Страница 1 из 1

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 19 мар 2016, 20:58
YARGRION
Добрый день, уважаемые коллеги. В процессе трудовой деятельности столкнулся с проблемой. Выполняем монтажные работы по пожарной сигнализации двухэтажной больнице. Проектом предусмотрена передача сигналов о пожаре на удаленный пост, с помощью радиоантенны, которая устанавливается на мачте (высота мачты 4-6 метров). К сожалению проектировщик, выполнявший проект не заложил решение по грозозащите. подскажите пожалуйста, как выполнить грозозащиту мачты и антенны. Можно ли просто соединить с контуром заземления здания кабелем ПВЗ 1х10 мм (посоветовали коллеги), или нужно закапывать какую либо арматуру, создавая дополнительный контур. Есть ли какие-то нормы на эту тему (в ПУЭ ничего не нашел).

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 19 мар 2016, 21:00
ПАВ
Если есть готовый, почему нет?

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 19 мар 2016, 21:04
YARGRION
А отдельно контур грозозащиты делать не нужно?

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 19 мар 2016, 21:13
Восток
ПУЭ 1.7.55
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 19 мар 2016, 21:23
Pavel
YARGRION писал(а):Источник цитаты подскажите пожалуйста, как выполнить грозозащиту мачты и антенны

Кстати, если антенна металлическая, то должна иметь непосредственный электроконтакт с заземленной мачтой. Зачастую встречается такое, что антенну изолируют от заземленной мачты, видимо боясь, что заземленная мачта может внести какие-либо потери в силе радиосигнала. На самом же деле, сила напряженности радиосигнала в месте крепления антенны к кронштейну или мачте минимальна.

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 19 мар 2016, 21:27
ПАВ
Она там нулевая, если речь о волновом канале. Но неизвестно, о какой речь.

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 19 мар 2016, 21:54
elalex
YARGRION писал(а):Источник цитаты Выполняем монтажные работы

А Вы лично в этом деле кто?

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 20 мар 2016, 16:36
YARGRION
elalex писал(а):Источник цитаты
YARGRION писал(а):Источник цитаты Выполняем монтажные работы

А Вы лично в этом деле кто?

Я несчастный инженер, которого заставили вести СМР в качестве ГИП-а.

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 20 мар 2016, 16:37
ПАВ
Антенна там какая, скажите.

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 20 мар 2016, 16:52
YARGRION
В качестве мачты использована МТЦ-12У
Антенна два петлевых диполя цельноспаяные с сумматором, D2 UHF I

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 20 мар 2016, 16:56
ПАВ
Заземляйте на общий и посылайте всех к ПУЭ и документам, которые вам выдали по монтажу. Нет ни слова об особенностях монтажа- ПУЭ пусть копают. И даже три ПУЭ не спасут,буде молния ударит.

Грозозащита/заземление антенны

Добавлено: 20 мар 2016, 17:35
elalex
YARGRION писал(а):Источник цитаты в качестве ГИП-а

Раз так получилось, сначала почитайте теорию - скажем, древнее руководство по молниезащите 1989г. и материалы ОВО Bettermann. Мне лично в ОВО объяснили, что можно и отдельный контур, только соединить его с защитным любым из 2 способов. Если не соединить самому, их соединит молния.