Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:05
Кактус
Константин писал(а):Источник цитаты Леопольд писал(а):
Источник цитаты Разъединение PE на электроплиту и остальную часть квартиры хочу сделать в квартирном щитке.
Вопрос - правильно ли это будет по электрике?


Да.

Леопольд писал(а):
Источник цитаты И правильно ли это будет юридически?


Да.


Моё мнение - это не ВЕРНО!!!

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:11
Константин
Кактус писал(а):Источник цитаты Моё мнение - это не ВЕРНО!!!

Поясните.
1.С ЭЩ приходит РЕ проводник в РЩ квартиры на шину. От неё Леопольд распределит по остальным потребителям. Что тут не так?
2. Нет ни одного запрещающего документа на установку распределительного щита в квартире.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:13
Константин
Кактус писал(а):Источник цитаты У Вас TN-C по нынешнему ПУЭ7. Разделение в ЩЭ будет по ПУЭ6 являться "занулением"!!!

Кактус, Вы не так походу дела поняли вопрос. Леопольд не те термины использовал. В читайтесь что он написал.
Кактус писал(а):Источник цитаты Источник цитаты Разъединение PE на электроплиту и остальную часть квартиры хочу сделать в квартирном щитке.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:15
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Разъединение PE на электроплиту и остальную часть квартиры хочу сделать в квартирном щитке.
Вопрос - правильно ли это будет по электрике?

Да.
Леопольд писал(а):Источник цитаты И правильно ли это будет юридически?

Да.

У меня не хватает мозга, чтобы понять, а что будет если остальные 120 квартир сделают то же самое?

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:19
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты У меня не хватает мозга, чтобы понять, а что будет если остальные 120 квартир сделают то же самое?

Ничего. В каждой квартире будет свой РЩ и только. Удобно коммутировать линии электропитания, не выходя в холодный коридор. Можно установить столько защитной аппаратуры сколько душа пожелает. Ни чего противозаконного и нормативно не приемлемого.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:21
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты У Вас TN-C по нынешнему ПУЭ7. Разделение в ЩЭ будет по ПУЭ6 являться "занулением"!!!

Я не спорю. Но я ничего не расщепляю. Я хочу использовать то, что есть. Просто расширяю PE на всю квартиру (а не только на электроплиту).

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:27
Кактус
Константин писал(а):Источник цитаты Что тут не так?

По нынешним правилам ПУЭ7 всё не так.
По ним системы защиты "Во вновь строящихся зданиях и .....) д.б. сделаны либо по системе (минимум) TN-S, либо СТАРЫЕ модернизируются по системе TN-C-S.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:31
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Просто расширяю PE на всю квартиру

По поводу РЕ от ЭЩ. Это будет действительно РЕ только в том случаи если выполнены следующие меры в системе электропитания вашего многоквартирного дома описанные мной в этой теме viewtopic.php?p=9981#p9981 пост: Константин » Вчера, 13:40
Ежели нет, то как уже писал Кактус у вас на корпусах ЭЩ не РЕ, а РЕN.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:36
Константин
Кактус писал(а):Источник цитаты По нынешним правилам ПУЭ7 всё не так.

Извини. Я что-то не допонемаю.Леопольд спросил можно ли распределить РЕ проводник по потребителям в нутри РЩ установленного в квартире употребив при этом термин "разделить" за место распределить. И я по ПУЭ 7 не видел запретов запрещающих делать такое.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:37
Леопольд
Кактус писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты Что тут не так?

По нынешним правилам ПУЭ7 всё не так.
По ним системы защиты "Во вновь строящихся зданиях и .....) д.б. сделаны либо по системе (минимум) TN-S, либо СТАРЫЕ модернизируются по системе TN-C-S.

Кактус! Давайте забудем на время ПУЭ. Что по физике, электротехнике не так, что и где ухудшилось? Я просто повышаю безопасность внутри квартиры сейчас. А Вы про будущее дома потом.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:49
Кактус
Константин, Леопольд, я бы с радостью забыл про ПУЭ и прочее, но меня "заставили" над этим задуматься, я предлагал разные варианты реализации, но их отвергли, может снова попробовать начать?!

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:52
Леопольд
Кактус писал(а):Источник цитаты Константин, Леопольд, я бы с радостью забыл про ПУЭ и прочее, но меня "заставили" над этим задуматься, я предлагал разные варианты реализации, но их отвергли, может снова попробовать начать?!

Еще раз спрашиваю: что ухудшилось?
После получения ответа с удовольствием вернусь куда угодно!

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 21:54
Константин
Кактус, Не надо забывать. У нас щас возникло некоторое недопонимание. К этой ситуации есть одна поговорка "Кто в лес кто по дрова"
Я например толковал речь про распределение РЕ проводника в РЩ квартиры по потребителям.
А вы про наличие РЕ в ЭЩ. Тч. его отсутствие и наличие PEN .

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 22:16
Леопольд
Константин! Спасибо за ответы. Только замечу, что у меня никакого PEN нет. Возможно он где-то есть, но в этажный щиток приходят фаза, ноль и "земля" на щитке (я называю ее PE). То есть где то, расщепили и мне в этажный щиток подали. Кроме того, я уже смоделировал будущую модернизацию квартиры, установив узо на розетку в ванной и взяв PE с того самого болта на корпусе этажного мет щитка. Все это работает ( проверял с помощью схемы взятой с сайта ZametkiElectrika узо+Диммер). То есть я ничего не расщепляю, не пытаюсь изменить систему ТN-C (как уверяет ув.Кактус).

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 26 фев 2016, 22:26
Леопольд
Леопольд писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты Константин, Леопольд, я бы с радостью забыл про ПУЭ и прочее, но меня "заставили" над этим задуматься, я предлагал разные варианты реализации, но их отвергли, может снова попробовать начать?!

Не смог найти "разные варианты реализации". Помогите, плиз!

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 27 фев 2016, 01:25
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты должен согласовывать в УК

Естественно.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 27 фев 2016, 01:51
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Обычно ворчат

Теперь, после полученных Вами знаний, они могут оказаться больше, чем у профессиональных электриков, и их объяснения могут не устроить Вас. Будьте готовы к ситуации, что они или откажутся работать по Вашим знаниям , или откажутся от ответственности за работу по Вашим знаниям. Вам придется делать все самому.
xAlex писал(а):Источник цитаты никто никуда не ходит, все просто делают

На моих работах тоже так.
Константин писал(а):Источник цитаты на сколько мне известно со слов самого Elalex он не работает в этажных РЩ

Неправильно поняли. Еще как работаю. Дважды было КЗ стояка.
Константин писал(а):Источник цитаты не РЕ, а РЕN

PEN - это стояковый провод. РЕ - это провод, отходящий от корпуса ЭЩ в квартиру.
Леопольд писал(а):Источник цитатыв этажный щиток приходят фаза, ноль и "земля" на щитке

3 провода?
Леопольд писал(а):Источник цитаты узо на розетку

Только на одну розетку? А остальная квартира?
Леопольд писал(а):Источник цитаты взяв PE с того самого болта на корпусе этажного мет щитка.

На этом болте должен быть только 1 провод.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 27 фев 2016, 07:27
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты узо на розетку

Только на одну розетку? А остальная квартира?


Леопольд писал(а):Источник цитаты взяв PE с того самого болта на корпусе этажного мет щитка.

На этом болте должен быть только 1 провод.


Пока только розетка в ванной. Остальное не получилось - срабатывает узо (я тут в теме "причины срабатывания узо" подробно описывал все свои эксперименты по поиску причины (одно время грешил на новый телевизор Самсунг, потом на коллективную антенну, доже купил дорогое узо на 10 мА, но причину установить не удалось. Хотя Кактус предположил, что у меня "не тот ноль" и я держу это за основной рабочий посыл - возможно то, что я считал основным входом в квартиру, является вторичным, а то что в комнату (где телевизор и пр) - первичным. Сама входная часть проводки лежит на полу верхнерасположенной квартиры, где сделан ремонт).

Сейчас готовлюсь к прокладке новой электропроводки и буду подключать РЕ к болту на корпусе этажного щитка , но попробую подготовить резервный вариант - к арматуре по ТТ.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 27 фев 2016, 07:32
Леопольд
Elalex: "на этом болте должен быть только 1 провод."
Сейчас на этом болте у меня 2 провода
1. "Земля" электроплиты
2. Медный для узо на ванную розетку.
После переделки проводки будет идти один РЕ в квартирный щиток.

Грубые нарушения в квартирном щитке

Добавлено: 27 фев 2016, 11:40
Кактус
Константин, да нет у него никакого PE (защитного проводника). Разделение 100% идет в стояке (как у меня).