Источник цитаты Меня больше волнует подключение PEN проводника

Вас не волнует, что заземление Вас убьет?

Из чего этот вывод...?

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 18:18
elalex
Паш писал(а):Источник цитаты Из чего этот вывод...?

А Вы не знаете, что бывает при обрыве ноля?

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 18:33
Паш
elalex, Что в этой схеме не так?Её не я придумал!
Снимок555.PNG

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 19:06
elalex
Паш писал(а):Источник цитаты Что в этой схеме не так?

Это схема какого-то щитка, изготавливаемого по ГОСТ. Какое отношение он имеет к Вашему дому? Рисуйте свою схему, ее и будем обсуждать.

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 19:34
Паш
elalex,
3.jpg
Коряво,но смысл должен быть понятен.Это схема щитка в доме после счетчика который установлен на улице,который имеет свой контур.У меня свой контур отдельный,и кабель проведен под землей.Не смотрите на автоматы,узо,меня интересует больше подключение PEN,PE,N.Ввод 380,на счетчик от ВЛ.В начале у меня стоит обычный трехполюсный автомат на 50А,использование в доме 380 не планируется,просто много потребителей в доме.

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 19:42
elalex
Паш писал(а):Источник цитаты меня интересует больше подключение PEN,PE,N.

Это не ко мне.

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 21:35
Кактус
Msk писал(а):Источник цитаты Последнее))

Шины N5 и N2 можно исключить, т.к. можно подключать (ПУЭ) под один зажим 2 проводника, т.е. подключаете N проводники от линий стиралки и бойлера под зажим выхода N из УЗО, так же с линиями дух. шкафа и кухни(3,5кВт).
По кухне (3,8кВт) - слишком маленькая разница номиналов АВ и УЗО (20А/25А) - поставьте УЗО на 40А.

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 22:18
Паш
elalex, Зачем тогда вообще что-то советовать...!

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 30 мар 2016, 23:32
Восток
Паш писал(а):Источник цитаты .Не смотрите на автоматы,узо,меня интересует больше подключение PEN,PE,N


Все верно у вас выполнено с разделением.

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 31 мар 2016, 08:44
elalex
Паш писал(а):Источник цитаты Зачем тогда вообще что-то советовать

Надеялся на решение других Ваших проблем, кроме дурного PEN.

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 31 мар 2016, 11:55
TOPMO3
Константин писал(а):Источник цитаты Какая еще шизофрения в построении защиты для безопасности?
Ну да, ну да ... наверно шизы нет. :sorry:
Кста ... господа кураторы ... Вы уверены, что у ТС именно TN-S а не банальное ... TN-C ? :wink:

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 31 мар 2016, 12:01
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты что у ТС именно TN-S а не банальное ... TN-C ?

Их теперь вроде как двое,Вы про кого?
Или про того ТС,который все таки ТС?

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 31 мар 2016, 12:12
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты что у ТС именно TN-S а не банальное ... TN-C ?

Их теперь вроде как двое,Вы про кого?
Или про того ТС,который все таки ТС?
ТС (топик_стартер) - всегда один ... автор темы. :wink:
"Въезжателям" стараюсь не отвечать (без согласия ТС) ... правда не всегда получается - "Слаб человек - судьбы неверный раб"(О.Хайям). :sorry:

Помощь со щитком в квартире

Добавлено: 31 мар 2016, 14:37
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Кста ... господа кураторы ... Вы уверены, что у ТС именно TN-S а не банальное ... TN-C ?

При выполнении абортов по телефону,нельзя быть уверенным в исходе дела! :wink: