Страница 1 из 2

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 18 мар 2016, 21:02
Максим23
Мужики подскажите в чем проблема и что посоветуете сделать ?Живу в частном доме в одной комнате не было не света не резеток вроде провел вроде все нормально через удлинитель подключаю стиральную машинку она работает и выбивает пробки((( в комнату провел кабель 2х1,5 кроме стиральной машинки включеной через удлинитель не чего не включаю .....Проблема выбивает пробки счетчик старый написано от 10-20 А автоматы честно не понимаю как подключены 2 автомата на 6,5А и две пробки.....Сейчас поставил один автомат на 16,5 А скорее всего нельзя но проводка вроде не грееться....как правильно поступить дайте совет пожалуйста.....хочу протянуть от счетчика отдельную линию думаю использовать провод на 2,5 кв...на двух автоматах сверху и снизу фаза-------на фарфаровых пробках ноль...отключал по очереди первую выкрутил все везде работает вторая все выключаеться повсему дому????

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 18 мар 2016, 22:13
elalex
У Вас все неправильно и опасно. Сначала поймите Ваши проблемы, методы их решения, Ваши финансовые возможности, а только потом постарайтесь сделать побольше.
Есть нормальный порядок решения проблем:
-теоретическая подготовка - чтение ПУЭ гл.7 Жилые дома, статьи на сайте Админа, потом добавьте мои темы на форуме;
-представление первоначальной схемы и планов;
-предложения по схеме;
-исполнение схемы.
Если пропустите первый этап, второй и последующие будут непонятными, а может, и неправильными.

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 14:26
Константин
Максим23, Вам нужно менять систему электропитания вашего жилища. И на этом точка.
1. увеличив наминал ПАР таким способом частично решиться проблема отключения но и увеличиться шанс возгорания так как данные предохранители сильно будут превышать токовые нагрузки заложенных проводников. В последствии чего вы просто спалите и так старую изношенную изоляцию на них.
2. 6.5А =1430ВТ. Включенная в сеть бытовая техника допустим холодильник, микроволновка, электрочайник, стиральная машина автомат потребляют в разы больше поэтому пропускной мощности вам не будет хватать для такого вида электроприборов и раз за разом данные предохранители будут перегорать.
Поэтому меняйте систему электропитания в месте с электрощитовой хотябы на бюджетную версию.

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 14:50
Максим23
старые провода на 2.5 кв если один автомат на 16,5А а второй на 6,5А все равно нельзя?вчера стиралка проработала на 16,5А автомат и 6,5А проводка не где не грелась не чего не выбивала???? просто дом не мой я снимаю так что вот так как то

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 16:55
Константин
Максим23 писал(а):Источник цитаты старые провода на 2.5

медь или алюминий? На такие провода разные допустимые токи. Пары плохой предохранитель. Особенно из за его патрона который вечно прослабляется и начинает сильно греться,приводя тепловой расцепитель в ПАР в действие.
Максим23 писал(а):Источник цитаты просто дом не мой я снимаю так что вот так как то

Договаривайтесь с арендодателем.

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 18:39
ПАВ
Скорее- люмень. Я бы с величайшей осторожностью сам, или с электриком выбросил эти предохранители и вместо них установил бы нормальные АВ на те же 16 ампер.

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 20:47
Pavel
Скорее всего кабель заходит вначале на счетчик, а затем уже с него на ПАРы. Срывать пломбу не самый лучший выход, но иначе придется работать под напряжением, а это весьма опасно. Лучше пригласить электрика, еще лучше из энергоснабжающей организации, заодно и с пломбировкой не будет проблем. А так, самый бюджетный и простой способ- это демонтировать патроны для пробок и ПАРов, просверлить на их месте пару отверстий и прикрутить (приклепать заклепочником) ДИН-рейку и повесить на нее сдвоенный модульный автомат С10 или В16.

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 20:54
ПАВ
А не скажите! В совковые времена и наоборот было- сначала на пробки, затем на ПУ, т.е.- еще одна гадалка.

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 21:00
Pavel
ПАВ писал(а):Источник цитаты еще одна гадалка.

Тогда для начала открутить верхние саморезы крепления щитка и отпустить нижние и слегка отстранив щиток от стены посмотреть что куда идет.

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 22:09
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты просверлить на их месте пару отверстий и прикрутить (приклепать заклепочником) ДИН-рейку и повесить на нее сдвоенный модульный автомат С10 или В16.

Вот так на доску,мы лепили лет надцать назад!-имеет право жить!
ТС,найми электрика для консультации,чтоб узнать сумму,и потом к хозяину!
договоритесь,хорошо,нет,меняй хазу!

ПОМОГИТЕ.......выбивает пробки(автоматы)6,5А

Добавлено: 19 мар 2016, 22:22
elalex
Максим23 писал(а):Источник цитаты я снимаю

Это нужно было говорить с самого начала.
Тогда первый вопрос: если квартира сгорит, лично Вы сильно пострадаете?

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 12:46
Максим23
провода по дому медные на 2,5 кв щас поставил автомат на 16,5 А не чего не грееться в доме всего то стиральная машинка холодильник телевизор и лампочки ,,,,,,фен утюг)))) все вместе это не включаеться стиралка + холодильник + телевизор,,,,,стиралка 6 – 9 А

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 13:35
Константин Павлович
смею предположить, что питание сначала на счетчик, потом на предохранители, скорее даже шлейф (на две группы).
Pavel писал(а):Источник цитаты для начала открутить

а можно пробки выключить и ясно станет, что куда

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 13:45
ПАВ
Такой счетчик всегда делает жжжжж, если есть пробки доучетные, после их снятия жжжж пропадет. Остальное- заменить это уродство на ВА, если есть нужда жить в этом доме.

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 13:46
Константин Павлович
ПАВ писал(а):Источник цитаты после их снятия жжжж пропадет

согласен (это и имел)

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 14:00
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Такой счетчик всегда делает жжжжж,
А у меня хррр-хрррр делает (с картавинкой какой то!) ... на огороде. :smile:

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 14:05
ПАВ
Покормите пушечным салом, перестанет.

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 14:20
Максим23
:help: :help: :help: :help: :help:

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 14:33
ПАВ
Максим, удочка для ловли вам дана, остальное вам с хозяевами и лехтриками решать. Чем еще попомочь?

Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Добавлено: 23 мар 2016, 14:53
Максим23
проводка старая на 2,5 кв медь автоматы стояли на 6,5 А 2 шт один поменял на 16,5 провода не греються сильно опасно? с распаячной коробки провел в комнату провода 2х1,5 кв .....можно от счетчика кинуть линия на резетку именно под стиралку провода на 2,5 кв? автомат на 6,5 будет выбивать