Страница 1 из 9

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 19 мар 2016, 12:27
Pumba
В общем я на своём рабочем месте поставил узо с25 и автомат с16 чтобы если сделаю КЗ то вырубало у меня. Но выбивает у меня с16 и в щитке тоже выбивает с16 как это исправить?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 19 мар 2016, 12:54
elalex
А что питается на рабочем месте?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 19 мар 2016, 13:01
Восток
Есть такое понятие как времятоковая селективность. Эту селективность между автоматами соблюдают при перегрузе в линии.
Если у вас стоят два автомата одинакового номинала, и автоматы не имеют регулировки теплового расцепителя, то времятоковая характеристика срабатывания этих автоматов будет одинакова ( + - погрешность, температурная среда в которой находятся автоматы)
Значит вам в вашем случаи нужно на рабочем месте установить автомат меньшего номинала. т.е 10 А
Или если вопрос стоит принципиально и глобально что вам нужно именно автомат такого номинала, то.
1. Можно прогрузить два автомата и посмотреть кто раньше срабатывает и на какое время,
2. Можно поставить реле тока и на нем выставить ток немного меньше тока автомата стоящего в голове линии, допустим выставить на 15 А

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 19 мар 2016, 13:05
elalex
Восток, у человека КЗ.

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 19 мар 2016, 13:07
Андрей Ingener
Правильно , что вышибает и там и там селективности то тютю, и на модульке её тяжело добиться

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 19 мар 2016, 13:32
ПАВ
Дайте слово сказать топикстартеру- вы же о нагрузке- размер, характер не знаете! Иногда и мощный, ненагруженный трансформатор, особенно тор выбивают 16 аж бегом.

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 19 мар 2016, 15:20
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Дайте слово сказать топикстартеру-

Женили его без него! :biggrin:

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 19 мар 2016, 22:32
elalex
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты на модульке её тяжело добиться

Это почему?


ПАВ писал(а):Источник цитаты и мощный, ненагруженный трансформатор

Кстати, я просмотрел вебинар ИЭК по ОПС1, там сказали о выбросах импульсов при отключении даже маломощных трансформаторов (1кВА). Вплоть до того, что на выходе разделительного трансформатора обязательно нужно ставить ОПС. Получается, на выходе релейных стабилизаторов тоже. Что думаете?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:06
Андрей Ingener
Характеристики одинаковые это уже не селективность, да и номиналы тоже , уже даже селективности по перегрузке нет.
Еlalex а каким образом на модульных автоматах вы сможете отрегулировать работу расцепителей?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:10
elalex
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты а каким образом на модульных автоматах вы сможете отрегулировать работу расцепителей?

Я расцепители не регулирую, я выбираю их разными. Скажем, в городе вводной автомат D63, а автоматы групп В13-20. Как думаете, будет селективность?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:12
Андрей Ingener
По перегрузке да по кз на вряд ли

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:14
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты а каким образом на модульных автоматах вы сможете отрегулировать работу расцепителей?

Я расцепители не регулирую, я выбираю их разными. Скажем, в городе вводной автомат D63, а автоматы групп В13-20. Как думаете, будет селективность?

elalex писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты а каким образом на модульных автоматах вы сможете отрегулировать работу расцепителей?

Я расцепители не регулирую, я выбираю их разными. Скажем, в городе вводной автомат D63, а автоматы групп В13-20. Как думаете, будет селективность?

А демонстрируете ли Вы селективность Заказчику? И каким образом? Или он верит Вам на слово?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:17
Андрей Ingener
Демонстрирую , но сразу говорю про перегрузку, а не про КЗ, это только на обычных объектах квартиры или коттеджи, а вот уже на производстве совсем другая песня

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:19
elalex
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты По перегрузке

Может быть такая перегрузка линии, что отключатся оба? Интересно, какая?


Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты по кз

D63 отключится при токе КЗ не менее 630А. Думаете, в квартире можно создать такое КЗ? Это должно быть сопротивление цепи КЗ не более 220/630=0,3 Ома - думаете, такое возможно?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:22
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты демонстрируете ли Вы селективность Заказчику?

Нет. По перегрузке - обещаю, а по КЗ - обнадеживаю.

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:28
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты
D63 отключится при токе КЗ не менее 630А.

Я правильно понял, что при исправном D63 возможен пожар? А комиссия по расследованию причин пожара может этого не знать?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:41
Андрей Ingener
Если характеристики АВ одинаковые , то никто не даст гарантии какой из них отключится при перегрузке раньше вышестоящий или ниже

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:43
elalex
Леопольд, как ни жаль, не хочу быть причиной порчи Вашего здоровья. Это не шутка, это серьезно - на другом форуме одного пользователя после прочтения моих комментариев хватила аллергия, отпаивали молоком. Не хочу повторения. Доверьтесь какому-нибудь электрику рядом.

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:44
elalex
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Если характеристики АВ одинаковые

А Вы не видите, какие характеристики в моем примере?

Выбивает автомат на 16а на рабочем месте

Добавлено: 20 мар 2016, 07:50
Андрей Ingener
Причём здесь ваш пример , когда идёт разбор пример ТС.
Про ваш пример при трёхкратной перегрузке отключится В13 , D63 не отключиться