Страница 2 из 2

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 01 апр 2016, 11:04
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем он отличается от TN-C-S?
Может упросим его нарисовать рядом и схему TN-C-S ... для ясности, чтобы было видны отличия.

Первый рисунок,о применении УЗО в TN-C,где УЗО устанавливается непосредственно на индивидуальную нагрузку=стиралка/бойлер.....
Ну а вот этот рисунок,думаю поймете сами!

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 01 апр 2016, 14:10
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем он отличается от TN-C-S?
Какая картинка не отвечает определению?

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 01 апр 2016, 14:39
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какая картинка не отвечает определению?

Первая/левая.

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 01 апр 2016, 14:44
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какая картинка не отвечает определению?

Первая/левая.
А по мне они одинаковы ... просто шинки "схлопнуть" до точек ... обе схемы полностью показывают все возможные пути, всех токов.

з.ы. почему сразу не отвечаете, чем не соответствует ... колич. постов "набиваете"?

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 01 апр 2016, 15:04
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты колич. постов "набиваете"?

Что то хотите мне предъявить?
Предъвлялка то выросла?
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
-идет два провода от ТП до вашей лампочки!
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
-идет два провода от ТП до вашего ВПУ,где вы заземляете пен проводник,и делите его на пе и н,и до лампочки уже приходит три провода!
Модер первый слился,похоже пора и мне!

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 01 апр 2016, 15:06
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты обе схемы полностью показывают все возможные пути, всех токов.

Первая схема показывает использование УЗО в системе ТН-Ц,а вторая показывает саму систему ТН-Ц-С!
Чувствуете разницу?(вот так посты набивают-учись!)

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 01 апр 2016, 15:39
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыЧто то хотите мне предъявить?
Предъвлялка то выросла?
Псих чоли? Эт почему простые вопросы Вас так задевают!
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
-идет два провода от ТП до вашей лампочки!
И что не так? Хоть и утрированно, но Ваш ответ соответствует определению ПУЭ.
Поэтому и не понимаю, почему на Вашей (левой) картинке имеются рабочий и защитный провод по отдельности.
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
-идет два провода от ТП до вашего ВПУ,где вы заземляете пен проводник,и делите его на пе и н,и до лампочки уже приходит три провода!
Всё почти так ... только в определении "в какой то части" (т.е. в любом месте), а Вы пишите конкретную точку (ВПУ).
Модер первый слился,похоже пора и мне!
Если Вы про tupos ... как мог он "слился" ... у нас с ним не было ни спора, ни разногласий.

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 01 апр 2016, 16:51
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Где Вы прочитали, что в системе TN-C имеется СУП?
Именно наличие СУП является одним из основных условий для перехода на TN-C-S.
Кто кого путает?

TOPMO3, Е*и вашу ….. Где вы вычитали, что тут написано, что в системе TN-C есть СУП??! Ну покажите мне.
Ручник снимите. Я процитировал понятие и определение для РЕ. Что называют РЕ проводником.На ваш же вопрос "откуда там взялось РЕ?"Если сделать техническое присоединение проводником скажем 2.5мм от РЕN к корпусу электроустановки( Дробильный станок, фрезерный и т.д) то это проводник будет называться РЕ. И указанное на схеме обозначение mastervictor, верно.

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Добавлено: 02 апр 2016, 04:31
tupos
Читать ежедневно, перед сном:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.