Восток писал(а):Источник цитаты Учите температурный режим.

Учите или учтите?
Никогда не работал с 50 кабелями в коробе. По-моему, рассчитать количество кабелей и процент заполнения заранее нельзя никак. Можно сунуть в гущу термометр, но это ничего не даст.
Наверно, правильнее было бы снижение допустимых нагрузок. Сделать эксперимент с большим количеством кабелей и сказать, что, скажем, при 50% допустимых нагрузок не перегревается никакой кабель. Но никак не нормировать процент заполнения.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 18:31

elekdima писал(а):Источник цитаты 3х1,5

=3кВт, две линии на комнату достаточно?


elekdima писал(а):Источник цитаты номинал АВ на розеточную цепь

В13.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 18:41

mastervictor писал(а):Источник цитаты Вижу большую зеленую жабу на горле пенсии!

И напрасно. Я не добиваюсь максимальной репутации, мне достаточно существующей и существующего авторитета.
Было бы лучше переименовать "Репутацию" в "Благодарности", тогда будет правильнее. Против благодарностей возражать нельзя.


mastervictor писал(а):Источник цитаты прямое оскорбление

Меня тоже очень прямо оскорбляют своим существованием тупые исполнители идиотских пунктов ПУЭ.
Последний раз редактировалось elalex 15 апр 2016, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 18:48

mastervictor писал(а):Источник цитаты жмакать

А я предлагаю поддержать мою идею переименования "Репутации".
Раньше уже было
viewtopic.php?t=352
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 18:55

elalex писал(а):Источник цитаты И напрасно.

Купи себе гуся!(с)
elalex писал(а):Источник цитаты существующего авторитета.

Сомнительный авторитет!Особенно когда поисковик откликается только на "идиота"!
elalex писал(а):Источник цитаты Было бы лучше переименовать "Репутацию" в "Благодарность", тогда будет правильнее.

Согласен!Те же яйца,только в профиль!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение Pavel » 15 апр 2016, 19:33

elekdima писал(а):Источник цитаты А разве для розеток в комнаты 3х1,5 это достаточно?

Не достаточно, исключение лишь кольцевая схема электропроводки. Либо плодить неприличное количество линий (по паре на комнату) и такое же количество автоматов в щитке. Да и то, каждая такая линия будет относительно маломощной. В чем смысл? Кабель 3х2,5 не многим дороже.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 20:35

Pavel писал(а):Источник цитаты неприличное

4 розеточные линии на кухню - тоже неприлично, прилично - одна? 2 линии освещения - тоже неприлично?
Вы родом из СССР? Прилично быть нищим? Не видели нормальных квартир с нормальными щитками?


Pavel писал(а):Источник цитаты В чем смысл?

В увеличении надежности питания, предотвращении перегруза и облегчении монтажа розеток.
Последний раз редактировалось elalex 16 апр 2016, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2016, 07:19

elalex писал(а):Источник цитатыА я делаю запас и не порчу. Есть несколько тонкостей в подключении розеток шлейфом.
Например, для розеточных линий в комнатах я беру кабель 3х1,5, провод легко гнется, запас делаю, закручивая провода по периметру дна коробки без их разворотов. Не забывайте выдерживать минимальные радиусы изгиба проводов.
А автоматы на эти линии какие ставите?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение elalex » 16 апр 2016, 12:18

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А автоматы на эти линии какие ставите?

В13.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2016, 15:21

elalex писал(а):Источник цитаты В13
Понятно ... только не забывайте предупреждать, уходя (от хозяев), что под воздействием воды и света они быстро разрушаются. :mad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение elalex » 16 апр 2016, 19:16

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты под воздействием воды и света они быстро разрушаются

Это как?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение Pavel » 16 апр 2016, 22:51

elalex писал(а):Источник цитаты Вы родом из СССР?

Да!
elalex писал(а):Источник цитаты 4 розеточные линии на кухню - тоже неприлично, прилично - одна? 2 линии освещения - тоже неприлично?

Давайте посчитаем: 4 линии на кухню, 2 на свет, на санузел положим 1, если квартира трехкомнатная, то по две розеточных линии на каждую комнату- 6; итого в щитке одних автоматов будет 13 штук, не считая минимум трех УЗО, да еще вводной, да реле напряжения встремить... монструозный получается щиток. Вот это я и назвал "неприличным".
elalex писал(а):Источник цитаты В увеличении надежности питания, предотвращении перегруза розеток и облегчении монтажа.

Позвольте с Вами не согласиться! Облегчения монтажа здесь ну никак нет, усложнение- да. Перегруза розеток не будет, но если в такую линию хозяева включат чайник и одновременно, скажем, фен или обогреватель, то автомат выбьет и большинство пользователей будут не очень то рады такому положению дел. Чтобы не было перегруза розеток, можно ведь тянуть 3х2,5 на каждую комнату и защищать ее В16. Единственное, чем такая схема может быть удобной электромонтажнику- больше линий, соответственно, больше работы и выше вознаграждение.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение elalex » 16 апр 2016, 23:15

Pavel писал(а):Источник цитаты монструозный

Обыкновенный.


Pavel писал(а):Источник цитаты Облегчения монтажа здесь ну никак нет

Знаете, что такое безобрывный шлейфовый монтаж розеток?
Есть разница, как делать безобрывный шлейфовый монтаж розеток - 1,5кв. или 2,5кв.?


Pavel писал(а):Источник цитаты чайник и одновременно, скажем, фен

Чайник обычно включают на кухне, фен - в ванной.


Pavel писал(а):Источник цитаты защищать ее В16.

В16 может не отключиться и при длительном токе 23А, розетка от 2 обогревателей сгорит.


Pavel писал(а):Источник цитаты больше линий, соответственно, больше работы и выше вознаграждение.

1.Иногда объединяю 2 группы в один кабель.
2.Я беру деньги не за количество линий, а за погонный метр кабельной трассы, независимо от количества кабелей.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение TOPMO3 » 17 апр 2016, 06:20

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты под воздействием воды и света они быстро разрушаются

Это как?
Это как задачка-ребус ... когда через n_ое количество времени, приглашенный электрик или сам хозяин квартиры (возможно уже другой), вскрывает какую нить коробку (распред или розеточную) и ошеломленно разглядывает паутину проводов ... в поисках причины, почему оплавился провод к какой нить розетке ... не догадываясь, что сам до этого не обеспечил контакт или вааще откинул "лишний" проводочек от клеммы.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Кабель-канал в стене

Сообщение elalex » 17 апр 2016, 13:25

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это как задачка-ребус

1.А можно как-то попроще, без разгадывания Ваших ребусов? И без многоточий?
2.Какое еще разрушение автоматов под воздействием воды и света? Какие еще лишние проводочки? Какие еще клеммы?
Вас стоит воспринимать серьезно или только как любителя напечатать побольше непонятных слов?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья