Страница 1 из 1

Какое максимально возможное количество потребителей можно подключить к ТП-10/0,4 кВ 63 кВА?

Добавлено: 11 мар 2016, 16:57
Леопольд
Сколько домохозяйств с выделенной мощностью 15 квт можно подсоединить к КТП 25-63 ква?

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 11 мар 2016, 17:44
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сколько домохозяйств с выделенной мощностью 15 квт можно подсоединить к КТП 25-63 ква?

Рассчитайте по формуле
P=S * Сosf, где
P-активная мощность (кВт), S-полная мощность (кВА), Сos f- коэффициент мощности
полученный результат разделите на мощность потребителей и узнаете их количество.

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 11 мар 2016, 19:02
ПАВ
Константин писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сколько домохозяйств с выделенной мощностью 15 квт можно подсоединить к КТП 25-63 ква?

Рассчитайте по формуле
P=S * Сosf, где
P-активная мощность (кВт), S-полная мощность (кВА), Сos f- коэффициент мощности
полученный результат разделите на мощность потребителей и узнаете их количество.

Ага, пустяк остался- уточнить, какая бытовуха будет в дома работать и сколько времени, да? И учесть, что при одновременной работе приборов с импульсными пищеблоками, имеющими реактивность другого знака, чем тот же компрессор холодильника, то все станет очевидным.

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 11 мар 2016, 21:33
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты можно подсоединить к КТП 25-63 ква?

Сколько взвесить в граммах?(с)

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 11 мар 2016, 22:23
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ага, пустяк остался- уточнить, какая бытовуха будет в дома работать и сколько времени, да?

Зачем? Если переменные уже известны. Знаем мощность трансформатора,знаем нагрузку для каждого абонента, коэффициент мощности тоже рассчитаем. Полученный результат поделить все...че еще надо? Задача какова стояла
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сколько домохозяйств с выделенной мощностью 15 квт можно подсоединить к КТП 25-63 ква

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 11 мар 2016, 22:59
Леопольд
Перевожу с русского на русский - сколько домохозяйств с разрешенной мощностью ( в которых пока ничего не подключено). Ответ ОРП меня расстроил.

Какое максимально возможное количество потребителей можно подключить к ТП-10/0,4 кВ 63 кВА?

Добавлено: 12 мар 2016, 05:51
elalex
Общее правило определения мощности, выделяемой на группу потребителей - чем больше потребителей, тем меньше мощности выделяется на всех их по сравнению с суммой мощностей. Скажем, если 1 потребитель 15кВт - ему дадут 15кВт, если 5 потребителей по 15кВт - им дадут 50кВт, если 10 потребителей по 15кВт - им дадут 100кВт, если 100 потребителей по 15кВт - им дадут 500кВт. Конкретно это делают проектировщики по своим нормам проектирования. Из своего опыта ремонтов помню, что на дом 700 квартир по 5кВт стоял транс 1000кВА (может, два).

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 12 мар 2016, 06:21
Леопольд
Значит при 25 ква больше двух домохозяйств (по 15 квт) подключать нельзя?

Возможно в современных трансформаторах существует какая-то система оповещения, что мощности не хватает (либо что-то отключайте, либо вырублю всем)?

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 12 мар 2016, 07:02
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты при 25 ква больше двух домохозяйств (по 15 квт) подключать нельзя?

По-видимому, да. Но надеяться на приличия и гарантии сетей не стоит - пообещают всем все и подключат на 25кВА и 100кВт потребителей.

Леопольд писал(а):Источник цитаты в современных трансформаторах существует какая-то система оповещения, что мощности не хватает (либо что-то отключайте, либо вырублю всем)?

Это было бы невероятно, если бы стояла сирена, да и кто ее будет слушатся? Стоит 3-фазный автомат, при перегрузках даже одной фазы отключается каждые 15 минут, пока не поломается.

Какое максимально возможное количество потребителей можно подключить к ТП-10/0,4 кВ 63 кВА?

Добавлено: 12 мар 2016, 08:19
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Это было бы невероятно, если бы стояла сирена, да и кто ее будет слушатся?

Всего лишь на всего устройство переменно контрольное, управляемое дистанционно от диспетчера управления. Ни каких сирен и воя. Тихо мирно. И называется это Система Централизованного Контроля и Управления Комплексом Электроустановок.
Защита от перегруза, перенапряжения, сверх токов всегда даже на старых КТП есть. Простенькая схема, ТТ+ токовое реле + реле времени электропривод. На новых с централизованным управлением и подавно. Даже есть токовая защита на PEN.

Какое максимально возможное количество потребителей можно подключить к ТП-10/0,4 кВ 63 кВА?

Добавлено: 12 мар 2016, 09:29
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты Ответ ОРП меня расстроил.

Вы бы почитали свой вопрос! :negative:
Леопольд писал(а):Источник цитаты к КТП 25-63 ква?

Так 25 или 63,а может 160 или 400кВА?
У вас теория в проекте,или есть конкретная КТП?
Или у вас есть конкретные потребители,решаете какой мощности ТП ставить?
Будут конкретные цифры,будут конкретные ответы! :mad: