Добавлено: 22 мар 2016, 22:52
aleks221050
Кактус, Советуете заводить 3х6 ?
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 22 мар 2016, 23:10
aleks221050
Кактус, И ещё вопрос. Всю проводку выполнять кабелем ВВГнг ?
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 22 мар 2016, 23:11
Кактус
С возможным заделом на будущее, то ДА, но тогда и УЗО нужно на 63А под АВ40-50А. Конечно же я ориентируюсь на приведенную Вами схему и, как указывалось выше, мы не знаем всей схемы, хотя бы в части вводного АВ. У Вас ГАЗОВАЯ плита, а значит и выделенная мощность не так высока, как при эл./плитах, поэтому на вводе может стоять АВ низшего номинала, чем Вы даже планируете на кухню + всё остальное "хозяйство" (квартира). Т.е. если в ЩЭ стоит 25А на всю квартиру, то ставить выше 25А далее в квартиру не имеет никакого смысла, потому что Вас будет "вырубать" вводной АВ по общей перегрузке, а не АВ в ЩК по перегрузке линии (комната/кухня).
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 22 мар 2016, 23:16
Кактус
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Всю проводку выполнять кабелем ВВГнг ?
Так точно ВВГнгLS или NYM (правда подороже), так же смотрите на производителя (те кто делает по ГОСТу, а не по ТУ).
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 22 мар 2016, 23:21
aleks221050
Кактус, Я собираюсь непосредственно от счётчика вести линию, перед счётчиком ничего нет. Так может и достаточно будет кабель 3х4, АВ на 32А и УЗО на 40А ?
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 22 мар 2016, 23:29
aleks221050
Кактус, И про регулятор напряжения я не понял, какой поставить ?
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 22 мар 2016, 23:31
Кактус
aleks221050 писал(а):Источник цитаты непосредственно от счётчика вести линию, перед счётчиком ничего нет. Так может и достаточно будет кабель 3х4, АВ на 32А и УЗО на 40А ?
Никаких проблем - достаточно. (только, что у Вас за квартира такая, что перед счетчиком ничего нет (даже ВН (выключатель нагрузки)) и Вы уверены, что защитный проводник ("заземление") у Вас это не "ЗАНУЛЕНИЕ").
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 22 мар 2016, 23:38
Кактус
aleks221050 писал(а):Источник цитаты про регулятор напряжения я не понял, какой поставить ?
У нас тут дебаты по этому поводу: на мой взгляд достаточно УЗМ-51М (правда сейчас сложно достать, т.к. у них обнова в виде УЗМ-51МД, о которых пока мало обзоров/отзывов), некоторые советуют другие (с табло, сигналкой и пр.), я мало с ними работаю, поэтому настаивать не имею права.
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 22 мар 2016, 23:42
aleks221050
Кактус писал(а):Источник цитаты Вы уверены, что защитный проводник ("заземление") у Вас это не "ЗАНУЛЕНИЕ").
Не уверен. Спрашивал у электрика ЖЭУ, он сказал кидать третий провод на щит в подъезде.
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 23 мар 2016, 02:54
elalex
Кабельные трассы - дело третье или четвертое, пока говорить рано.
Скорее всего, да. Не смущайтесь, так у многих.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Только сразу меня не рвите, напомню, что я не профессионал
Какая одинаковая фраза у многих! Скажу, как и другим - как получится. Хирургам тоже так говорите?
Спросите их, из каких соображений.
Лично моя манера - никаких дифавтоматов в квартире. Только УЗО и групповые автоматы. Могу объяснить, как и все остальные мои идеи.
Надеюсь, Вы понимаете, что люди, которые советуют не ставить УЗО на линии освещения - негодяи, которым наплевать на человеческую жизнь?
Запомните, кто есть кто. Кактусу 20 лет, он электрик 3 разряда, не ремонтировал ни одной квартиры. Богатому глупо принимать такие советы.
По возможности - цифровое, с мощным внутренним реле, дисплеем, звуковой сигнализацией, внутренним предохранителем.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты на стиралку всё же оставлять отдельную линию?
Зачем?
Вытяжка удаляет не более 30-40% жира с плиты, остальное оседает на шкафчиках и люстре. Ваши женщины замучатся ее протирать. Лучше плафон и приточная вентиляция к варочной поверхности.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты освещение рабочей зоны точечными светильниками
Где они будут стоять?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты подсветка рабочей зоны светодиодной лентой
Обычно я делал линейными люминесцентными светильниками по всей длине рабочей зоны, с разбивкой на 2 выключателя. Однажды - в 2 ряда.
Спросите своих женщин, что они думают про кухню - им там работать.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Советуете просто на автомате оставить?
Такие советы дают негодяи, включая разработчиков ПУЭ.
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 23 мар 2016, 02:58
elalex
Откуда знаете?
Придется сделать.
Выбор автоматов и узо
Добавлено: 23 мар 2016, 04:52
elalex
aleks221050 писал(а):Источник цитаты он сказал кидать третий провод на щит в подъезде
В системах заземления разобрались?
Проводка в кухню и ванную
Добавлено: 27 мар 2016, 15:55
Андрей_2207
Добрый день, возник вопрос, пришел за советом.
Старый дом, TN-C, с ЩЭ кабель-двойка на квартиру и 3 шт. Al 4 кв.мм., которые раньше шли на эл.плиту, были отстегнуты на щите и просто заведены через мет. трубу в квартиру. На кухне одна розетка от квартирной проводки
. Хочется использовать эти 3 кабеля для кухни и водонагревателя в ванной. (водонагреватель-2кВт, кухня ~ 4-5кВт max. По идее 2 линии.
1. "Знакомый электрик" посоветовал сделать 2 фазы по 2-м кабелям и общий ноль на 3-й кабель. Я в сомнениях.
2. Пока подключил 1 Al на фазу(C16A) и 1Al на ноль, скрутил
с ПВС-2х2,5 - завел на нормальную розетку. Нагрузил 4кВт - не греется нигде. Больше автомат думаю ограничит-переживу.
3. Теперь хочу взять 15 м. ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 и через двойной С10А с ЩЭ протянуть отдельно для водонагревателя(он с УЗО на вилке). Розетка IP44.
Делается на 1-2 года. Паять, обжимать никак((
Если можно по пунктам, хотя бы коротко(можно-нельзя). Делать буду завтра-послезавтра)
Проектирование электропроводки на кухне
Добавлено: 27 мар 2016, 16:20
aleks221050
А что можете сказать о таком варианте ?
1. Варочная панель ( 6w ), розетка фартука фронт. стены для мультиварки (900w ), микроволновка ( 1150w ), вытяжка ( 200w ), ТВ ( 48w );
2. Стиралка ( 1700w ), розетки фартука боковая стенка под хлебопечь ( 500w ) и тостер ( 700w ), может комбайн;
3. Духовой шкаф ( 3680w );
4. Холодильник ( 206w ) и сплит ( 900w );
5. Освещение.
Освещение на отдельном УЗО по соображениям, что если основное УЗО сработает, то свет останется, или даже пустить в обход РН. Вот схема и план квартиры с чертежом кух. гарнитура ( ещё раз ) :
Проектирование электропроводки на кухне
Добавлено: 27 мар 2016, 16:22
aleks221050
В этажном щите всё же заземление идёт.
Проектирование электропроводки на кухне
Добавлено: 27 мар 2016, 18:55
Леопольд
aleks221050 писал(а):Источник цитаты В этажном щите всё же заземление идёт.
А как Вы это определили?
Проектирование электропроводки на кухне
Добавлено: 27 мар 2016, 19:03
aleks221050
У электрика ЖЭУ уточнил, да и в щитке планка есть со значком заземления.
Проектирование электропроводки на кухне
Добавлено: 27 мар 2016, 19:24
Леопольд
А можно попросить фото ЩЭ с планкой (шиной?).
Проектирование электропроводки на кухне
Добавлено: 27 мар 2016, 20:20
aleks221050
Леопольд писал(а):Источник цитаты А можно попросить фото ЩЭ с планкой (шиной?).
Проектирование электропроводки на кухне
Добавлено: 28 мар 2016, 06:29
Леопольд
Большое спасибо за быстрый ответ. Я тут самый неэлектрик и с нетерпением жду коммент Elalexа и других профи, замену только, что у меня сильно похоже, только ряд болтов сверху. Так вот наш жэковский электрик меня очень обнадежил, сказав, что у меня земли нет и никогда не будет. В то же время здесь на форуме писали, что модернизируют старые дома, ставят заземляющие устройства, устанавливая шину РЕ в ЩЭ.