Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение mastervictor » 26 фев 2016, 12:10

Есть КТП-10/0,4.
Есть понятие "допустимые расстояния до токоведущих частейтэлектроустановок, находящихся под напряжением"
Есть элемент КТП "защитный кожух"
Есть ли нарушение,такое как "отсутствие защитного кожуха",если расстояние от земли до палубы трансформатора 3 метра?
Вложения
DSCN1811 (2).JPG
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 12:50

Могу ошибиться, но по моему в ПУЭ только о токоведущих частях упоминается, а не о "палубах" (Табл.4.2.5). А что такое палуба?
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Защитный кожух МТП

Сообщение Андрей Ingener » 26 фев 2016, 13:38

Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе ?
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 13:46

Если
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе

, то 4,5 м. от него до земли должно быть, как я понимаю. Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение (ПУЭ 4.2.93)
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение tupos » 26 фев 2016, 16:45

mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть ли нарушение,такое как "отсутствие защитного кожуха",если расстояние от земли до палубы трансформатора 3 метра?

Искать не хочется, если честно, но требования к защитному кожуху и расстоянию от земли до спусков ВЛ-10 кВ (4,5 м) и ВЛ-0,4 кВ (3,5 м) это разные требования. И то и другое должно выполняться. И указанные расстояния без проезжей частью под проводами.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение mastervictor » 27 фев 2016, 10:14

antonbessonov писал(а):Источник цитаты А что такое палуба?

Верхняя плита транса,куда крепятся проходные изоляторы.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение mastervictor » 27 фев 2016, 10:15

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе ?

Да.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение

КТП?
tupos писал(а):Источник цитаты И то и другое должно выполняться.

Кожух должен быть?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение tupos » 27 фев 2016, 12:01

mastervictor писал(а):Источник цитаты Кожух должен быть?

ну я же написал, и кожух должен быть и расстояния от проводов должны соблюдаться
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение antonbessonov » 29 фев 2016, 09:19

mastervictor писал(а):Источник цитаты antonbessonov писал(а):
Источник цитаты Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение

КТП?

Если я правильно понимаю ПУЭ 4.2.93, то если у вас на КТП расстояние от проводов до земли меньше допустимой нормы, то можно сделать "ограждение территории забором высотой 1,6 м" на такое расстояние, чтобы в вертикальной плоскости забора расстояние от земли до проводов удовлетворяло нормам:
tupos писал(а):Источник цитаты ВЛ-10 кВ (4,5 м) и ВЛ-0,4 кВ (3,5 м)
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение mastervictor » 29 фев 2016, 10:09

antonbessonov, меня больше интересовало, наличие кожуха обязательно, если мы КТП задерем на 15м?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение antonbessonov » 11 мар 2016, 09:34

В типовом проекте защитный кожух нарисован
Вложения
IMAGE0025.JPG
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение mastervictor » 11 мар 2016, 13:47

antonbessonov писал(а):Источник цитаты В типовом проекте защитный кожух нарисован

Я пытался найти НТД,которое обязывает устанавливать кожух!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение antonbessonov » 11 мар 2016, 13:52

Ну вот, пожалуйста "Типовой проект (отраслевой) ОТП.С.03.61.36(и) Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью от 25 до 63 кВА столбового типа"
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение tupos » 12 мар 2016, 09:34

mastervictor писал(а):Источник цитаты Я пытался найти НТД,которое обязывает устанавливать кожух!

ПУЭ-7 п. 4.2.129, других требований пока не нашел
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение mastervictor » 14 мар 2016, 13:30

tupos писал(а):Источник цитаты ПУЭ-7 п. 4.2.129

Это не много не то!Этот пункт,показывае,что вот так делать нельзя!
Вложения
DSCN1798.JPG
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение tupos » 14 мар 2016, 21:15

mastervictor писал(а):Источник цитаты Это не много не то!Этот пункт,показывае,что вот так делать нельзя!

Как раз на вашем фото показан выпуск из РУ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ, а это другой п. ПУЭ, глава 2.1
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Сообщение mastervictor » 15 мар 2016, 09:44

п.4.2.129 про электропроводку,что она должна быть защищена,согласно п.2.1.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )