Страница 1 из 1
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 10 мар 2016, 21:40
Владимир91
Стоит стабилизатор СР-721, снизу правая фала левая ноль,сверху уходит на УЗО справа фала,слева ноль. Почему спрашиваю,после стабилизатора нет тока,до показывает есть.Или выжидать надо от 2 секуд до 9,5 минут как по инструкции,просто ждал,что то ничего не приходит.
правильно ли подключен ср-721
Добавлено: 10 мар 2016, 22:59
Восток
1. ср721 лучше ставить после УЗО.
2. 7 зажим подается фаза. 8 зажим подается ноль
правильно ли подключен ср-721
Добавлено: 10 мар 2016, 23:05
Владимир91
Так и стоит,а сверху?ели следующий элемент идет УЗО?
правильно ли подключен ср-721
Добавлено: 10 мар 2016, 23:35
Кактус
Владимир91, отписал в личку ну и тут чиркану. у Вас неверное подключение после РН. Снизу всё верно, а сверху на контакт 1 должна приходить та же фаза, что и на контакт 7 с вводного, контакт 3 д.б. подключен сверху к УЗО - фаза, а ноль к УЗО д.б. подключен к общей шине. Снизу УЗО ноль на отдельную шину к которой подключены нули данной линии, а фаза УЗО на автоматы этих линий.
правильно ли подключен ср-721
Добавлено: 11 мар 2016, 00:02
Кактус
Владимир91,
правильно ли подключен ср-721
Добавлено: 11 мар 2016, 00:08
Восток
Кактус все верно.
Только РН лучше ставить после УЗО, что бы УЗО контролировало РН.
правильно ли подключен ср-721
Добавлено: 11 мар 2016, 00:16
Кактус
Восток, там ещё не на один день разговора АВ 50А, РН 30А, УЗО 40А, а уж какие АВ после незнаю, но думаю, что УЗО не будет защищено (конечно если в щите на столбе не стоит АВ25А)
правильно ли подключен ср-721
Добавлено: 11 мар 2016, 00:44
Владимир91
Так,понял,теперь вопрос,как лучше соединить 1, и 7что то существует,туда уже даже шинка не влезть)))
П поводу автомата на щитке узнаю только завтра.Как лучше ,может все перебрать?))покупать больше ничего не хочется.
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 09:31
TOPMO3
Господа ... а вам не кажется, что изначально надо разобраться, о каком РН идет речь?
Думаю сможете найти отличия
... фото требуется девайса, от Волдемара (
в профиль и анфас) чтоб схема на корпусе читался ... иначе доподсказываетесь.
з.ы...
Владимир91 писал(а):Источник цитаты Так,понял,теперь вопрос,
как лучше соединить 1, и 7что то существует,туда уже даже шинка не влезть)))
Толстые провода на питание нагрузки ... перемычку на питание самого прибора, можно тонким проводом (
хоть на 0,5 мм.кв.).
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 09:38
ПАВ
А что, его в разном исполнении нельзя делать? И какие бы отличия не были, суть и смысл не меняются. Если жаль выбрасывать при такой ситуации с напряжениями, поднять порог превышения, и только. Или выбросить и купить СН, хоть лампочки и проч. не будут сдыхать быстро. И платить меньше придется.
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 09:45
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что, его в разном исполнении нельзя делать? И какие бы отличия не были, суть и смысл не меняются.
Вы не там "ударение" ставите ... вопрос ... правильно ли поймет и сделает вопрошающий, далекий от электрики ... если пойдет диалог о разных девайсах?
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 11:13
TOPMO3
Так вроде ...
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 15:15
elalex
А в разрез ее - наверно автомат 1А защиты реле.
Это еще неизвестно. КПД стабилизатора не 100%.
TOPMO3, с шиной во входящем нулевом проводе?
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 15:24
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, с шиной во входящем нулевом проводе?
Все правильно,вот только это должна быть РЕ шина!(п.1.7.135.)
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 17:02
Кактус
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Господа ... а вам не кажется, что изначально надо разобраться, о каком РН идет речь?
Мне лично нет, т.к. ТС четко указал, что фаза и ноль подключены к нижним зажимам РН и оно работает (показывает напряжение) если бы РН было рис.2, то оно бы и не работало вообще, т.е. даже табло бы не работало.
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 17:10
Кактус
владимир91 писал(а):Источник цитаты как лучше соединить 1, и 7что то существует,туда уже даже шинка не влезть
Вы можете легко подключить фазу от ав на контакт
2 РН, а контакт
7 с контактом
1 обычной перемычкой (проводом), т.к. контакт 1 и 2 соединены внутри девайса (так же как и контакт 3 и 4)
Правильно ли подключен стабилизатор СР-721
Добавлено: 11 мар 2016, 17:56
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты А в разрез ее - наверно автомат 1А защиты реле.
Нет, скорее всего производитель, предохранитель предусмотрел внутри, перед платой. Иначе было бы "подлянкой" с их стороны, не указывая, этот момент, в инструкции.
elalex писал(а):Источник цитатыTOPMO3, с шиной во входящем нулевом проводе?
Вы разве не заметили ... я тупо нарисовал схему по описанию автора ... ничего не предлагаю, не меняю, не исправляю ... для улучшения наглядности в теме.