aleks221050,
viewtopic.php?p=13684#p13684.
Хорошая схема, линии защищены, приборы "дополнительной защиты"(УЗО) защищены - всё Ок.
По поводу ВН или АВ перед счетчиком: Что может произойти с кабелем от ЩЭ до ЩК? Злой сосед с топором придет и начнет рубать? В таком случае ДА ставьте АВ40А перед счетчиком (других причин не вижу).
По вопросу подключения защитных КОНТАКТОВ эл. приборов к ЩЭ. Несмотря на многочисленные рассуждения и приведение пунктов ПУЭ, моё мнение, что в Вашем случае подключать защитные проводники к ЩЭ не стоит. Но вот устанавливать УЗО "перед каждым отдельным потребителем" это конечно сумасшествие (не в обиду
mastervictor). Согласно того же пункта ПУЭ 1.7.80 "при необходимости...." но нигде не указана Ваша необходимость и сегодня её нет, а завтра будет - поэтому установка УЗО на линиях, да же в TN-C, оправдана. Вот что первое пришло в голову: "холодная осень, централизованное отопление уже дали, но что-то не очень греет и вы решаете включить обогреватель (масляный н.п. -мет. корпус и тэн который имеет пробой на корпус, не достаточный для тока КЗ), стало теплее, но не так комфортно как хотелось бы. Что делать? Нужно же сравнить температуру нагрева обогревателя и радиатора ЦО и Вы беретесь за корпус обогревателя и радиатора ЦО" - При установленном УЗО (не выше 30ma) Вы
может быть и ощутите (а скорее всего нет) воздействие на Вас эл. тока в течение нескольких ms, а вот при его отсутствие Вы можете стать танцором брейк-данса и хорошо если упадете и перестанете быть проводником.
ИМХО.