Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне. Нужна Ваша помощь по выбору автоматов,узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А;
2. Микроволновка 1150 w;
3. Вытяжка 200 w;
4. Телевизор 48 w;
5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
6. Духовой шкаф 3,68 kw;
7. Стиральная машина 1700 w;
8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
9. Хлебопечка 500 w;
10. Мультиварка 900 w;
11. Тостер 700 w;
12. Освещение ( люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой ).
Думаю разбить так:
1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5 , ав. 20 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5 , ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение mastervictor » 21 мар 2016, 15:33

Разрешенная мощность?
Уровень напряжения?
Система питания?
(ща начнется! :biggrin: )
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение Восток » 21 мар 2016, 15:42

aleks221050 писал(а):Источник цитаты

Думаю разбить так:
1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5 , ав. 20 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5 , ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.


Холодильник отдельная группа Кабель ВВГ 3*1,5 автомат 10А .
Освещение автомат на 6А
Выключатель двухполюсный 40А под вопросом. Все зависит от, какой установлен по проекту в этажном щите.
УЗО ставится на две позиции выше от номинала автомата.
Остальную разбивку по группам лучше советовать если видеть ваш план кухни и что где стоит.
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 21 мар 2016, 16:45

Кухня 2200 х 4600. Все приборы, кроме сплита и телевизора идут по одной стене ( 4600 ). А если вместо общего автомата и узо поставить 2-х полюсной дифавтомат типа Legrand 40A 30mA. Или на каждую группу ставить УЗО. И зачем холодильник на отдельную группу, там ведь всего 206 W и 1 А ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение elalex » 21 мар 2016, 22:47

aleks221050, сначала расскажите про свою существующую электрику все, что знаете. Что с мебелью кухни? Различаете провода и кабели? С защитными характеристиками автоматов знакомы? В УЗО и реле напряжения разбираетесь?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 21 мар 2016, 22:58

А зачем это ? Сейчас проводка алюминиевая. Всю её буду " хоронить ". Так получилось, что в остальной части квартиры проводка поменяна, осталась кухня. Думаю завести ВВГНГ 3х4, поставить щиток конкретно на кухню.
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 21 мар 2016, 23:01

Если бы во всём так хорошо разбирался, то не просил бы помощи.
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 21 мар 2016, 23:09

Всё развести, расключить смогу, а вот с подбором проблема. :pardon:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение elalex » 21 мар 2016, 23:16

aleks221050 писал(а):Источник цитаты А зачем это ?

Без этого ни мы Вам ничего толкового посоветовать не сможем, ни Вы не поймете, что и почему Вам советуют. Не верите? Думаете, Вы первый, кому объясняют?
Сначала пройдите определенную теоретическую подготовку - почитайте ПУЭ гл.7 Жилые дома, статьи на сайте Админа, похожие темы на форуме. Если пропустите этот первый этап, второй и последующие будут непонятными, а может, и неправильными.


aleks221050 писал(а):Источник цитаты Если бы во всём так хорошо разбирался, то не просил бы помощи.

Ну вот мы Вас и научим хорошо разбираться.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение elalex » 21 мар 2016, 23:18

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Всё развести, расключить смогу

Это еще посмотрим, что Вы можете. Скорее всего, правильно не сможете ничего.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение elalex » 21 мар 2016, 23:47

Как-то на сайте Админа один товарищ воскликнул:
Народ! Ни в коем случае не делайте проводку сами! Советую изученные здесь материалы применять только для проверки знаний нанятых электриков. Если хотите спать ночью спокойно, то доверьте дело профессионалам. Вы же сами себе не будете аппендицит удалять, правда?
На это я ответил:
Двумя руками поддерживаю Вашу мысль про НАРОД! Я тоже не поверю, что можно почитать форумы и с первого раза, без практического обучения наставником сделать все правильно и хорошо. Уже не раз ловил мастеров на все руки, которые делают себе дома сами, на тяжелых и опасных ошибках. Знать, что, для чего и как делать — нужно, но только для контроля сторонних мастеров.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 21 мар 2016, 23:51

Я не планирую профессионально заниматься этим в дальнейшем, поэтому просто прошу помощи с подбором необходимой защиты. А если проводка на кухне будет вся новая, то какую информация про существующую электрику мне рассказать ? И про мебель не совсем понял вопрос. Микроволновка и дух. шкаф встроенные, если Вы это имели ввиду.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение elalex » 22 мар 2016, 00:12

aleks221050 писал(а):Источник цитаты просто прошу помощи с подбором необходимой защиты.

Если хотите просто, то Восток уже сказал. Вам достаточно такой простоты?
Электропитание кухни - дело сложное, если хотите сделать по-человечески - придется повозиться. Будет задета и вся схема питания квартиры, наверняка там у Вас есть тяжелые и опасные ошибки.



aleks221050 писал(а):Источник цитаты какую информация про существующую электрику мне рассказать ?

В каком доме Вы живете - многоквартирный, частный? Если первое, что на лестничной площадке? Если частный, какие техусловия?
Что внутри квартиры или дома?
Везде - типы автоматов, материал и сечение проводов?



aleks221050 писал(а):Источник цитаты про мебель не совсем понял вопрос

Обычно электрический проект кухни делается исключительно после получения дизайнерского проекта новой мебели и решения вопроса с техникой. Техника, что Вы указали - уже есть, или только планируется?

Нужен план кухни и прилегающих помещений, и размещения техники на кухне.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение Леопольд » 22 мар 2016, 06:29

elalex писал(а):Источник цитаты ...Уже не раз ловил мастеров на все руки, которые делают себе дома сами, на тяжелых и опасных ошибках. Знать, что, для чего и как делать — нужно, но только для контроля сторонних мастеров.

Ну вот! А мне говорил в другом месте форума, что контролировать опасно для здоровья...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение elalex » 22 мар 2016, 14:27

Леопольд писал(а):Источник цитаты контролировать опасно для здоровья

Иногда каждому говорю свое. Опасно для меланхоликов.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение Леопольд » 22 мар 2016, 15:10

Всегда контролирую прохождение ТО автомобиля. Ни разу не пожалел. Специалисты относятся с пониманием.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 15:18

Мы наверное разговариваем на разных языках. Мне не нужен проект с чертежами и размерами. В самом начале я написал, что техника в наличии. Потом писал, что собираюсь тянуть отдельную линию от щитка на площадке в кухню квартиры ( многоквартирный дом ) и ставить отдельный электромонтажный шкаф под защиту, поэтому проводка по остальной части квартиры не будет затронута. Если принципиально, то вот скан проекта кухни. Все потребители кроме телевизора и сплита на одной стене, сплит и телевизор на противоположной. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер по фартуку.
1.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение mastervictor » 22 мар 2016, 15:21

aleks221050, а Вы попробуйте зайти к ним с другой стороны!
Накидайте как Вы это видите,а они внесут коррективы!
Иначе это ни когда не кончится!
mastervictor писал(а):Источник цитаты (ща начнется! :biggrin: )
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение elalex » 22 мар 2016, 15:58

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Мы наверное разговариваем на разных языках.

Ничего, научимся понимать друг друга.


aleks221050 писал(а):Источник цитаты Мне не нужен проект с чертежами и размерами.

А мне нужен.


aleks221050 писал(а):Источник цитаты техника в наличии

Это очень важные данные.


aleks221050 писал(а):Источник цитаты собираюсь тянуть отдельную линию от щитка на площадке в кухню квартиры

Лучше сделайте новый ввод в квартиру, поставьте в квартире щиток и автоматы с лестничной площадки перенесите в квартиру.


aleks221050 писал(а):Источник цитаты проводка по остальной части квартиры не будет затронута

Это будет плохо.


aleks221050 писал(а):Источник цитаты скан

Если вытерпите, у нас долгий разговор. Для более быстрого вспоминания попробуйте написать на картинке мощность.


Начинаются более конкретные предложения.
Линия питания ВВГ 3х2,5 =5кВт, автомат В20: микроволновка, духовка, можно добавить какую-нибудь розетку-две на фартуке фронтальной стенки.
Линия питания ВВГ 3х2,5 =5кВт, автомат В20: стиралка+розетки на фартуке фронтальной стенки.
Линия питания ВВГ 3х2,5 =5кВт, автомат В20: розетки на фартуке боковой стенки справа.
Линия питания ВВГ 3х1,5 =3кВт, автомат В13: розетки на стороне телевизора и сплита. Розетка 220В телевизора - в одной рамке с розеткой антенны и компьютерной.
Есть много информации по питанию кухни - 25кБ.
Посудомойки не будет?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 16:07

А что накидывать, как штробить буду или как коробки и щиток расключать буду? Как я вижу ( группы, сечение провода, автоматы и узо ) с этого и начиналась моя тема. Видно не правильно ( вроде автоматы выбирал по формуле I=P/U ). Поэтому и попросил помощи, что несколько знакомых электриков по разному сделали разбивку на группы и с защитой всё по разному. И с моим видением не совпало.