Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе
mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть ли нарушение,такое как "отсутствие защитного кожуха",если расстояние от земли до палубы трансформатора 3 метра?
antonbessonov писал(а):Источник цитаты А что такое палуба?
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе ?
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение
tupos писал(а):Источник цитаты И то и другое должно выполняться.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кожух должен быть?
mastervictor писал(а):Источник цитаты antonbessonov писал(а):
Источник цитаты Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение
КТП?
tupos писал(а):Источник цитаты ВЛ-10 кВ (4,5 м) и ВЛ-0,4 кВ (3,5 м)
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В типовом проекте защитный кожух нарисован
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я пытался найти НТД,которое обязывает устанавливать кожух!
tupos писал(а):Источник цитаты ПУЭ-7 п. 4.2.129
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это не много не то!Этот пункт,показывае,что вот так делать нельзя!
Вернуться в «Высоковольтное электрооборудование (выше 1000В)»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей