TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".
1. Что бы отгорел кабель сечением 25 кв нужно хорошо постараться
2. Для того что бы не отгорал стояк, применялись ореги , т.е жила кабеля не разрезалась, а она шла транзитом через орех.
3. Да на момент строительства дома там было зануление. Но щиток занулен от нулевой жилы кабеля, значит по нагрузкам жила выдерживает, так как ее используют для зануления щитка.
4. Что бы давать конкретный диагноз, нужно обследовать все этажные щитки, смотреть как выполнено на ВРУ дома.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А по поводу разделения щитка и по схеме можете дать свои коментарии ?
I. Щиток.
Вопрос об установки автомата на 40 А остается открытым. Так как это является превышением мощности и РЭС может заставить его поменять.
Это одна причина.
Вторая причина по поводу установки автомата на 40 А это та, что на счетчик приходит и уходит провод алюминий сечением 4,0 кв что естественно такой провод не сможет пропускать нагрузку 9 кВт, он просто отгорит, что может вызвать пожар в ЭЩ. Значит вам нужно будет для замены вызывать РЭС что бы сняли пломбы для замены проводов на 4 медь или лучше на 6 медь. А вот здесь и стопор инспектор может не опломбировать с автоматом в 40А ( если только не договоритесь).
Теперь по схеме.
Перед счетчиком вы можете конечно поставить автомат но лучше
1. Перед счетчиком ставим выключатель нагрузки ВН 32 2Р 63 А
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
4. Уходит кабель на квартиру ВВГ 3*6,0
II. Квартирный щиток
1. Вводной автомат В 32 А + УЗО 40А ( или ДИФ автомат)
2. Реле напряжения.
3. Автоматы групп как вы разбили.
( одного УЗО вам достаточно на всю квартиру)
Третий проводник РЕ проводник садите в ЭЩ на колодку где указано заземление. Но вначале нужно посмотреть нет ли на нулевой жиле стояка этажами ниже скруток, разрывов . и т.п.
А так же посмотреть в подвале в щитовой как там обстоят дела.
PS/ сами в этажный щиток не лезьте, пусть жековский электрик вам все смонтирует.