О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Вопросы-ответы по основным нормативно-техническим документам.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 11:04

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем он отличается от TN-C-S?
Может упросим его нарисовать рядом и схему TN-C-S ... для ясности, чтобы было видны отличия.

Первый рисунок,о применении УЗО в TN-C,где УЗО устанавливается непосредственно на индивидуальную нагрузку=стиралка/бойлер.....
Ну а вот этот рисунок,думаю поймете сами!
Вложения
610707e8dfdc0b8d25e5df540f2308adee7053145495a12bac2baa4e7f685712.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение TOPMO3 » 01 апр 2016, 14:10

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем он отличается от TN-C-S?
Какая картинка не отвечает определению?
Вложения
41.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 14:39

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какая картинка не отвечает определению?

Первая/левая.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение TOPMO3 » 01 апр 2016, 14:44

mastervictor писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какая картинка не отвечает определению?

Первая/левая.
А по мне они одинаковы ... просто шинки "схлопнуть" до точек ... обе схемы полностью показывают все возможные пути, всех токов.

з.ы. почему сразу не отвечаете, чем не соответствует ... колич. постов "набиваете"?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 15:04

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты колич. постов "набиваете"?

Что то хотите мне предъявить?
Предъвлялка то выросла?
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
-идет два провода от ТП до вашей лампочки!
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
-идет два провода от ТП до вашего ВПУ,где вы заземляете пен проводник,и делите его на пе и н,и до лампочки уже приходит три провода!
Модер первый слился,похоже пора и мне!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 15:06

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты обе схемы полностью показывают все возможные пути, всех токов.

Первая схема показывает использование УЗО в системе ТН-Ц,а вторая показывает саму систему ТН-Ц-С!
Чувствуете разницу?(вот так посты набивают-учись!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение TOPMO3 » 01 апр 2016, 15:39

mastervictor писал(а):Источник цитатыЧто то хотите мне предъявить?
Предъвлялка то выросла?
Псих чоли? Эт почему простые вопросы Вас так задевают!
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
-идет два провода от ТП до вашей лампочки!
И что не так? Хоть и утрированно, но Ваш ответ соответствует определению ПУЭ.
Поэтому и не понимаю, почему на Вашей (левой) картинке имеются рабочий и защитный провод по отдельности.
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
-идет два провода от ТП до вашего ВПУ,где вы заземляете пен проводник,и делите его на пе и н,и до лампочки уже приходит три провода!
Всё почти так ... только в определении "в какой то части" (т.е. в любом месте), а Вы пишите конкретную точку (ВПУ).
Модер первый слился,похоже пора и мне!
Если Вы про tupos ... как мог он "слился" ... у нас с ним не было ни спора, ни разногласий.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение Константин » 01 апр 2016, 16:51

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Где Вы прочитали, что в системе TN-C имеется СУП?
Именно наличие СУП является одним из основных условий для перехода на TN-C-S.
Кто кого путает?

TOPMO3, Е*и вашу ….. Где вы вычитали, что тут написано, что в системе TN-C есть СУП??! Ну покажите мне.
Ручник снимите. Я процитировал понятие и определение для РЕ. Что называют РЕ проводником.На ваш же вопрос "откуда там взялось РЕ?"Если сделать техническое присоединение проводником скажем 2.5мм от РЕN к корпусу электроустановки( Дробильный станок, фрезерный и т.д) то это проводник будет называться РЕ. И указанное на схеме обозначение mastervictor, верно.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

О недопущении применения УЗО в 4-проводных 3-фазных цепях (система TN-C)

Сообщение tupos » 02 апр 2016, 04:31

Читать ежедневно, перед сном:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.