Страница 1 из 2

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 08 мар 2016, 20:04
hamman
Добрый вечер всем, ребят все знают как определить фазу мультиметром и указателем напряжения, а как вот найти землю мультиметром, я вот и не знаю, может кто-нибудь подскажет. м/у фазой и нулем будет 220, между нулем и землей будет 0, а между фазой и землей какое то значение верно???

фаза ноль и земля

Добавлено: 08 мар 2016, 20:11
Rumato
Что Вы подразумеваете под землей?

фаза ноль и земля

Добавлено: 08 мар 2016, 20:12
Константин
hamman писал(а):Источник цитаты а между фазой и землей какое то значение

Какая система заземления у вас? Это очень важно.
И второе,чтобы найти скажем так РЕ не нужно измерять напряжения. Достаточно определить петлю если так случилось, что в кабеле отсутствует цветовая маркировка жил.

фаза ноль и земля

Добавлено: 08 мар 2016, 20:51
A.Li
По словам нашего электрика 220 будет как между фазой и нулём так и между фазой и землёй. Имхо Нуль разве не та же земля по сути ?

фаза ноль и земля

Добавлено: 08 мар 2016, 22:03
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты
hamman писал(а):Источник цитаты а между фазой и землей какое то значение

Какая система заземления у вас? Это очень важно.
И второе,чтобы найти скажем так РЕ не нужно измерять напряжения. Достаточно определить петлю если так случилось, что в кабеле отсутствует цветовая маркировка жил.

Каким образом определить петлю? (Если не вольтметром, то чем - лампочкой?)

фаза ноль и земля

Добавлено: 08 мар 2016, 22:28
Восток
A.Li писал(а):Источник цитаты По словам нашего электрика 220 будет как между фазой и нулём так и между фазой и землёй. Имхо Нуль разве не та же земля по сути ?


Смотрите схему. Все поймете сами.
Схема.jpg

фаза ноль и земля

Добавлено: 08 мар 2016, 22:37
A.Li
Восток писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты По словам нашего электрика 220 будет как между фазой и нулём так и между фазой и землёй. Имхо Нуль разве не та же земля по сути ?


Смотрите схему. Все поймете сами.
Схема.jpg

Согласен, TN-C-S. Но какое отношение к моим словам?

фаза ноль и земля

Добавлено: 08 мар 2016, 23:03
Восток
A.Li писал(а):Источник цитаты Согласен, TN-C-S. Но какое отношение к моим словам?


Я вам показал точку в которой вы делаете замеры, исходя из условий вашего допуска.

A.Li писал(а):Источник цитаты Имхо Нуль разве не та же земля по сути ?


Нет не та же. Так как ноль это нейтраль.
А нейтраль может быть как глухозаземленной так и изолированной.
При глухозаземленной нейтрали нулевой проводник и защитный проводник будут звониться между собой.
При изолированной нейтрали нулевой проводник и защитный проводник между собой звониться не будут.

фаза ноль и земля

Добавлено: 09 мар 2016, 02:24
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты Нуль разве не та же земля по сути ?

Нет, не та. От земли по нолю чем дальше, тем потенциал больше. На 9 этаже нормально - между нолем и землей 4-5В, ненормально бывает до 15В. Не вздумайте замкнуть ноль на землю в квартире - бах будет приличный.


hamman писал(а):Источник цитаты фазу мультиметром и указателем напряжения

Фаза мультиметром и указателем не определяется, только лампочкой.


hamman писал(а):Источник цитаты как вот найти землю

Зачем это нужно?

фаза ноль и земля

Добавлено: 09 мар 2016, 05:27
Леопольд
elalex писал(а):...От земли по нолю чем дальше, тем потенциал больше. На 9 этаже нормально - между нолем и землей 4-5В, ненормально бывает до 15В.

Значит для улучшения "зануления" жителю 9 этажа лучше сделать "свое" разделение N и PE перед вводным автоматом в квартиру?

фаза ноль и земля

Добавлено: 09 мар 2016, 08:07
Pavel
Мультиметр кажет фазу, если красный щуп будет на фазе, а черный СОМ на нуле, то он покажет сетевое напряжение, а если щупы подключить в другой последовательности, то покажет сетевое со знаком "-". Указатель напряжения также показывает фазу. Под указателем напряжения я понимаю индикаторную отвертку, ПИН-90 и тому подобное. Кстати, ПИНом очень удобно определять фазу, ноль и РЕ.

фаза ноль и земля

Добавлено: 09 мар 2016, 08:54
ПАВ
Павел, мультиметр полярность рисует только на постоянном токе, и как индикатор перегрузки/выхода за предел шкалы, иногда, а на переменном этот минус постоянно мигал бы. Но нет его там- отключается с переходом в этот режим измерений.

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 09 мар 2016, 13:51
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты Павел, мультиметр полярность рисует только на постоянном токе, и как индикатор перегрузки/выхода за предел шкалы, иногда, а на переменном этот минус постоянно мигал бы. Но нет его там- отключается с переходом в этот режим измерений.

Я сам лично измерял и соглашусь а Павлом.

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 09 мар 2016, 14:27
ПАВ
Что вы лично замеряли??? В режиме измерения переменного напряжения ни один нормальный мультиметр не рисует знак полярности, т.к. это абсурдно- в сети 220 она, полярность постоянно меняется, не забыли? Или пишется "АС", или знак переменного напряжения, или оба сразу.

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 09 мар 2016, 14:38
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты лучше сделать "свое" разделение N и PE перед вводным автоматом в квартиру?

Если возьметесь сделать для себя TN-C, это разделение придется делать в любом случае.

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 09 мар 2016, 15:30
Андрей Ingener
Pavel писал(а):Кстати, ПИНом очень удобно определять фазу, ноль и РЕ.

Кстати так называемые двухполюсные указатель напряжения ПИН 90 в большинстве случаев не проходит поверку, у них проблема с порогом розжига неонки :yes:

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 09 мар 2016, 16:08
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Каким образом определить петлю? (Если не вольтметром, то чем - лампочкой?)

Отключаете полностью линию электропитания от генератора(источника питания). На одной стороне коротите 2 проводника, а на второй тестируете любым измерительным прибором будь то мультиметр или указатель с функцией прозвони.

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 09 мар 2016, 16:16
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты Отключаете полностью линию электропитания от генератора(источника питания). На одной стороне коротите 2 проводника, а на второй тестируете любым измерительным прибором будь то мультиметр или указатель с функцией прозвони.

Да, идете на ТП, отключаете ВЛ, на столбах отключаете отводы на дома, и потом меряете мультиметром.

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 09 мар 2016, 16:18
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Каким образом определить петлю?

Что значит "определить"?

Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра

Добавлено: 09 мар 2016, 16:19
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Да, идете на ТП, отключаете ВЛ, на столбах отключаете отводы на дома, и потом меряете мультиметром.

Какой еще столб,вам ВРУ для чего.