Страница 1 из 1
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 26 фев 2016, 12:10
mastervictor
Есть КТП-10/0,4.
Есть понятие "допустимые расстояния до токоведущих частейтэлектроустановок, находящихся под напряжением"
Есть элемент КТП "защитный кожух"
Есть ли нарушение,такое как "отсутствие защитного кожуха",если расстояние от земли до палубы трансформатора 3 метра?
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 26 фев 2016, 12:50
antonbessonov
Могу ошибиться, но по моему в ПУЭ только о токоведущих частях упоминается, а не о "палубах" (Табл.4.2.5). А что такое палуба?
Защитный кожух МТП
Добавлено: 26 фев 2016, 13:38
Андрей Ingener
Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе ?
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 26 фев 2016, 13:46
antonbessonov
Если
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе
, то 4,5 м. от него до земли должно быть, как я понимаю. Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение (ПУЭ 4.2.93)
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 26 фев 2016, 16:45
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть ли нарушение,такое как "отсутствие защитного кожуха",если расстояние от земли до палубы трансформатора 3 метра?
Искать не хочется, если честно, но требования к защитному кожуху и расстоянию от земли до спусков ВЛ-10 кВ (4,5 м) и ВЛ-0,4 кВ (3,5 м) это разные требования. И то и другое должно выполняться. И указанные расстояния без проезжей частью под проводами.
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 27 фев 2016, 10:14
mastervictor
Верхняя плита транса,куда крепятся проходные изоляторы.
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 27 фев 2016, 10:15
mastervictor
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе ?
Да.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение
КТП?
Кожух должен быть?
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 27 фев 2016, 12:01
tupos
ну я же написал, и кожух должен быть и расстояния от проводов должны соблюдаться
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 29 фев 2016, 09:19
antonbessonov
mastervictor писал(а):Источник цитаты antonbessonov писал(а):
Источник цитаты Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение
КТП?
Если я правильно понимаю ПУЭ 4.2.93, то если у вас на КТП расстояние от проводов до земли меньше допустимой нормы, то можно сделать "ограждение территории забором высотой 1,6 м" на такое расстояние, чтобы в вертикальной плоскости забора расстояние от земли до проводов удовлетворяло нормам:
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 29 фев 2016, 10:09
mastervictor
antonbessonov, меня больше интересовало, наличие кожуха обязательно, если мы КТП задерем на 15м?!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 11 мар 2016, 09:34
antonbessonov
В типовом проекте защитный кожух нарисован
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 11 мар 2016, 13:47
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В типовом проекте защитный кожух нарисован
Я пытался найти НТД,которое обязывает устанавливать кожух!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 11 мар 2016, 13:52
antonbessonov
Ну вот, пожалуйста "Типовой проект (отраслевой) ОТП.С.03.61.36(и) Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью от 25 до 63 кВА столбового типа"
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 12 мар 2016, 09:34
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я пытался найти НТД,которое обязывает устанавливать кожух!
ПУЭ-7 п. 4.2.129, других требований пока не нашел
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 14 мар 2016, 13:30
mastervictor
Это не много не то!Этот пункт,показывае,что вот так делать нельзя!
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 14 мар 2016, 21:15
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это не много не то!Этот пункт,показывае,что вот так делать нельзя!
Как раз на вашем фото показан выпуск из РУ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ, а это другой п. ПУЭ, глава 2.1
Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Добавлено: 15 мар 2016, 09:44
mastervictor
п.4.2.129 про электропроводку,что она должна быть защищена,согласно п.2.1.