Грубые нарушения в квартирном щитке

Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Кактус » 26 фев 2016, 21:05

Константин писал(а):Источник цитаты Леопольд писал(а):
Источник цитаты Разъединение PE на электроплиту и остальную часть квартиры хочу сделать в квартирном щитке.
Вопрос - правильно ли это будет по электрике?


Да.

Леопольд писал(а):
Источник цитаты И правильно ли это будет юридически?


Да.


Моё мнение - это не ВЕРНО!!!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Константин » 26 фев 2016, 21:11

Кактус писал(а):Источник цитаты Моё мнение - это не ВЕРНО!!!

Поясните.
1.С ЭЩ приходит РЕ проводник в РЩ квартиры на шину. От неё Леопольд распределит по остальным потребителям. Что тут не так?
2. Нет ни одного запрещающего документа на установку распределительного щита в квартире.
Последний раз редактировалось Константин 26 фев 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Константин » 26 фев 2016, 21:13

Кактус писал(а):Источник цитаты У Вас TN-C по нынешнему ПУЭ7. Разделение в ЩЭ будет по ПУЭ6 являться "занулением"!!!

Кактус, Вы не так походу дела поняли вопрос. Леопольд не те термины использовал. В читайтесь что он написал.
Кактус писал(а):Источник цитаты Источник цитаты Разъединение PE на электроплиту и остальную часть квартиры хочу сделать в квартирном щитке.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 21:15

Константин писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Разъединение PE на электроплиту и остальную часть квартиры хочу сделать в квартирном щитке.
Вопрос - правильно ли это будет по электрике?

Да.
Леопольд писал(а):Источник цитаты И правильно ли это будет юридически?

Да.

У меня не хватает мозга, чтобы понять, а что будет если остальные 120 квартир сделают то же самое?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Константин » 26 фев 2016, 21:19

Леопольд писал(а):Источник цитаты У меня не хватает мозга, чтобы понять, а что будет если остальные 120 квартир сделают то же самое?

Ничего. В каждой квартире будет свой РЩ и только. Удобно коммутировать линии электропитания, не выходя в холодный коридор. Можно установить столько защитной аппаратуры сколько душа пожелает. Ни чего противозаконного и нормативно не приемлемого.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 21:21

Константин писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты У Вас TN-C по нынешнему ПУЭ7. Разделение в ЩЭ будет по ПУЭ6 являться "занулением"!!!

Я не спорю. Но я ничего не расщепляю. Я хочу использовать то, что есть. Просто расширяю PE на всю квартиру (а не только на электроплиту).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Кактус » 26 фев 2016, 21:27

Константин писал(а):Источник цитаты Что тут не так?

По нынешним правилам ПУЭ7 всё не так.
По ним системы защиты "Во вновь строящихся зданиях и .....) д.б. сделаны либо по системе (минимум) TN-S, либо СТАРЫЕ модернизируются по системе TN-C-S.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Константин » 26 фев 2016, 21:31

Леопольд писал(а):Источник цитаты Просто расширяю PE на всю квартиру

По поводу РЕ от ЭЩ. Это будет действительно РЕ только в том случаи если выполнены следующие меры в системе электропитания вашего многоквартирного дома описанные мной в этой теме viewtopic.php?p=9981#p9981 пост: Константин » Вчера, 13:40
Ежели нет, то как уже писал Кактус у вас на корпусах ЭЩ не РЕ, а РЕN.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Константин » 26 фев 2016, 21:36

Кактус писал(а):Источник цитаты По нынешним правилам ПУЭ7 всё не так.

Извини. Я что-то не допонемаю.Леопольд спросил можно ли распределить РЕ проводник по потребителям в нутри РЩ установленного в квартире употребив при этом термин "разделить" за место распределить. И я по ПУЭ 7 не видел запретов запрещающих делать такое.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 21:37

Кактус писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты Что тут не так?

По нынешним правилам ПУЭ7 всё не так.
По ним системы защиты "Во вновь строящихся зданиях и .....) д.б. сделаны либо по системе (минимум) TN-S, либо СТАРЫЕ модернизируются по системе TN-C-S.

Кактус! Давайте забудем на время ПУЭ. Что по физике, электротехнике не так, что и где ухудшилось? Я просто повышаю безопасность внутри квартиры сейчас. А Вы про будущее дома потом.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Кактус » 26 фев 2016, 21:49

Константин, Леопольд, я бы с радостью забыл про ПУЭ и прочее, но меня "заставили" над этим задуматься, я предлагал разные варианты реализации, но их отвергли, может снова попробовать начать?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 21:52

Кактус писал(а):Источник цитаты Константин, Леопольд, я бы с радостью забыл про ПУЭ и прочее, но меня "заставили" над этим задуматься, я предлагал разные варианты реализации, но их отвергли, может снова попробовать начать?!

Еще раз спрашиваю: что ухудшилось?
После получения ответа с удовольствием вернусь куда угодно!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Константин » 26 фев 2016, 21:54

Кактус, Не надо забывать. У нас щас возникло некоторое недопонимание. К этой ситуации есть одна поговорка "Кто в лес кто по дрова"
Я например толковал речь про распределение РЕ проводника в РЩ квартиры по потребителям.
А вы про наличие РЕ в ЭЩ. Тч. его отсутствие и наличие PEN .
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 22:16

Константин! Спасибо за ответы. Только замечу, что у меня никакого PEN нет. Возможно он где-то есть, но в этажный щиток приходят фаза, ноль и "земля" на щитке (я называю ее PE). То есть где то, расщепили и мне в этажный щиток подали. Кроме того, я уже смоделировал будущую модернизацию квартиры, установив узо на розетку в ванной и взяв PE с того самого болта на корпусе этажного мет щитка. Все это работает ( проверял с помощью схемы взятой с сайта ZametkiElectrika узо+Диммер). То есть я ничего не расщепляю, не пытаюсь изменить систему ТN-C (как уверяет ув.Кактус).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 22:26

Леопольд писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты Константин, Леопольд, я бы с радостью забыл про ПУЭ и прочее, но меня "заставили" над этим задуматься, я предлагал разные варианты реализации, но их отвергли, может снова попробовать начать?!

Не смог найти "разные варианты реализации". Помогите, плиз!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение elalex » 27 фев 2016, 01:25

Леопольд писал(а):Источник цитаты должен согласовывать в УК

Естественно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение elalex » 27 фев 2016, 01:51

Леопольд писал(а):Источник цитаты Обычно ворчат

Теперь, после полученных Вами знаний, они могут оказаться больше, чем у профессиональных электриков, и их объяснения могут не устроить Вас. Будьте готовы к ситуации, что они или откажутся работать по Вашим знаниям , или откажутся от ответственности за работу по Вашим знаниям. Вам придется делать все самому.
xAlex писал(а):Источник цитаты никто никуда не ходит, все просто делают

На моих работах тоже так.
Константин писал(а):Источник цитаты на сколько мне известно со слов самого Elalex он не работает в этажных РЩ

Неправильно поняли. Еще как работаю. Дважды было КЗ стояка.
Константин писал(а):Источник цитаты не РЕ, а РЕN

PEN - это стояковый провод. РЕ - это провод, отходящий от корпуса ЭЩ в квартиру.
Леопольд писал(а):Источник цитатыв этажный щиток приходят фаза, ноль и "земля" на щитке

3 провода?
Леопольд писал(а):Источник цитаты узо на розетку

Только на одну розетку? А остальная квартира?
Леопольд писал(а):Источник цитаты взяв PE с того самого болта на корпусе этажного мет щитка.

На этом болте должен быть только 1 провод.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Леопольд » 27 фев 2016, 07:27

elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты узо на розетку

Только на одну розетку? А остальная квартира?


Леопольд писал(а):Источник цитаты взяв PE с того самого болта на корпусе этажного мет щитка.

На этом болте должен быть только 1 провод.


Пока только розетка в ванной. Остальное не получилось - срабатывает узо (я тут в теме "причины срабатывания узо" подробно описывал все свои эксперименты по поиску причины (одно время грешил на новый телевизор Самсунг, потом на коллективную антенну, доже купил дорогое узо на 10 мА, но причину установить не удалось. Хотя Кактус предположил, что у меня "не тот ноль" и я держу это за основной рабочий посыл - возможно то, что я считал основным входом в квартиру, является вторичным, а то что в комнату (где телевизор и пр) - первичным. Сама входная часть проводки лежит на полу верхнерасположенной квартиры, где сделан ремонт).

Сейчас готовлюсь к прокладке новой электропроводки и буду подключать РЕ к болту на корпусе этажного щитка , но попробую подготовить резервный вариант - к арматуре по ТТ.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Леопольд » 27 фев 2016, 07:32

Elalex: "на этом болте должен быть только 1 провод."
Сейчас на этом болте у меня 2 провода
1. "Земля" электроплиты
2. Медный для узо на ванную розетку.
После переделки проводки будет идти один РЕ в квартирный щиток.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Грубые нарушения в квартирном щитке

Сообщение Кактус » 27 фев 2016, 11:40

Константин, да нет у него никакого PE (защитного проводника). Разделение 100% идет в стояке (как у меня).
Кактус-devil :diablo: .