Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение whidrasl » 16 мар 2016, 16:40

Хочу сделать открытую проводку с использованием распределительной коробки с сальниками (IP55)
fd0l9lmd.jpg
fd0l9lmd.jpg (4.66 КБ) 2368 просмотров
. Хочу сохранить влагозащиту (ключевой момент), думаю в коробку запихнуть провод вместе с гофрой или же в сальник гофру не запихивать, а только провод (гофра будет немного не доходить до коробки). В первом случае при повреждении гофры влаге легче пробраться в коробку, чего не хотелось бы. Буду очень признателен за совет!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение tupos » 16 мар 2016, 16:57

whidrasl, а почему гофра? Делайте жесткими пластиковыми трубами с использованием соответствующих аксессуаров
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение elalex » 16 мар 2016, 19:57

whidrasl писал(а):Источник цитаты гофры

Гофра на улице не годится.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение Pavel » 16 мар 2016, 20:44

Я использовал такие коробки. Гофру в коробку не вставлял, так как тогда необходимо было вырезать почти все ступени уплотнителя (гофра 16 мм), да и через канавки гофры внутрь могла попасть влага. Просто плотно вставлял кабель, а гофру рядом с коробкой обматывал изолентой, защищая ее от попадания влаги внутрь. Хотя может так делать и неправильно :sorry:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение elalex » 16 мар 2016, 21:21

Есть хоть какие данные о сроке службы пластмассовых коробок IP55 (в частности сальников-уплотнений) и изоленты на открытом воздухе? Если нет, нужно считать их непригодными для длительной эксплуатации на открытом воздухе.


Pavel писал(а):Источник цитаты от попадания влаги внутрь

Сильно подозреваю, что обмотка скрутки изолентой обеспечивает степень защиты IP44, в отличие от клеммников с IPX0. Получается, при обмотке скрутки изолентой панически бояться проникновения воды внутрь коробки не стоит.
В нижней части розеток IP44 есть дырки для вытекания воды из розеток.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение Pavel » 16 мар 2016, 21:30

elalex писал(а):Источник цитаты обмотка скрутки изолентой

Не скрутки, а обмотка изолентой края гофры на выходе из нее кабеля. То есть, я обматывал изолентой край гофры с переходом на кабель, чтобы в гофру не проникала вода. Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение elalex » 16 мар 2016, 21:35

Pavel писал(а):Источник цитаты Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.

Вот и я думаю, что такая конструкция с гофрой (даже с наружной обмоткой изолентой) несерьезная.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение elalex » 16 мар 2016, 21:41

Pavel писал(а):Источник цитаты кабеля

А зачем кабелю гофра? Уже как-то это обсуждалось, не помню с какими результатами.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
whidrasl
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 16:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение whidrasl » 16 мар 2016, 22:19

Проводка не на улице, а на легко остекленном балконе. Идея с трубой мне нравится. Провод планирует быть над потолком из пвх панелей, думаю, может и голыми кабель нормально оставить… только в трубе его проще крепить к потолку. Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение elalex » 16 мар 2016, 23:26

whidrasl писал(а):Источник цитаты балкон

Открытая коробка на балконе, хоть с той, хоть с этой стороны потолка?


whidrasl писал(а):Источник цитаты Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?

Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение Восток » 17 мар 2016, 00:07

elalex писал(а):Источник цитаты Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.


Не нужно умничать и считать себя умником.

whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,


СП 31-110
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

elalex писал(а):Источник цитаты Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.


Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ. Какие стоят автоматы, какого года дом. и.т.д

elalex писал(а):Источник цитаты Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики,


Вы уже пытались поумничать на форуме проектировщиков.
http://eom.com.ua/index.php/topic,19890.150.html
И до сих пор не поняли что так делать нельзя.
Я еще там вам говорил что вы шабашник. И не нужно втирать по ушам людям всякую ересь.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение elalex » 17 мар 2016, 01:46

Восток писал(а):Источник цитаты Не нужно умничать и считать себя умником.

Чего это не нужно? По-моему, умничать нужно всегда. А если знаешь - считать себя умником. Скромные - сумасшедшие.


Восток писал(а):Источник цитаты Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ.

Нормальный проект включает в себя соответствие проводки и автоматов.


Восток писал(а):Источник цитаты шабашник

1.По Викисловарю, это тот, кто шабашит, то есть выполняет строительные, ремонтные и другие работы, заключая частные сделки с целью дополнительного заработка. У меня это основной и единственный вид заработка. Получается, я не шабашник. Раньше Вы мне дали другое определение - частный предприниматель, оно более почетно - я так и пишу в визитках.
2.Что плохого в шабашке?


Восток писал(а):Источник цитаты не нужно втирать по ушам людям всякую ересь

Не нужно считать ПУЭ догмой. Здесь на форуме не безумные проектанты, а думающие люди. Их интересуют не только правила, но и их обоснование. Нет обоснования - к черту такие правила.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
whidrasl
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 16:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение whidrasl » 17 мар 2016, 05:51

Да, получается, что проводка скрытая. Остановлюсь на жестких трубах. Все-таки что скажете по поводу не введения (оставления зазора) трубы в коробку?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение elalex » 17 мар 2016, 05:55

whidrasl писал(а):Источник цитаты Остановлюсь на жестких трубах

Это Вы скажите, зачем они Вам нужны.
А как будете добираться в коробку при готовом потолке? Коробка должна быть скрытая ниже потолка.
Кстати, в потолке светильники?
Последний раз редактировалось elalex 17 мар 2016, 05:58, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение Константин Павлович » 17 мар 2016, 05:56

при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение Константин Павлович » 17 мар 2016, 06:04

whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,

а нельзя сделать по стене? и бра поставить.
Аватара пользователя
whidrasl
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 16:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение whidrasl » 17 мар 2016, 06:12

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты
whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,

а нельзя сделать по стене? и бра поставить.

Не хотелось бы так(

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...

Этот момент меня тоже интересует, интересно послушать мнение тех, кто сталкивался с этим
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение elalex » 17 мар 2016, 06:14

whidrasl, ну так зачем проводка на потолке?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение Константин Павлович » 17 мар 2016, 06:19

whidrasl писал(а):Источник цитаты кто сталкивался с этим

...баню делали, с разводкой по крыше. выходы непосредственно к светильникам были в потолке. пришлось герметиком потом заделывать. потому как из труб конденсат нормально так капал
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Открытая проводка в коробку с IP55

Сообщение Константин Павлович » 17 мар 2016, 06:22

вам восток уже писал по этому поводу: СП 31-11014.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.