О качестве кабельно-проводниковой продукции

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение ПАВ » 26 мар 2016, 18:28

Пока попался только отрезок ВВП от "ТУМЕН"а, при заявленных 1,5 мм.кв имеем диаметр 1,33, сечение 1,39 мм.кв.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение A.Li » 26 мар 2016, 19:52

ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы хоть раз слышали фразу "повар ПЕРЕвложил продуктов" вместо НЕДОвложил?

ну вот и провода так же как блюда у повара как я и сказал
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я одного не пойму- в чем смысл ваших постов?

да не в чём, мы с Вами просто децл поразмялись о качестве проводов - каждый высказал так сказать своё мнение, как-то так
elalex писал(а):Источник цитаты смотрят на меня, как на еб*****го, терплю.

мы с Вами изгои
elalex писал(а):Источник цитаты Я без измерений доверяю проверенному магазину и заводу-изготовителю.

увы, и солидные магазы продают всякое пока не попросишь хороший кабель, и завод не факт что каждую партию отправляет путёвой, короче лучше проверять каждый раз имхо - измерить штангеном и магнитом не долго ведь
elalex писал(а):Источник цитаты Привыкайте к капитализму

:sad:
elalex писал(а):Источник цитаты По 100гр здоровому мужику нужно пить каждый день.

:biggrin: мне нельзя (хотя иногда приходится) печень сдала
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение ПАВ » 26 мар 2016, 20:01

Ха, печень- проблема! На мясокомбинате есть любые!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение A.Li » 26 мар 2016, 20:21

ПАВ писал(а):Источник цитаты Ха, печень- проблема! На мясокомбинате есть любые!

мне не до смеха
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение ПАВ » 26 мар 2016, 20:30

Можно подумать, стальным после пары стаканОв легко!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение TOPMO3 » 27 мар 2016, 09:04

ПАВ писал(а):Источник цитаты Можно подумать, остальным после пары стаканОв легко!
Вам нравится сам процесс, чтоли?
Или Вы под "после", имели в виду более отдаленное уже? :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение ПАВ » 27 мар 2016, 09:26

...журнал Здоровье рекомендует...(с) Знаете, я не люблю смайлы совать после каждого предложения, принцип такой- сообразительный сам сообразит..., примерно так.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение TOPMO3 » 27 мар 2016, 10:50

...журнал Здоровье рекомендует...(с) [/quote]Понятно ... только во благо здоровья! :good:
ПАВ писал(а):Источник цитатыЗнаете, я не люблю смайлы совать после каждого предложения, принцип такой- сообразительный сам сообразит..., примерно так.
А мне нравится ... связи с сообразительностью не просматриваю ... :sorry:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение ПАВ » 27 мар 2016, 10:54

Тогда разовью свое видение- умный и так поймет, тупому и сотня не поможет, начнет выяснять родословную каждого смайла...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 20:28

Хочу похвалить кабель что купил ВВГ Пнг медь 3х2.5, Nexans Rus. Спрашивал именно по ГОСТ который и указан на оболочке. Классная толстая оболочка, и сечение впервые вижу реально 2.5кв- замерил ! Мож кому пригодится инфа.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 20:34

А кто вам сказал, что по ГОСТу нормируется сечение? Какой диаметр проволоки?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 20:41

ПАВ писал(а):Источник цитаты А кто вам сказал, что по ГОСТу нормируется сечение? Какой диаметр проволоки?

Не знаю нормируется ли по ГОСТу сечение но давно знаю не помню откуда да и магазине менеджеры говорят что гостовские лучше, то ли где то читал, короче не спорьте сильно - ГОСТ кабель стопудово лучше чем по ТУ.Как и другая продукция. Видимо что-то нормируется или нормировалось. Мы с Вами об этом уже спорили, забыли ?
Диаметр проволоки 1.8мм- считайте пож-та.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 20:43

Все, нима базара. Менеджеры- наше все!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 22:14

ПАВ писал(а):Источник цитаты Все, нима базара. Менеджеры- наше все!

Менеджеры тут ни причём, они подтверждают что я и так знаю. Я конечно никто чтобы Вам доказывать что кабель по ГОСТ лучше чем по ТУ. Практика моя это показывает но повторюсь для Вас это ничто. Спросите у профи, хотя Вы и сам профи, с кем я спорю :blush: Извините. Будь по Вашему.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 22:23

...А кто вам сказал, что по ГОСТу нормируется сечение?
Да, действительно?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 22:34

...Мож кому пригодится инфа.
Впечатляйте дилетантов на сайте. Мож, им пригодится.
Последний раз редактировалось elalex 25 ноя 2016, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 22:39

...Не знаю нормируется ли по ГОСТу
Так может, сначала узнаете, а потом обсудим?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение A.Li » 25 ноя 2016, 05:02

elalex писал(а):Источник цитаты ...Не знаю нормируется ли по ГОСТу
Так может, сначала узнаете, а потом обсудим?

Если я нашел хороший кабель относительно других точно почему я немогу с этим поделиться ? Вам нравится критиковать что любой умеет ? Не надо только обсирать ! Хотите разбирать этот ГОСТ так нихай и не обсирайте что не видели и не держали ! А сами то хоть порекомендовали какой кабель хороший с хорошей толщиной жил и изоляции-оболочки ?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение tupos » 25 ноя 2016, 09:39

A.Li, с июля 2016 все заводы перешли на ГОСТ, качество продукции улучшилось. По ТУ выпуск и продажи прекращены
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О качестве кабельно-проводниковой продукции

Сообщение elalex » 25 ноя 2016, 14:04

...я нашел хороший кабель
Что значит хороший?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru