Проектирование электропроводки на кухне

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 21:27

aleks221050 писал(а):Источник цитаты... схема по которой подключено у соседа (он работает энергетиком на сколько я знаю ) :
Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился". :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 21:30

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
aleks221050 писал(а):Источник цитаты... схема по которой подключено у соседа (он работает энергетиком на сколько я знаю ) :
Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился". :smile:

Так как это всё относится к моей ситуации ?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 21:58

Он сделал не по ПУЭ ... в случае обрыва, ниже Вашего этажа (в стояке), общего "нуля" ... в его квартире, на корпусах всех приборов которые будут подключены с "заземлением", появится напряжение.
Если не страшно ... делайте так же. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 22:11

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Он сделал не по ПУЭ ... в случае обрыва, ниже Вашего этажа (в стояке), общего "нуля" ... в его квартире, на корпусах всех приборов которые будут подключены с "заземлением", появится напряжение.
Если не страшно ... делайте так же. :pardon:

А как нужно ?
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение Кактус » 31 мар 2016, 22:39

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Он сделал не по ПУЭ

А откуда в таком случае Вы знаете, что у него не стоит УЗО в ЩК и денете п.1.7.80 ПУЭ???
В данном случае Ваши предположения в "мусор"!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 22:47

Кактус писал(а):Источник цитаты
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Он сделал не по ПУЭ

А откуда в таком случае Вы знаете, что у него не стоит УЗО в ЩК и денете п.1.7.80 ПУЭ???
В данном случае Ваши предположения в "мусор"!

Это не я писал, а ТОРМОЗ. Я естественно не знаю, что у него в квартире. Так как тогда нужно делать?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение Восток » 31 мар 2016, 22:52

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".


1. Что бы отгорел кабель сечением 25 кв нужно хорошо постараться
2. Для того что бы не отгорал стояк, применялись ореги , т.е жила кабеля не разрезалась, а она шла транзитом через орех.
3. Да на момент строительства дома там было зануление. Но щиток занулен от нулевой жилы кабеля, значит по нагрузкам жила выдерживает, так как ее используют для зануления щитка.
4. Что бы давать конкретный диагноз, нужно обследовать все этажные щитки, смотреть как выполнено на ВРУ дома.

aleks221050 писал(а):Источник цитаты А по поводу разделения щитка и по схеме можете дать свои коментарии ?


I. Щиток.
Вопрос об установки автомата на 40 А остается открытым. Так как это является превышением мощности и РЭС может заставить его поменять.
Это одна причина.
Вторая причина по поводу установки автомата на 40 А это та, что на счетчик приходит и уходит провод алюминий сечением 4,0 кв что естественно такой провод не сможет пропускать нагрузку 9 кВт, он просто отгорит, что может вызвать пожар в ЭЩ. Значит вам нужно будет для замены вызывать РЭС что бы сняли пломбы для замены проводов на 4 медь или лучше на 6 медь. А вот здесь и стопор инспектор может не опломбировать с автоматом в 40А ( если только не договоритесь).
Теперь по схеме.
Перед счетчиком вы можете конечно поставить автомат но лучше
1. Перед счетчиком ставим выключатель нагрузки ВН 32 2Р 63 А
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
4. Уходит кабель на квартиру ВВГ 3*6,0

II. Квартирный щиток
1. Вводной автомат В 32 А + УЗО 40А ( или ДИФ автомат)
2. Реле напряжения.
3. Автоматы групп как вы разбили.
( одного УЗО вам достаточно на всю квартиру)

Третий проводник РЕ проводник садите в ЭЩ на колодку где указано заземление. Но вначале нужно посмотреть нет ли на нулевой жиле стояка этажами ниже скруток, разрывов . и т.п.
А так же посмотреть в подвале в щитовой как там обстоят дела.

PS/ сами в этажный щиток не лезьте, пусть жековский электрик вам все смонтирует.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение Кактус » 31 мар 2016, 22:56

aleks221050, мои посты по вашей схеме viewtopic.php?p=13230#p13230 остались без внимания, из этого сделал вывод, что Вам они не интересны и не нужны. Вам ответят другие.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 23:13

Кактус писал(а):Источник цитаты aleks221050, мои посты по вашей схеме viewtopic.php?p=13230#p13230 остались без внимания, из этого сделал вывод, что Вам они не интересны и не нужны. Вам ответят другие.

Почему без внимания ? Рисовал схему с Вашими замечаниями. Вот что получилось :
Вложения
page 3.1_1004x1359.jpg
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 23:22

Восток писал(а):Источник цитаты Вторая причина по поводу установки автомата на 40 А это та, что на счетчик приходит и уходит провод алюминий сечением 4,0 кв что естественно такой провод не сможет пропускать нагрузку 9 кВт, он просто отгорит, что может вызвать пожар в ЭЩ. Значит вам нужно будет для замены вызывать РЭС что бы сняли пломбы для замены проводов на 4 медь или лучше на 6 медь. А вот здесь и стопор инспектор может не опломбировать с автоматом в 40А ( если только не договоритесь).

1. Я уже много раз писал, что в ЩЭ всё будет переделываться, в том числе и меняться счётчик.
2. Как тогда соседу опломбировали с автоматом 63А ?
Восток писал(а):Источник цитаты ( одного УЗО вам достаточно на всю квартиру)
Почему-то все говорят, что одного узо мало .???
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 23:42

Кактус писал(а):Источник цитаты УЗО (группового линий 1,2,3 и линии 6) ни как не защищены у Вас от перегрузок - поэтому на линии 1,2,3 групповое УЗО на 63А

А не слишком много ? Это ведь не на всю квартиру. Читал несколько статей по этому поводу, во например : http://sam-sebe-electric.ru/uzo-i-dif-a ... e-avtomata
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение Кактус » 01 апр 2016, 15:42

aleks221050 писал(а):Источник цитаты А не слишком много ? Это ведь не на всю квартиру.

Много, мало не бывает. Говорил про то (старая схема), что ваше УЗО40А под вводной АВ40, никак не защищен от перегрузок ( а не токов КЗ) по линиям 1,2,3.
В новой схеме всё нормуль кроме "комфорта". Иными словами Вам нужно, как уже написал Восток, поставить перед счетчиком ВН (выключатель нагрузки), а свой вводной АВ перенести (сделать вводным) в щит квартиры, что бы при общей перегрузке или только по линиям 1,2,3 Вам не бежать на лестничную клетку, а включить АВ в своей квартире.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 01 апр 2016, 15:50

Кактус, Ок, всё понял, набросаю схемку позже и выложу на обсуждение. Спасибо. Ещё вопрос по РН. Проехался по магазинам в наличии только DIGITOP. Про них ничего сказать не можете?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 15:56

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Ок, всё понял

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Спасибо.
Вложения
1.png
1.png (2.63 КБ) 1059 просмотров
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение Кактус » 01 апр 2016, 16:05

mastervictor, :rolf2:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение Кактус » 01 апр 2016, 16:07

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Про них ничего сказать не можете?

К сожалению нет. Сами посмотрите на их максимальную нагрузку Вам нужно РН с не менее 40А.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 03 апр 2016, 18:34

Кактус, Вот, что получилось :
Вложения
page 3.1_1004x1359.jpg
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 03 апр 2016, 19:55

Ещё мысль появилась установить тёплый пол под плитку на кухне. Так понимаю, что добавится ещё АВ и УЗО или его можно к примеру с первой группой объединить ?
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 11:27

Восток писал(а):Источник цитаты Перед счетчиком вы можете конечно поставить автомат но лучше
1. Перед счетчиком ставим выключатель нагрузки ВН 32 2Р 63 А
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
4. Уходит кабель на квартиру ВВГ 3*6,0

1. Почему лучше ВН поставить, получается счётчик не защищён остаётся ?
2. Зачем в ЩЭ автомат, если в ЩК будет вводной АВ.
Может тогда сделать так : 1. Перед счётчиком АВ двухполюсный
2. Счётчик
3. УЗО противопожарное 300 мА
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проектирование электропроводки на кухне

Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2016, 12:12

aleks221050 писал(а):Источник цитаты
Восток писал(а):Источник цитаты Перед счетчиком вы можете конечно поставить автомат но лучше
1. Перед счетчиком ставим выключатель нагрузки ВН 32 2Р 63 А
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
4. Уходит кабель на квартиру ВВГ 3*6,0
1. Почему лучше ВН поставить, получается счётчик не защищён остаётся ?
2. Зачем в ЩЭ автомат, если в ЩК будет вводной АВ.
1. Автоматы предназначены (окромя специальных) для защиты линии, а не оборудования.
2. Для защиты линии от ЩЭ до ЩК.
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя